Autor Téma: Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?  (Přečteno 10390 krát)
Majik Kuzmik
« kdy: 26.04.2019, 12:40 »



Plánuji řezat panel v mém bytě a firma co to bude realizovat vyžaduje přípojku 400V/10A  (PM: 380V v ČR už není více, jak 20 roků. Tak to těžko může někdo požadovat). Nejbližší je však ve sklepě domu ve vedlejším vchodě. Celkově to je přibližně 80-90m. Zajímá mě jestli mohu použít prodlužovací kabel(y) pro tak velkou délku a jaké parametry by měl kabel mít. Vypůjčil bych to na ten jeden den někde v stavebninách. Byl bych moc vděčný i za odkaz na konkrétní vhodný kabel.
.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.04.2019, 20:05 »

Měli jsme "českou" normu, která doporučovala maximální dílku prodlužovacího kabelu 50m
Pak jsme převzali evropskou, harmonizovanou normu, která doporučuje max. 30m
Možná nebude jednoduché tak nestandardní kabel sehnat, takové dálky se někdy řeší tím, že se použije "silnější" kabel, ukončený staveništním rozvaděčem.

Tím netvrdím, že to nejde, ale tahat tak dlouhý kabel z jiného domu nebo jiné části objektu není standardní řešení.
Zapojovat více prodlužovacích kabelů "za sebe" také není dobré řešení.

Očekával bych, že máte do domu, do části, kde je váš byt, přívod 3x400/230V
Takže já bych spíše doporučoval oslovit nějakého místního elektrikáře, určitě by se našlo řešení jak zřídit dočasný 3f vývod s požadovanými parametry ve vašem domě nebo v té části, kde potřebujete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.04.2019, 20:32 »

V paneláku budou 3 fáze určitě, otázkou je přístupnost a jak rychle to potřebuje tazatel vyřešit.
Možná má 3f přívod soused a pokud s ním dobře vychází, elektrikář by si snadno poradil.
Varianta s krátkodobým odběrem zase je trochu náročnější na čas.
Než shánět 100m kabelu a rozvaděč, je v nejhorším případě jednodušší půjčit 3f centrálu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 26.04.2019, 21:03 »

Pokud nikdo ve vchodě nemá 3f měření, je i varianta se stavebním odběrem (dočasným) v elektroměrové skříni. Akorát to není za dara a hned, ale 100m prodlužky je šílenost.

Borci co to budou dělat, mají většinou svůj způsob řešení, který je v rozporu se zákonem.... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Martin Novák
*
Online Online




« Odpověď #4 kdy: 27.04.2019, 12:22 »

Pujcit si v teto situaci na jeden den 10kW 3f elektrocentral u se mi jevi jako nejjednodussi a nejlacinejsi legalne reseni...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #5 kdy: 27.04.2019, 13:43 »

Měli jsme "českou" normu, která doporučovala maximální dílku prodlužovacího kabelu 50m
Pak jsme převzali evropskou, harmonizovanou normu, která doporučuje max. 30m

Obě normy jsou platné    Úsměv
 ČSN 34 0350 ed.2  ... max 50m  a  ČSN IEC 60884-2-7 +A1  ... max 30m
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.04.2019, 16:21 »

Kto to zaplati (spotrebu) aj za predpokladu pripojenia 100m predlzovackou do existujucej 3f zasuvky kdesi vo vedlajsom vchode v pivnici ? Bude to smiesna suma, ale mal by suhlasit spravca objektu a zastupca vlastnikov bytov.
Vo vacsine pripadov, kedze stupacky v bytovych domoch nie su ziadnym sposobom plombovane a svorkovnice su bezne pristupne, sa to riesi ciernym odberom.
Legalne riesenie je cestou vytvorenia novej 3f zasuvky, za meranim spolocnej spotreby. Ak je tam len 1f, potom vytahy su urcite 3f. Pri dobrych vztahoch so spravcom a zastupcom vlastnikov tam elektrikar spravcu namontuje zasuvku napr do strojovne vytahov a papierovo sa to oddovodni ako "servisna zasuvka pre prace na streche / zatepleni / stavebny vytah a pod". Potom vam staci aj normovana predlzovacka do 30m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.04.2019, 16:59 »

A na čem vaříte?
Na plynu, nebo máte sporák na 3 fáze?

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.04.2019, 17:11 »

Kto to zaplati (spotrebu) aj za predpokladu pripojenia 100m predlzovackou do existujucej 3f zasuvky kdesi vo vedlajsom vchode v pivnici ? Bude to smiesna suma, ale mal by suhlasit spravca objektu a zastupca vlastnikov bytov.
Vo vacsine pripadov, kedze stupacky v bytovych domoch nie su ziadnym sposobom plombovane a svorkovnice su bezne pristupne, sa to riesi ciernym odberom.
Legalne riesenie je cestou vytvorenia novej 3f zasuvky, za meranim spolocnej spotreby. Ak je tam len 1f, potom vytahy su urcite 3f. Pri dobrych vztahoch so spravcom a zastupcom vlastnikov tam elektrikar spravcu namontuje zasuvku napr do strojovne vytahov a papierovo sa to oddovodni ako "servisna zasuvka pre prace na streche / zatepleni / stavebny vytah a pod". Potom vam staci aj normovana predlzovacka do 30m.

V ČR se stoupačky plombují...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.04.2019, 18:30 »

Nosný panel to asi nebude a příčkové jdou na pohodičku normální flexou 230V.
Případně velká motorová s hadicovým výfukem z okna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.04.2019, 23:52 »

Nosný panel to asi nebude a příčkové jdou na pohodičku normální flexou 230V.
Případně velká motorová s hadicovým výfukem z okna.

Hadicovy vyfuk z okna ? To by som hned volal mestsku policiu - jasny priestupok, obtazovanie okolia prachom. Staci, ked bude mat nekto zo susedov otvorene okno alebo vietor zanesie prach napr na klimatizaciu, vetraci otvor vstavanej skrine v kuchyni a nasleduje spor o nahradu skody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.04.2019, 08:47 »

Hadicovy vyfuk z okna ? To by som hned volal mestsku policiu - jasny priestupok, obtazovanie okolia prachom. Staci, ked bude mat nekto zo susedov otvorene okno alebo vietor zanesie prach napr na klimatizaciu, vetraci otvor vstavanej skrine v kuchyni a nasleduje spor o nahradu skody.
Výfuk spalin.
Zajděte si na stavební veletrh, jsou to profi přenosné spalinové cesty s filtry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.