Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak revidovat oddělitelné přívody?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak revidovat oddělitelné přívody?  (Přečteno 18547 krát)
Frantisek123
« kdy: 01.06.2015, 14:50 »



Jsem tu postaven před požadavek zákazníka zrevidovat oddělitelné flexi kabely. Hledal jsem nějakou podporu v normách, ale bez nějakých valných výsledků.

Měřit elektrický odpor vodičů, případně izolační odpor mezi nimi a s jakými parametry, to se v normách uvádí, ale jakým zpsobem to provést?
Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.06.2015, 19:54 »

Tyto revize přímo řeší ČSN 33 1600 ed. 2.

Jak v praxi provést měření - to samozřejmě záleží na konkrétním typu kabelu. Pokud jde o více kabelů stejného typu, asi by stálo za to vyrobit si nějaký přípravek.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.06.2015, 08:00 »

Izolační stav mě změří běžný MP pro revize spotřebičů, tak je jedno, jestli mám jako spotřebič zapojeno něco "co žere proud",  nebo jen něco, co ho odvede na druhý konec kabelu...
Odpor ochranného vodiče - úplně stejně jako když když kontroluji správné spojení nějaké přístupné vodivé části u spotřebiče ve třídě I. 
Pokud by se těch revizí kabelů provádělo opravdu hodně, tak na to je krásný měřící přístroj, je na baterie, a důležité parametry kabelů (napájecích šňůr) kontroluje rychle a pohodlně (kdyby já ji vzpomněl kdo to vyrábí... ale ukázka byla parádní)

Pokud je spotřebič a odpojitelný přívod, je vhodné je kontrolovat jako celek a označit který kabel kam patří.
Někdy se stane, že spotřebič vypadá že je OK, kabel také, ale spojení je problematické.
Především u staršího provedení "koncovky",  viz obrázek.


* koncovka.jpg (16.83 KB, 470x318 - prohlédnuto 546 krát.)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 02.06.2015, 09:05 »

Citace
Jak revidovat oddělitelné přívody?

Stejně jak  "prodlužky". Mrknutí
Hlavně je označit, protože nikdy nevíte, kam je personál zapojí. (na co?)
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
mufak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.09.2020, 16:28 »

Reviduji odpojitelny  privod k notebooku. Delka 1metr. Pri mereni ma vodic PE odpor 0,326 ohmu.Podle normy CSN 331600ed.2 ma mit  do 3metru 0,2 ohmu. Podle mne privod nevyhovuje,ale stalo se mi to i u noveho odpojitelneho privodu.Je nejaka rada?
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.09.2020, 18:57 »

Reviduji odpojitelny  privod k notebooku. Delka 1metr. Pri mereni ma vodic PE odpor 0,326 ohmu.Podle normy CSN 331600ed.2 ma mit  do 3metru 0,2 ohmu. Podle mne privod nevyhovuje,ale stalo se mi to i u noveho odpojitelneho privodu.Je nejaka rada?
Asi to bude preto, že za zdrojom v prívode na DC koncovke už nemeriate odpor galvanicky pripojeného vodiča PE, ale predpokladám že len dajaké funkčné uzemnenie zdroja
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 03.09.2020, 19:20 »

Vy si děláte hlavu z takový prkotiny.  Super!


* privod1.JPEG (52.99 KB, 780x1040 - prohlédnuto 501 krát.)

* privod2.jpg (224.25 KB, 1934x1842 - prohlédnuto 505 krát.)
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.09.2020, 20:12 »

Když už jste oživili 5 let staré téma ... jak byste pak nahlíželi na propojení unifikovaných buněk mezi sebou pomocí krátké propojovací šňůry z jedné buňky do druhé?
A tak je propojeno třeba 20 buněk za sebou ... venku, na volném prostranství.
Viz například stránky firmy Contimade a ukázky propojení tady a tady
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.09.2020, 20:41 »

Když už jste oživili 5 let staré téma ... jak byste pak nahlíželi na propojení unifikovaných buněk mezi sebou pomocí krátké propojovací šňůry z jedné buňky do druhé?
A tak je propojeno třeba 20 buněk za sebou ... venku, na volném prostranství.
Viz například stránky firmy Contimade a ukázky propojení tady a tady

Je to předpis výrobce. Každá buňka má chránič, izolaci změřit taky umím.

