Autor Téma: Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?  (Přečteno 22331 krát)
Karel Bobošík
« kdy: 29.11.2005, 19:55 »

Mám doma klasickou domovní prodlužovačku s šesti zásuvkami na 230V a je na ní zespodu uveden max. proud 10A a shora je vyraženo zatížení max. 3500W. Mohl byste mi někdo vysvětlit, co je limitující v případě zatížení. Pokud uvedený max. proud, pak mohu zatížit dle mého max. 2300W. Pokud, ale je limitující uváděný příkon pak, při zatížení 3500W protéká prou vyšší než 10A (jestli dobře počítám tak kolem 15A). Nějak mi to nehraje a údaje se vylučují?
-
-
Poznámka redakce: Je k pláči potkat člověka, který vás zastaví a položí vám otázku "Prodlužovačka - zatížení?". Takového tazatele je vhodnější odejít velkým obloukem aby vás třeba nepokousal! 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 29.11.2005, 20:17 »

váš výpočet je v pořádku, prodlužka ne ! Já bych ji ani těch 10A nevěřil, když je od výrobce, který nemá ani v označení jasno. Teoreticky bych připustil zatížení  jedné zásuvky 10A (např.subtilněj ší pérové kontakty) a celkově pak 16 A (na vidlici a šňůru). Ale to by muselo být srozumitelně na prodlužce deklarováno.  váš dotaz  dokumentuje, že to srozumitelné  není.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.11.2005, 20:21 »

Prodlužováky 230V na 16A existují.
A váš prodlužovák je možno zatížit max 3500W
ale ne jedním spotřebičem.
Jednotlivé zásuvky jsou v tomto případě konstruovány jen na 10A a je jich tam jak uvádíte 6ks.
Proto ty dva z vašeho pohledu odporující si údaje :-).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 29.11.2005, 21:08 »

A protože laik neumí spočítat ampéry (aspoň moje tchýně ne) a na štítcích spotřebičů je uvedena watáž, viděl bych to napsané takto:
na jednu zásuvka max 2300 W, na všechny celkově pak max 3500 W
Jednoznačné, jasné, pochopitelné

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.11.2005, 21:16 »

Ještě by stálo za to, zkontrolovat průřez šňůry. Podle mých zkušeností to bude tak 1 mm2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #5 kdy: 29.11.2005, 23:29 »

No já nevím, ale max. proud 10A - tím je asi míněn celkový max. proud. U celkového příkonu je možné počítat s nějakou soudobostí, tak to podle mě výrobce myslí. Každopádně 10A je málo, většina prodávaných prodlužováků je skutečně ze šňůry 3x 1. Pokud je pevná zásuvka odjištěna 16A, laikové příkony jednotlivých spotřebičů nepočítají, že něco není v pořádku, zjistí až podle podle toho, že vypadává jistič, nebo v horším případě podle toho, že něco hoří :-)
Podle mého názoru by všechny prodlužovací šňůry měly být dimezovány na 16A, ovšem výrobci to z nějakého důvodu ignorují.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bobošík
« Odpověď #6 kdy: 29.11.2005, 23:48 »

Skutečně je tam 3x1mm2. Kolik je max. proud pro tento průřez?
Pokud právě 10A,  pak by nešla použít teorie, že 10A je na jednu zásuvku a max. příkon pak na celou prodlužovačku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.11.2005, 17:05 »

V současné době ,je na trhu nepřeberné množství prodloužení a to i od výrobců beze jména či značky.Setkává m se dost často s tím,že při revizi, je v zásuvce utržený  ochranný vodič,pokud vůbec nějaký je.Použitý materiál uvnitř je šunt .Vždy,když něco takového najdu,tak to pro jistotu znehodnotím.Ne ní mně  však doposud jasné,jak se může u nás výrábět  nebo i dovážet prodloužení na proud menší než 16 A,když téměř ve všech nových rozvodech se zásuvkový obvod jistí jističem 16 A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Kirchmayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.12.2005, 14:18 »

Znovu by som tu kolegov upozornil na super predlžovačku, ktorá podľa mňa je nielen nebezpečná životu z hľadiska možného úrazu el. prúdom pri poruche ale aj z dôvodu požiarnej nebezpečnosti nakoľko pripojenie vodičov v zásuvke je spájkované. otázka koľko to vydrží pri namáhaní prechodom prúdu - nehovoriac o nemožnej údržbe.
Viac informácií na:
http://www.soi.sk/index.php?show=75

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

« Odpověď #9 kdy: 14.12.2005, 14:43 »

Opět je na scéně naše oblíbená ČSN 34 0350. Ona pochází z roku 1964 a proto se o ní moc neví. na straně 7 je tabulka1 Stanovení průřezu žil pohyblivého přívodu. Z ní např. vyyčteme, že na proud 6 - 10A může být průřez měděného jádra min.
0,75, max. 1 mm2. Pro proud 10 - 16A může být min.průřez 1 a max. 2,5 mm2. Průřezy jader prfo větší proudové zatížení a pro pohyblivé přívody delší než 50m se stanoví výpočtem.
V této normě jsou i jiné tabulky. Např. trvalá zatížitelnost šnůry s měděnými jádry o průřezu 1,5 mm2 je 20A, přiřazená pojistka 16A (pryžová izolace). Pro šnůry s izolací termoplasticko u je vše o stupeň menší : trvalá zatížitelnost je 16A, pojistka 10A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Filip
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.12.2005, 22:56 »

Ještě je nutno vzít v úvahu, zda je prodlužovačka navinuta na cívce a jakou má izolaci.Zažil jsem již několik případů totalního zapečení šňůry s PVC izolací při jejím jen částečném odvinutí z cívky, při zátěži, která zdaleka nedosahovala povolených hodnot uvedených na štítku.Je jasné, že ochlazování vnitřních závitů není takřka žádné.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz