Ide  o 90 ks lámp o výkone 2 x 80 W ,  podla projektu (r.v 1978) by malo dané zoskupenie svetiel brať 14,5 kW (22 A),  ale v danom mieste som nameral na ističi tento odber L1-26 A, L2-28 A, L3-23 A.Pritom nesvietia všetky žiarivky ! Hněv
Istene je to cele ističom J2RU50B 13 In=25A ktorý po chvíľke provozu vypadne z dôvodu zvýšeného odberu. Podružne je to istené 10A poistkami ktoré samozrejme všetky držia.
Môžu tento zvýšení odber spôsobovať napríklad vyschlé kompenzačné kondenzátory ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 19.10.2010, 23:59 »

Ano, kondenzátory budou jednou (hlavní) z možných příčin tohoto stavu. Někdy to může být i poškozené vedení ke světlům nebo třeba mezizávitový zkrat v tlumivce. Měřit a měřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #2 kdy: 20.10.2010, 00:20 »

Heh   Škleb no ono merať a merať sa pekne povie len tam mam dost veľký problém že ako  ?? . Kedže sa jedna o sálu v ktorej su spomenuté svetlá ale 20 metrov nad zemou a ta sála je na 2 poschodí (zaujímalo by ma ako tam za komunistov menili žiarivky ) dostať tam nejakú montážnu plošinu je nemožné. Asi najrozumnejším riešením by bolo lešenie ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.10.2010, 10:58 »

Ďaľšou častou príčinou bývajú vadné trubice s neprepálenými vláknami snažiace sa o štart.
U vás to bude kombinácia všetkého tu spomenutého - zanedbaná údržba.
Podobný prípad som videl v jednej škole, telocvičňa mala pôvodne vchod z vonku
a dalo sa tam vojsť aj plošinou. Potom ale niekto urobil prístavbu ( aby žiaci nemuseli
chodiť po v daždi cez dvor) a s plošinou sa tam už nikto nedostal.
Riešilo sa to montážou nových výbojkových reflektorov na steny v dosahu rebríka.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 20.10.2010, 13:55 »

Vážený pán Oliver,
Ide  o 90 ks lámp o výkone 2 x 80 W ....Pritom nesvietia všetky žiarivky !
Môžu tento zvýšení odber spôsobovať napríklad vyschlé kompenzačné kondenzátory ?
také to paradoxně mohou způsobit kvalitní kompenzační kondenzátory, pokud některá tělesa nesvítí, můžete mít překompenzován o a svítidla vám částečně pracují jako kompenzační baterie kondenzátorů -proto může být zvýšený proud.

Podružne je to istené 10A poistkami ktoré samozrejme všetky držia.
....
Heh   Škleb no ono merať a merať sa pekne povie len tam mam dost veľký problém že ako  ? . Kedže sa jedna o sálu v ktorej su spomenuté svetlá ale 20 metrov nad zemou
Tak rozum do hrsti a pohladit ho po srsti, dokud ještě stojíte nohami pevně na zemi.
90 svítidel to bude 30 na jednu fázi.
10A pojistky co drží, to bude rozjištění asi 3 pojistkami na fázi, teda po 10 svítidlech.
Tudíž měření při jedné jediné pojistce zapnuté vám ukáže, kolik která skupina svítidel bere.
Porovnáním změřených proudů mezi skupinami spolu s porovnáním svítících trubic se dobabráte ke skupinám svítidel, kde jsou největší problémy. Stačí si spočítat proud na jednu svítící trubici.
Také si zjistěte pročty nesvítících, ale žhavících trubic. Můžete si pěkně namalovat plánek, kde vyměnit startér i trubici, kde trubici a kde to odpojit, nebo měřit na svítidle. A pak vše předat specialistům na výškové práce.
I když si myslím, že 20m vysoká hala ve 2 poschodí (asi stará textilka) bude mít nákladní výtah, kterým dnes dostanete nahoru velmi slušnou bateriovou, nebo 230 V poháněnou plošinu - třeba i po částech.
Měřit a měřit.
A to nejprve na zemi a také přemýšlet, přemýšlet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 20.10.2010, 18:51 »

Měřit měřit, přemýšet přemýšlet a přidám ještě počítat počítat.

no ono merať a merať sa pekne povie len tam mam dost veľký problém že ako  ?

Měření zvládne i mírně přopilý nosorožec  Mrknutí:
 Zapněte světla, jakýmkoli ampérmetrem měřte v rozvaděči proud. Vemte nějaký kondenzátor třeba 8uF na napětí min 250V a připojte ho paralelně k zářivkám ZA ampérmetr. Pokud polezou ampéry dolů jste doma.  Úsměv

Kompenzovat se nemusí jen ve svítidlech, lze i centrálně pro každý obvod  Mrknutí takže nikdo nikam nemusí lézt, nikdo nemusí stavět lešení, kondenzátory lze naskládat pohodlně k jednotlivým okruhům třeba do rozvaděče jůůůů  Úsměv Ovšem je třeba připomenout  že by taková kompenzace měla být až za vypínači osvětlení, protože pokud je to výrobní podnik kde se měří jalovina mohlo by být při vypnutém osvětlení překompenzován o a třeba by to pak malililinko lezlo do peněz... pozor


To je sice funkční ale asi to nejhorší řešení. Nejlepší by bylo takové staré zářivky vyházet a nainstalovat nové. Budou svítit víc, spolehlivěji a nejspíš také úsporněji, protože jich bude stačit na stejnou úroveň osvětlení menší množství. Nebo se dnes osvětlení instaluje do menších výšek = opět menší množství
Takže počítat co se vyplatí, zda donekonečna bojovat se starým neúčinným nespolehlivým osvětlením, nebo zda investovat do nového.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 20.10.2010, 20:31 »

Ono je to trochu jinak. Pokud je trubice v sérii s tlumivkou, je napětí na zářivce v jiné fázi než na tlumivce, na zářivce není 230V, ale menší. To znamená, že výkon zářivky není proud x 230V, ale proud x skutečné napětí na trubici.
Takže u nekompenzovaný ch světel by byl proud ještě vyšší.
Něco se dá "srovnat" správnou kompenzací, ale jednak se nedá vykompenzovat světla zpravidla úplně ideálně a pak je třeba vzít v úvahu ztráty tlumivky (DC odpor vinutí, magnetické ztráty).
Vyšší proud je naprosto normální, vychází z fyzikálního principu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 20.10.2010, 21:56 »

Situaci jsem pochopil tak, že staré osvětlení z roku 1978 způsobuje vypadávání stávajících jističů, které dříve drželi.

Závada ve vyschlých kondenzátorech = 99%

Kdysi jsme centrální kompenzací řešili nouzová svítidla, které dodavatel stavby dodal bez kondenzátorů, jednalo se o malé kopaktní zářivky asi 11W. Zdroj za čtrvt milionu je nedokázal utáhnout. Stačilo přidat pár kondenzátorů za cca 100Kč a zdroj měl bohatou rezervu  Úsměv Kompenzaci zářivek nepodceňovat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??