Buňky jsou poměrně exponované zařízení, trpí skladováním, trpí převozem. Ta propojka je celkem nejmenší problém.

I v tom mém případě, jenom je to zajímavé řešení závěšáku.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
mufak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.09.2020, 20:51 »

U odpojitelnych privodu u pocitacu nebo zdroju k netebooku se jedna o to (hlavne ve velkych firmach) ze neni zaruceno ,ze nebude odpojitelny privod pouzity nekde jinde. A podle normy 3316000ed.2 se ma samostatne revidovat i odpojitelny privod. To je u pocitace notebooku,monitoru.Proste tam kde je vodic PE. jenom je velky odpor vodice PE Jak na to?
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 03.09.2020, 21:00 »

Asi to bude preto...
Kroutím očima
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
mufak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 03.09.2020, 21:19 »

Je to konkretne csn 331600 ed.2 kap 6.4.1 U prodluzovacich a odpojitelnych privodu se meri odpor mezi ochranou zdirkou vidlice a ochrannym kontaktem na druhem konci.
Takze asi nikdo nic
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 03.09.2020, 21:38 »

Pokud jste si jist, že máte správně nastavený a zkalibrovaný měřící přístroj, tak při tomhle jednoduchém měření není o čem přemýšlet.
Buď měříte špatně, nebo je kabel vadný.
Ale to si musíte rozhodnout sám, na dálku to za vás nikdo neudělá.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 04.09.2020, 06:03 »

Reviduji odpojitelny  privod k notebooku.

Ja nemám celkom jasno o jakom prívode k notebooku píšete
Naozaj máte prívod 230V (L+N+PE) až notebooku, či len ku jeho napájaciemu trafku?

A na ktorom mieste toho prívodu k notebooku meriate ten druhý koniec vodiča PE??
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 04.09.2020, 11:27 »

Vy si děláte hlavu z takový prkotiny.  Super!

Já to docela i chápu. Někdo s touto činností začíná a najednou naměří nevyhovující hodnoty na novém zařízení a není si úplně jist jak to má vyhodnotit.
Zrovna NTB zdroje jsou trochu specifické. Měkteré jsou jen L a N do zdroje a dál jen SELV do 20V, jiné jsou L, N a PE a výstup ten samý. Jen zde to PE funguje neplní úplně funkci ochrany (většina je ve tříděII),  ale spíš jako cesta pro úniky z filtru zdroje. Píši to jen tak zjednodušeně a neplatíto pro všechny podobné zdroje.
Také zde hrají roli kvalita a tvar měřících hrotů, spolu s tím jaký je přístup k měřeným kontaktům. Někdy stačí i trocha oxiadace na povrchu.

V tomto případě bych to pravděpodobně zkusil opakovaně a pak nechal být jako OK. Vždy bude záležet na konkrétním zdroji a vyhodnocení možných rizik. Teď je ta odpovědnost na vás a vašich znalostech i zkušenostech. Vítejte ve světě kde vás od pruhovaného mundůru dělí jen tenká hranice  tanecek,  jako je třeba jedno slovo v revizní zprávě, chybné měření, nebo drobné opomenutí.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.09.2020, 11:55 »

V tomto případě bych to pravděpodobně zkusil opakovaně a pak nechal být jako OK.
Asi bych to jako OK nedal. Jestli je přívod oddělitelný a má standardní koncovky, ta je (omylem) použitelný i na připojení něčeho, kde na odporu PE vodiče záležet bude...
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 04.09.2020, 12:40 »

Odpor 0,326 Ω při délce 1 metr odpovídá vodiči Cu průřezu 0,05 mm2. Případně zvýšení odporu u většího průřezu může dělat „studeňák“ v konektoru. Lze spoléhat na to, že až se vodičem PE prožene zkratový proud, vydrží to ten slabý vodič nebo ten studeňák? Těžko asi.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 04.09.2020, 13:23 »

Citace
A na ktorom mieste toho prívodu k notebooku meriate ten druhý koniec vodiča PE??

měříme z hlediska bezpečnosti!

PE vodič u II.tř je pouze jako stínění!Hledisko funkčnosti!
u II. tř nesmí být na povrchu přístroje běžně dosažitelný tento PE. tanecek
To by pak nebyla třída II?? Mrknutí
Rozhodující je II.Tř na těle zdroje!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.