Jaký typ třížilového kabelu nejlépe použít na venkovní prodlužovačku např. k sekačce, pile, drtiči atd. (kabel nebude trvale venku - jen při použití.) ?
|
|
|
|
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ

Offline
RT E2A
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 28.09.2006, 19:39 » |
|
Osobně preferuji pro použití okolo domu šňůry gumové v min. provedení "střední guma" s průřezem dle délky, nejméně však 1,5mm, delší lépe 2,5mm. Viz jiná diskuse http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3413.0.html . Pravda, že kvalitní plastové šňůry v oranžové barvě mají z bezpečnostního hlediska také něco do sebe, ale pozor na levné šmejdy s malým průřezem žil! Na stavbu patří výhradně gumové šňůry střední a mnohde lépe těžké.
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 28.09.2006, 19:44 » |
|
To: Hejl Pokud nejlépe ??, tak např. H07RN-F 3G16.
|
|
|
|
|
|
rostislav šašvata
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2006, 18:40 » |
|
Pokud budete používat prodloužení jenom v letních měsících,stačí vám šňůra H 05VV-F 3G1,5 nebo3G2,5,podle vzdálenosti.St aré označení je CYSY,ještě starší LYS,ale je to pořád stejná šňůra.Tento typ je levnější,ale za mrazu se láme.
|
|
|
|
|
|
|
|
Lada Cisar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 01.10.2006, 21:46 » |
|
Prodávají se už udělané (takove ty oranzove) na přenosnem bubnu, na kterem je napsano mozne zatizeni.
|
|
|
|
Ivan Polák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 13.04.2021, 18:10 » |
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 13.04.2021, 18:58 » |
|
Jestli dokážete ohlídat toto ... • Zatížení navinutého 400 V: 6,25 A max./2 500 W • Zatížení rozvinutého 400 V: 12,5 A max./5 000 W
... pak s tím nebude problém. Překročení parametrů za vás ohlídá tepelná pojistka v bubnu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jan Kelbich

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 15.04.2021, 15:32 » |
|
Jestli dokážete ohlídat toto ...
• Zatížení navinutého 230 V: 4,35 A max./1 000 W • Zatížení rozvinutého 230 V: 13 A max./3 000 W • Zatížení navinutého 400 V: 6,25 A max./2 500 W • Zatížení rozvinutého 400 V: 12,5 A max./5 000 W
Ty výkony a proudy vypadají, jako by byly spočítány na 1f nebo DC. Ale vidlice je pětipólová, nevim, co si o tom mám myslet.
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 15.04.2021, 18:46 » |
|
Ty výkony a proudy vypadají, jako by byly spočítány na 1f nebo DC. Ale vidlice je pětipólová, nevim, co si o tom mám myslet.
Jsou spočítaný prostě blbě. Někdo zmotal 1f a 400V (zapomněl na kofouš 1,73).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 16.04.2021, 09:12 » |
|
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|