« kdy: 19.07.2017, 14:59 » |
|
Na prodlužovací přívody se hledí jako na spotřebiče třídy I. držené v ruce. (ČSN 33 1600 ed. 2 článek 5.3 poznámka 4 – 7, tzn. revize jednou za rok)
Ale např.: V kanceláři kde jsou čtyři zásuvky a v každé z nich je prodlužovací přívod a každý PP má čtyři zásuvky, do nichž je připojeno celkem osm monitorů a čtyři počítače. Tj. celkem 12 odpojitelných přívodů plus 12 nepřipevněných spotřebičů kde se provádí revize jednou za dva roky.
Musím ty PP opravdu zrevidovat každý rok ?
Nebylo by možné uplatnit z ČSN 33 1600 ed. 2 článek 5.3 (lhůty pravidelných revizí) poznámku 8 ?
Poznámka 8: Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.
Případně nelze PP nějak zajistit aby z nich byly připevněné spotřebiče ?
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 19.07.2017, 18:27 » |
|
Pokud "prodlužovačky", které vám suplují nedostatek pevného rozvodu a běžně se s nimi za provozu nemanipuluje, chcete nějak posunout do jiné "kategorie", tak "odpovědný zástupce elektro" si to může "vzít na triko", můžete si vydat směrnici, kde to tak upravíte... Ale je to do "prvního průseru", takže je třeba minimalizovat možné poškození např. zateklou vodou (z topení, z oken, z kytek,...), opakovaným přejetím židlí,...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 19.07.2017, 21:13 » |
|
Bacha na prodlužováky, v trestních spisech vedou v případech vážných a smrtelných úrazů, co se týče spotřebičů. Jsou to svině zákeřný ...
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 24.07.2017, 21:43 » |
|
Na prodlužovací přívody se hledí jako na spotřebiče třídy I. držené v ruce. (ČSN 33 1600 ed. 2 článek 5.3 poznámka 4 – 7, tzn. revize jednou za rok)
Ale např.: V kanceláři kde jsou čtyři zásuvky a v každé z nich je prodlužovací přívod a každý PP má čtyři zásuvky, do nichž je připojeno celkem osm monitorů a čtyři počítače. Tj. celkem 12 odpojitelných přívodů plus 12 nepřipevněných spotřebičů kde se provádí revize jednou za dva roky.
Musím ty PP opravdu zrevidovat každý rok ?
Nebylo by možné uplatnit z ČSN 33 1600 ed. 2 článek 5.3 (lhůty pravidelných revizí) poznámku 8 ?
Poznámka 8: Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.
Případně nelze PP nějak zajistit aby z nich byly připevněné spotřebiče ?
Lze a velice jednoduše. Rozšířit zásuvkový pevný rozvod o potřebný počet zásuvek. Pak se při revizích spotřebičů PP nevyskytuji. V průmyslové oblasti jsou většinou PP zakázány používat právě na základě provedené analýzy rizik. Někde mají ve vlastním předpisu uvedený zákaz seriové propojování PP. V kancelářích... .právě na základě analýzy rizik jsme obvykle navrhli revizní lhůtu u všech spotřebičů na 1 rok, kdy reviduje všechny spotřebiče ( když již tam musí RT zajet, někdy i stovky kilometrů. Bezpečnostní technici ve firmách jsou obvykle pro toto řešení. Proč vždy hledat maximální možné lhůty? Na příklad lékárny. Revize spotřebičů každým rokem a elektriky každé dva roky. Navíc ještě musíte udělat kontrolu No a hasičáku. Zkuste si udělat ekonomický rozbor pro 300 lékáren po celé republice. A to do toho kecají bezpečnostní technici, právníci a ekonomové. Cesta je zrušením PP, anebo sjednocením lhůt k nižším periodám. Ono je to sice lákavé prodloužit lhůtu, ale proč si brát na triko něco, co v případě průšvihu stejně prohrajete. Poznámka od MH okolo NV 378/2001 versus ZP není aprilovým vtipem. A dnes i začínající právník ví, že ta "přiblblá" ČSN 33 1600 je závazná.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 25.07.2017, 07:27 » |
|
A dnes i začínající právník ví, že ta "přiblblá" ČSN 33 1600 je závazná.[/i]
Ten by měl především vědět, že již platí ed.2 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Karel Peterka
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 17.03.2022, 09:10 » |
|
|
|
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 17.03.2022, 15:11 » |
|
To jsou mě novoty. Tak začínající právník, co sotva dostudoval, už ví, že norma 33 1600, řekněme 33 1600 ed.2, je závazná. A na základě čeho se tato norma stává ZÁVAZNOU? Někteří zde diskutující to patrně vědí. Pokud to není tajné, nechám se poučit.
Sice se tohle týká první edice, ale předpokládám, že u edice 2 to bude stejně.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 18.03.2022, 07:23 » |
|
To jsou mě novoty. Tak začínající právník, co sotva dostudoval, už ví, že norma 33 1600, řekněme 33 1600 ed.2, je závazná. A na základě čeho se tato norma stává ZÁVAZNOU? Někteří zde diskutující to patrně vědí. Pokud to není tajné, nechám se poučit.
Normu zezávazní předpis vyšší právní síly, a to bud odkazem výlučným nebo indikativním.
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 19.03.2022, 21:50 » |
|
Lehce se vmísím do diskuse - a nevadí že ČÚBP od roku 2005 neexistuje?  Bezpečnosti či inspekce práce máš v běžném právním světě jedno, povětšinou ošetřeno výrazem nástupnický... ....
|
|
|
|