Běžně používané prodlužovací prodloužení v kancelářích někdo použije třeba na připojení spotřebiče s vysokým odběrem. Prodloužení (TESCO) 230V/10A jistič zásuvkového obvodu B16A.
U prodloužení se začnou vypalovat kontakty a vznikne požár. Kdo nese odpovědnost.
Revize spotřebičů proběhla. Prodloužení podle revize o.k.
Primárně provozovatel. Tety ten, kdo ji použil.
Pokud dojde k požáru bude se zkoumat, zda ji použil v souladu s návodem. Pokud ano, pak se bude zkoumat zda ten výrobek nebyl vadný.
Skutečnost, že prodlužka (10A) se použije v obvodu s přejištěním 16A nijak nehraje roli. Uživatel má vědět k čemu je ten výrobek určený a použít to dle závazného návodu k použití. Pokud uživatel trpí demencí a "pouze si myslí", místo toho aby četl návod, měl by být za to potrestán.
Zrovna u takových levných prodloužení je to typické. Všichni víme, že další kontakt v obvodu je potenciální místo vzniku požáru. Proto se tyto prodlužováky mají používat na dočasnou a omezenou dobu, než se v elektroinstala
cí zvýší počet seriózních zásuvek. Ale národ si "myslí", že počet malý zásuvek dožene rozbočkami, protože "
Lojza od vedle to tak má už deset let a ještě nevyhořel".