Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 03.02.2011, 15:43 » |
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2011, 17:54 » |
|
Budete muset u připojovaného spotřebiče zajistit a ověřit spolehlivé působění ochrany před úrazem elektrickým proudem. Napájené zařízení, nesmí vyžadovat pro svou funkci vodič N. Viz ČSN 34 0350 ed.2 články 4.1.4 a 5.5.
Spíš přemýšlím, jak by se taková sít správně měla jmenovat. Pokud ukončím kabel na zásuvce, která má 3xL+ 1xPE nejde o TN-C.
|
|
|
|
|
Jiří Buben

Offline

Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2011, 17:55 » |
|
Spíš přemýšlím, jak by se taková sít správně měla jmenovat. Pokud ukončím kabel na zásuvce, která má 3xL+ 1xPE nejde o TN-C.
Také pravda. Jde o TN-S kde není využíván N. Dotaz jsem chápal tak, že tazatel hodlá využívat čtyř žilový prodlužovací přívod a pevnou instalaci má provedenou ještě v době, kdy se používaly zásuvky čtyř kolíkové.
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 03.02.2011, 18:03 » |
|
Spíš přemýšlím, jak by se taková sít správně měla jmenovat.
Já to vím, ale nevím jestli se to slovo zde může uvádět.  Jinak ale druh sítě není daná tím, co si kdo zatáhne do zásuvky. 
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 03.02.2011, 18:05 » |
|
Také pravda. Jde o TN-S kde není využíván N. Dotaz jsem chápal tak, že tazatel hodlá využívat čtyř žilový prodlužovací přívod a pevnou instalaci má provedenou ještě v době, kdy se používaly zásuvky čtyř kolíkové.
No právě, žiju v tom, že žádná čtyřkolíková zásuvka neměla PEN, ale PE.
|
|
|
|
Jirka Hub
Není vodič jako vodič

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 03.02.2011, 18:17 » |
|
Budete muset u připojovaného spotřebiče zajistit a ověřit spolehlivé působění ochrany před úrazem elektrickým proudem. ... Záleží také na dimenzování vodičů a odebíraném proudu a to kvůly vyvolaným úbytkům napětí.
Souhlasím s obojím. Co je tazatelem myšleno pod pojmem prodlužka a co je spotřebičem? To může dále konkretizovat požadavky.
|
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá 
|
|
|
Ondra Sebesta
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 03.02.2011, 18:44 » |
|
Souhlasím s obojím. Co je tazatelem myšleno pod pojmem prodlužka a co je spotřebičem? To může dále konkretizovat požadavky.
Myslím si, že je to dalši dotak tady k tomuhle: Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit? Kamarád by potřeboval natáhnout přívod pro cirkulárku a jedna prodlužka mu nestačí. Tak se mě ptal jestli může do sebe spojit 3 prodlužky. Celková délka toho vedení je cca 90m. Průřez mi nesdělil,ani jistič, kterým bude vedení jištěno. Říkal jenom,že je to standartní prodlužka na 400V.
|
|
|
|
Jirka Hub
Není vodič jako vodič

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 03.02.2011, 19:01 » |
|
Myslím si, že je to dalši dotak tady k tomuhle:
Aha, koukám, že tento dotaz se nějak prapodivně větví ve smyslu tzv. "rozhození sítí" Zde je podruhé a v části A čeká další  Nuže pragmaticky vzato, nemyslím si, že i když zde zazní X negativních názorů, nebo hodnověrných doporučení, že to onoho kamaráda odradí si prostě nějk poradit sám. Jak se na to celé dívají elektrotechnic i zde zaznělo, pokud opravdu nejsou další informace může zde bádat zleva, zprava a stále bude realita pouze ve vodách teoretických. Já bych zkrátka přemístil cirkulárku blíž, nebo bych se řídil radami a indiciemi.
|
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá 
|
|
|
xyx
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 03.02.2011, 21:25 » |
|
Mám dotaz: Je vyhovující použít 3-fázovou prodlužku o délce 20metrů a průřezu 1,5mm ? Zátěž by byla na každou fázi max 2 KW ,jistič 16A a proudový chránič. Jedná se pouze o provizorní krátkodobou instalaci.Ulož ení kabelu CYSY je volně na podlaze v tovární hale. Nebude na konci vedení veliký úbytek napětí? Z tohoto důvodu volím jistič raději 16A. Výměna kabelu za silnější průřez již není možná.
|
|
|
|
Jirka Hub
Není vodič jako vodič

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 03.02.2011, 23:09 » |
|
Mám dotaz: Je vyhovující použít 3-fázovou prodlužku o délce 20metrů a průřezu 1,5mm ? Zátěž by byla na každou fázi max 2 KW ,jistič 16A a proudový chránič. Jedná se pouze o provizorní krátkodobou instalaci.Ulož ení kabelu CYSY je volně na podlaze v tovární hale. Nebude na konci vedení veliký úbytek napětí? Z tohoto důvodu volím jistič raději 16A. Výměna kabelu za silnější průřez již není možná.
Jistič by podle vedení měl být 10A nebo aspoň 13A. S jističem 16A kabel nemusí odolat tepelným účinkům zkratového proudu, dU bude jistě <5% čili OK. PS. XYX je umělecký pseudonym?
|
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá 
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 04.02.2011, 00:47 » |
|
Jistič by podle vedení měl být 10A nebo aspoň 13A. S jističem 16A kabel nemusí odolat tepelným účinkům zkratového proudu
??
|
|
|
|
Jirka Hub
Není vodič jako vodič

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 04.02.2011, 07:53 » |
|
?
Ověřeno v SICHRu 
|
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá 
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 04.02.2011, 10:31 » |
|
Ověřeno v SICHRu
A pro jakou hodnotu zkratového proudu?
|
|
|
|
Jirka Hub
Není vodič jako vodič

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 04.02.2011, 21:04 » |
|
A pro jakou hodnotu zkratového proudu?
Ik"=10kA dostupnych pred jisticem.
|
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá 
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 04.02.2011, 22:37 » |
|
Ik"=10kA dostupnych pred jisticem.
Takový se může vyskytovat pouze u odběratele s vlastním transformátore m min. 400 kVA, přímo na svorkách, takže Vaše obavy zda kabel odolá tepelným účinkům zkratového proudu za jističem 16 A byly úplně zbytečné.
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 04.02.2011, 23:51 » |
|
Víte co? Jděte se zeptat do města, kde se "studuje nejrychleji". Odněkud je natažena jakási prodlužka, do ní je zapojena další, na té je uzel, pro jistotu v místě, kde přes to lidi chodí a šlapou na to,... a na konci je to připojené do jakéhosi pojízdného prostředku, kde prodávají nějaké uzeniny a podobné produkty. Že by to měli připravené "plzeňští právníci" jako cvičnou úlohu komu přišít vinu, kdyby to zabilo někoho, kdo se při nákupu klobásy dotkne pultu až se konečně přeruší ochranný vodič?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|