markal19
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« kdy: 25.06.2024, 21:48 » |
|
Moderátor - původní nesmysl zněl: "Nadměrná spotřeba elektrické energie 35MWh v novostavbě rodinného domu?".
Při ročním odečtu jsem zjistil, že elektroměr ukazuje v novostavbě rodinného domu spotřebu za rok 2023 - 35MWh.
Za rok 2021 byla spotřeba cca 2,3 MWh a za rok 2022 byla spotřeba cca 2,1 MWh . Tuto spotřebu jsem nahlásil na poruchy, má dojít přiští měsíc technik na kontrolu elektroměru.
Elektroměr je třífázový z roku 2014 - poslední kalibrace byla v roce 2019 , typ elektroměru ZE312.D0.A1B10 1-046
Na displeji svítí ikona baterky, při vyhození hlavního jističe zhasne displej.
Při roční změřené spotřebě 35MWh vychází denní spotřeba 97kWh = spotřeba 4,5 kWh za hodinu což je nereálné.
Za posleních 24 hodin je dle elektroměru spotřeba 6 kWh, což odpovídá předešlé spotřebě za rok 2021 - 2022 = elektroměr měří správně.
Topíme plynem, běžné spotřebiče, naměřený proud na pracovním vodiči v domovním rozvaděči 0,87A (pouze kamery,alarm,net technika)
řeším dvě možnosti - buď je vadný elektroměr, který nyní ale měří přesně a předtím se zbláznil a naskákaly na něm nesmyslná čísla a nebo je (svod do země) porušený kabel v zemi mezi hlavním domečkem na ulici a rozvaděčem v domě.
Řešil někdo tento problém?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2024, 14:53 » |
|
Mě teda ta hodinovka vychází na celé 4kWh, ale to je detail. Pokud by se jednalo o jednofázový svod do země, teklo by přes něj trvale 17A a to by asi brzo skončilo poruchou. Co vyúčtování?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
markal19
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2024, 23:01 » |
|
stav elektorměru 6/2023 7991kWh - 6/2024 43336 kWh - stavy mám vyfocené = spotřeba za rok dle elktroměru 35345kWh Černý odběr vylučuji, hlavní domeček mám před barákem a je jen pro mě. Za poslední dva roky byla spotřeba kolem 2 MWh, vadu ve vnitřní elektroinstala ci taky vylučuji, očekávám že by zasáhl proudový chránič.
Zbývají mi varianty:
-vadný elektroměr, který se zbláznil, nyní poslední dva dny zapisuji stav jednou za 24 hodin = elektroměr měří správně, spotřeba za den 5-6 kWh . Bydlím v satelitu, kde se hromadně připojovaly fotovoltaiky na domech , hned vedle mě mají dva sousedé nové fotovoltaiky a Tesly , jestli nedošlo k přetížení sítě a poškození našeho elektroměru .
-vadný kabel mezi hlavním domečkem a rozvaděčem = jedná se o novostavbu z roku 2021, kabel vede v zemi cca 10metrů a je v chráničce, nad kabelem je zámková dlažba a pod dlažbou se dávala betónová směs na zpevnění. A očekával bych, že dojde k destrukci kabelu a výpadku jedné fáze v domě, po celý rok ani jednou nevypadl jistič ani venku a ani v domě.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 27.06.2024, 06:50 » |
|
Požádejte si u distribuce o prověření elektroměru-pokud bude dobrý,kalibraci zaplatíte Vy! Pokud bude vadný, udělají průmer za roky. Ale zaplacení se asi nevyhnete, pokud bude chyba u distribuce , vrátí!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 27.06.2024, 10:02 » |
|
-vadný kabel mezi hlavním domečkem a rozvaděčem = jedná se o novostavbu z roku 2021, kabel vede v zemi cca 10metrů a je v chráničce, nad kabelem je zámková dlažba a pod dlažbou se dávala betónová směs na zpevnění. A očekával bych, že dojde k destrukci kabelu a výpadku jedné fáze v domě, po celý rok ani jednou nevypadl jistič ani venku a ani v domě.
Mám tomu rozumět tak, že ten kabelje cca 10-15cm hluboko? Kterej vůl ho umístin tak nízko?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 30.06.2024, 23:25 » |
|
U některých typů elměrů se doba kalibrace posouvala, což ovšem měl distributor zákazníkům sdělit. Většinou se to týká přístrojů ZPA. Doba, po kterou platí kalibrace je různá podle typů elměrů. Staré elektromechani cké typy (dnes obvykle již vyřazené) měly 10 let, novější elektromechani cké Siemens mají 16 let (také se již vyřazují), statické (digitální, elektronické) 12 let. U některých typů se doba prodlužovala. Potom nemusí platit údaj na známce na přístroji.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Martin Škopek
http://www.skopek.net

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 01.07.2024, 10:22 » |
|
Zajímavé je, proč prováděli ověřování u 5 let starého elektroměru?
U některých typů se měnil ještě před instalací firmware a následně znovu ověřovaly. Taktéž, pokud byl již instalován a např. na žádost odběratele byl ověřován, tak pokud splňuje podmínky ověření, potom se dané ověření bere jako nové a po čase se vrací do oběhu. Analogicky po demontáži s podezřením na neoprávněný odběr atp.
|
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí. Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628). Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 01.07.2024, 10:50 » |
|
Těžko říci, zřejmě byl na jiném odběru demontován a poslán do cejchovny. Možná byl reklamován a cejchovna nenašla problém. Jak dlouho ho máte namontován vy? Z vašich příspěvků vidím zásadní nesoulad okolo cejchování v roce 2019. Elměr vyrobený v roce 2014 by měl mít původní cejchování (po výrobě) platné do r. 2026. Přesto byl v roce 2019 přecejchován, nyní by mělo být cejchování platné do r. 2031.
P.S. Takový obrovský nárůst spotřeby by mohl vyvolat i zájem policejních orgánů, zejména protidrogového oddělení. Pokud vím, distributoři mají obdobné nadměrné nárůsty spotřeby povinnost hlásit.
P.P.S. V prvopočátcích těchto elměrů u PRE se jich velké množství stahovalo po montáži během krátkého času. Část těchto přístrojů pak šla k likvidaci.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 01.07.2024, 10:58 » |
|
Vidím ještě jeden potenciálně možný důvod přecejchování po 5 letech. Mohl taky 5 let ležet ve skladu, a před instalací být přecejchován, aby měl v instalaci plnou lhůtu a nemuselo se tam dříve. Potkal jsem se s tímto “jevem” u dodávky kalorimetrů - vyrobeny 12/2023 a před dodáním na jaře 2024 byly přecejchovány.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 01.07.2024, 11:50 » |
|
Mohl taky 5 let ležet ve skladu, a před instalací být přecejchován, aby měl v instalaci plnou lhůtu a nemuselo se tam dříve.
Co vím, tak elměry spíše chybí, než že by zůstávaly na skladě.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 01.07.2024, 12:27 » |
|
Obecně asi ano, ale mohl se někde poflakovat jeden zapomenutý.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|