Autor Téma: Lze vyvest prodluzovak ze svetla?  (Přečteno 21162 krát)
lotto25
« kdy: 27.03.2011, 13:37 »

V sklepe mam dve stropni svetla a zadnou zasuvku. Zasuvku chci jen pro moznost povysavat sklep, popripade pouzit vrtacku na namontovani polic atd. Z posledniho stropniho svetla bych rad vyvedl prodluzovak s troma zasuvkama. Svetlo ma jeden cerny vodic a sedej vodič je připojený tak, že bez přerušení prochází od svorky PE ke svorce N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.03.2011, 19:03 »

V žádném případě nedoporučuji podobné řešení!

Pokud by světelný obvod měl nějakou krabici (pokud možno ještě před vypínačem),  pak by se dalo uvažovat o pevném rozvodu pro zásuvku z této krabici, i když ideální řešení to rozhodně také není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.03.2011, 19:12 »

Ano, ideální řešení to není, nicméně, za určitých podmínek je to možné.
Ale opravdu jen z té rozbočné krabice. Nikoli ze svítidla!
Pokud jste majitelem sklepu v bytovce, pak ještě pozor, aby vám někdo z místních obyvatel kvůli zásuvce nešlápl do úsměvu. Na takovou zásuvku se pak dá připojit např. mrazák........ ...........jak o předseda samosprávy objektu se 46 byty to mohu potvrdit.  Už jsem měl tu čest takový případ řešit a nebylo to moc pěkné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 27.03.2011, 19:38 »

Nelze to udělat jednoduše prostým odbočením. Dle všeho máte soustavu TN-C (laicky řečeno dvojdrát),  jenže na zásuvky potřebujete chránič (t.j. trojdrát).
Svetlo ma jeden cerny vodic a sedej vodič je připojený tak, že bez přerušení prochází od svorky PE ke svorce N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Bartosek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.03.2011, 20:26 »

Zajeďte si na ukrajinu, tam se stále prodává kdysi i u nás rozšířená zlodějka. Vytočíš žárovku, místo ní natočíš ten bazmek, do něj natočíš žárovku a svítíš. A na tom bazmeku je vyvedená dvoukolíková zásuvka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 27.03.2011, 20:33 »

Za jeden den se odtam nevrátíte.
A za ty peníze to tam neseženete.

Ale, vážně, nekupujte to !


* zlodejka.jpg (420.3 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 2016 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 27.03.2011, 20:34 »

Ano. Pak si připojte mrazák. Když upadne PEN vodič v objímce, máte zaděláno na průser. Nebo po vypnutí vypínačem, klidně můžete PEN vypnout. Kdo ví, jak je to zapojené. Opravdu bezvadná rada.

Neposlouchal bych tyto výkřiky. Udělejte to jedině tak, jak se to má dělat a předejdete možným průšvihům. Tedy Nejdříve se dohodněte s majitelem objektu ( o elektřinu se dělíte a bylo by to od vás sprosté, kdyby jste to dělal v neprospěch jiných) Poté si pozvěte elektrikáře, který bude vědět jak na to a provede zapojení dle norem. Sám se do toho nepouštějte. Asi vám ani nic jiného nezbude. Předpokládám, že po vás bude chtít majitel objektu i revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 28.03.2011, 08:36 »

Takzvanú .zlodejku dostanete aj v Poľsku. Bude vám však asi na nič, nakoľko tieto zlodejky majú vačšinou zdierky také tenké, že tam dostanete len bývalé  6A vidlice. Bežnú vidlicu vysavača ,  alebo vrtačky tam nedáte.  Úsměv( V minulosti sme ích dosť často používali.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jozef BABJAK
« Odpověď #8 kdy: 28.03.2011, 08:54 »

Zasuvku chci jen pro moznost povysavat sklep, popripade pouzit vrtacku na namontovani polic atd.

Na taketo kratkodobe pouzitie by mohla posluzit dlhsia predlzovacka natiahnuta z najblizsej zasuvky. Kvoli povysavaniu a navrtaniu styroch dier predsa netreba robit krkolomne a potencialne nebezpecne veci. Co vy na to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 28.03.2011, 09:31 »

 Palec vzhůru V jednoduchosti je krása, pokud tam ovšem nemá být mražák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 28.03.2011, 09:50 »

Správné řešení je jistě řádná el.instalace.
Pokud by ale z nouzových důvodů pro malý příkon byla nutnost použít "zlodějku",  tak OPNDN by spolehlivě zajistilo výhradní použití chráničového adapteru s Idn 30mA. Použitím takového, který vypne i při ztrátě napětí se dosáhne spolehlivé ochrany.
Ze společný prostor bytového domu je to ale v zásadě krádež elektřiny ze společného účtu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jozef BABJAK
« Odpověď #11 kdy: 28.03.2011, 14:14 »

Keď mne stále príde kvalitná 20m predlžovačka stále lacnejšia a všetrannejšie použiteľná.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.