Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Majik Kuzmik 26.04.2019, 12:40



Název: Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
Přispěvatel: Majik Kuzmik 26.04.2019, 12:40


Plánuji řezat panel v mém bytě a firma co to bude realizovat vyžaduje přípojku 400V/10A  (PM: 380V v ČR už není více, jak 20 roků. Tak to těžko může někdo požadovat). Nejbližší je však ve sklepě domu ve vedlejším vchodě. Celkově to je přibližně 80-90m. Zajímá mě jestli mohu použít prodlužovací kabel(y) pro tak velkou délku a jaké parametry by měl kabel mít. Vypůjčil bych to na ten jeden den někde v stavebninách. Byl bych moc vděčný i za odkaz na konkrétní vhodný kabel.
.


Název: Re: Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.04.2019, 20:05
Měli jsme "českou" normu, která doporučovala maximální dílku prodlužovacího kabelu 50m
Pak jsme převzali evropskou, harmonizovanou normu, která doporučuje max. 30m
Možná nebude jednoduché tak nestandardní kabel sehnat, takové dálky se někdy řeší tím, že se použije "silnější" kabel, ukončený staveništním rozvaděčem.

Tím netvrdím, že to nejde, ale tahat tak dlouhý kabel z jiného domu nebo jiné části objektu není standardní řešení.
Zapojovat více prodlužovacích kabelů "za sebe" také není dobré řešení.

Očekával bych, že máte do domu, do části, kde je váš byt, přívod 3x400/230V
Takže já bych spíše doporučoval oslovit nějakého místního elektrikáře, určitě by se našlo řešení jak zřídit dočasný 3f vývod s požadovanými parametry ve vašem domě nebo v té části, kde potřebujete.


Název: Re: Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.04.2019, 20:32
V paneláku budou 3 fáze určitě, otázkou je přístupnost a jak rychle to potřebuje tazatel vyřešit.
Možná má 3f přívod soused a pokud s ním dobře vychází, elektrikář by si snadno poradil.
Varianta s krátkodobým odběrem zase je trochu náročnější na čas.
Než shánět 100m kabelu a rozvaděč, je v nejhorším případě jednodušší půjčit 3f centrálu...


Název: Re: Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
Přispěvatel: Rozvodak 26.04.2019, 21:03
Pokud nikdo ve vchodě nemá 3f měření, je i varianta se stavebním odběrem (dočasným) v elektroměrové skříni. Akorát to není za dara a hned, ale 100m prodlužky je šílenost.

Borci co to budou dělat, mají většinou svůj způsob řešení, který je v rozporu se zákonem.... 


Název: Re: Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
Přispěvatel: Martin Novák 27.04.2019, 12:22
Pujcit si v teto situaci na jeden den 10kW 3f elektrocentral u se mi jevi jako nejjednodussi a nejlacinejsi legalne reseni...


Název: Re: Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
Přispěvatel: Josef Drda 27.04.2019, 13:43
Měli jsme "českou" normu, která doporučovala maximální dílku prodlužovacího kabelu 50m
Pak jsme převzali evropskou, harmonizovanou normu, která doporučuje max. 30m

Obě normy jsou platné    :)
 ČSN 34 0350 ed.2  ... max 50m  a  ČSN IEC 60884-2-7 +A1  ... max 30m


Název: Re: Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
Přispěvatel: Peter Munka 27.04.2019, 16:21
Kto to zaplati (spotrebu) aj za predpokladu pripojenia 100m predlzovackou do existujucej 3f zasuvky kdesi vo vedlajsom vchode v pivnici ? Bude to smiesna suma, ale mal by suhlasit spravca objektu a zastupca vlastnikov bytov.
Vo vacsine pripadov, kedze stupacky v bytovych domoch nie su ziadnym sposobom plombovane a svorkovnice su bezne pristupne, sa to riesi ciernym odberom.
Legalne riesenie je cestou vytvorenia novej 3f zasuvky, za meranim spolocnej spotreby. Ak je tam len 1f, potom vytahy su urcite 3f. Pri dobrych vztahoch so spravcom a zastupcom vlastnikov tam elektrikar spravcu namontuje zasuvku napr do strojovne vytahov a papierovo sa to oddovodni ako "servisna zasuvka pre prace na streche / zatepleni / stavebny vytah a pod". Potom vam staci aj normovana predlzovacka do 30m.


Název: Re: Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
Přispěvatel: Jiří Kubík 27.04.2019, 16:59
A na čem vaříte?
Na plynu, nebo máte sporák na 3 fáze?

 :)


Název: Re: Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
Přispěvatel: Rozvodak 27.04.2019, 17:11
Kto to zaplati (spotrebu) aj za predpokladu pripojenia 100m predlzovackou do existujucej 3f zasuvky kdesi vo vedlajsom vchode v pivnici ? Bude to smiesna suma, ale mal by suhlasit spravca objektu a zastupca vlastnikov bytov.
Vo vacsine pripadov, kedze stupacky v bytovych domoch nie su ziadnym sposobom plombovane a svorkovnice su bezne pristupne, sa to riesi ciernym odberom.
Legalne riesenie je cestou vytvorenia novej 3f zasuvky, za meranim spolocnej spotreby. Ak je tam len 1f, potom vytahy su urcite 3f. Pri dobrych vztahoch so spravcom a zastupcom vlastnikov tam elektrikar spravcu namontuje zasuvku napr do strojovne vytahov a papierovo sa to oddovodni ako "servisna zasuvka pre prace na streche / zatepleni / stavebny vytah a pod". Potom vam staci aj normovana predlzovacka do 30m.

V ČR se stoupačky plombují...


Název: Re: Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.04.2019, 18:30
Nosný panel to asi nebude a příčkové jdou na pohodičku normální flexou 230V.
Případně velká motorová s hadicovým výfukem z okna.


Název: Re: Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
Přispěvatel: Peter Munka 27.04.2019, 23:52
Nosný panel to asi nebude a příčkové jdou na pohodičku normální flexou 230V.
Případně velká motorová s hadicovým výfukem z okna.

Hadicovy vyfuk z okna ? To by som hned volal mestsku policiu - jasny priestupok, obtazovanie okolia prachom. Staci, ked bude mat nekto zo susedov otvorene okno alebo vietor zanesie prach napr na klimatizaciu, vetraci otvor vstavanej skrine v kuchyni a nasleduje spor o nahradu skody.


Název: Re: Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.04.2019, 08:47
Hadicovy vyfuk z okna ? To by som hned volal mestsku policiu - jasny priestupok, obtazovanie okolia prachom. Staci, ked bude mat nekto zo susedov otvorene okno alebo vietor zanesie prach napr na klimatizaciu, vetraci otvor vstavanej skrine v kuchyni a nasleduje spor o nahradu skody.
Výfuk spalin.
Zajděte si na stavební veletrh, jsou to profi přenosné spalinové cesty s filtry.