Pavel O
|
 |
« kdy: 25.06.2008, 09:30 » |
|
Je normální když dům o počtu cca 20 bytových jednotek spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie? Elektřina je především používána na osvětlení dvou vchodů a na provoz kotelny, kde jsou umístěny plynové kotle, které zajišťují ohřev teplé vody a tepla do radiátorů. Nemůže být, pro mne vysoká spotřeba el. energie, daná tím, že je kotelna využívána správcem jako dílna kde si kutí? Jaké přístroje by tam musel používat aby se spotřebovalo tolik kolik je fakturováno?
|
|
|
|
|
Jiří Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 25.06.2008, 11:00 » |
|
Pro kotelnu a osvětlení dvou vchodů je to přiměřené. 4000kWh /7měs/30dní/24hod=794W jesliže běží oběhová čerpadla ,ventilátor spal.vzduchu a osvětlení tak průměrná spotřeba 794W je možná.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 25.06.2008, 11:16 » |
|
Mně to taky nepřijde nějak zřetelně ujeté. V našem domě (7 bytů, plynová kotelna, bez výtahu) je průměrná roční spotřeba společných prostor 210W, z toho v zimních měsících 300W a v létě 95W. A to máme osvětlení schodiště úsporkami, většinu té spotřeby dělá kotelna.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Omen
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 25.06.2008, 11:40 » |
|
Keďže obehové čerpadlá v lete nepracujú (minimálne pol roka) a osvetlenie svieti iba v noci (a aj to len po dobu zopnutia časového spínača), tak sa zdá, že správca si urobil kšeft z nabíjania akumulátorov 
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 25.06.2008, 12:20 » |
|
Keďže obehové čerpadlá v lete nepracujú (minimálne pol roka) a osvetlenie svieti iba v noci (a aj to len po dobu zopnutia časového spínača), tak sa zdá, že správca si urobil kšeft z nabíjania akumulátorov  Že to bylo v létě, a že na schodišti mají denní světlo, to jste vyvěštil z kávové sedliny?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 25.06.2008, 13:44 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 25.06.2008, 13:58 » |
|
To FUK Vy máte průměrnou roční spotřebu společných prostor 210W ?
Ano, v průběhu kalendářního roku spotřebováváme průměrně 210W, a takto za celý rok spotřebujeme 1840 kWh. Ještě nějaký dotaz?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 25.06.2008, 14:17 » |
|
To Fuk: Kolega Tesař očekával toto: V průměru máme jakoby trvale připojeny spotřebiče o celkovém výkonu 210W. Potom 0,210*24*365 = 1840 kWh
Také tomu tak rozumím, ale volil jsem kratší a jednodušší formulaci. Jestli udávám spotřebu v kWh/rok anebo ve W je ekvivalentní (obojí je jednotka výkonu), asi tak stejně jako udávám-li energii v GJ anebo v kcal anebo v keV anebo v kWh 
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 25.06.2008, 15:00 » |
|
... udávám-li energii v GJ anebo v kcal anebo v keV anebo v kWh  A já myslel, že se energie udává v tatrankách. Myslím, že naše odhady (nebo spíš dohady), pána nepřesvědčí. Pouze instalace elektroměru. Pokud se mu zdá spotřeba přesto veliká, je třeba investovat. Například osvětlení ovládané schodišťovým spínačem nahradit tělesy s infračidlem. Ty pak svítí pouze v místě, kudy procházíte, ne v celém domě.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 25.06.2008, 15:32 » |
|
A já myslel, že se energie udává v tatrankách.
Skvělý nápad! Anebo v panácích tuzemáku  Myslím, že naše odhady (nebo spíš dohady), pána nepřesvědčí. Pouze instalace elektroměru. Pokud se mu zdá spotřeba přesto veliká, je třeba investovat. Například osvětlení ovládané schodišťovým spínačem nahradit tělesy s infračidlem. Ty pak svítí pouze v místě, kudy procházíte, ne v celém domě.
Další námět na úsporu (která dokonce nestojí žádnou investici) by mohl být tento: V kotelně pro 20 bytů asi nebude kotel jen jeden, spíš tak 3 v kaskádě. Obvykle bývají všechny ve standby (se spotřebou každý v desítkách W), a nějak se pravidelně střídají v chodu, přičemž plný výkon všech je potřeba tak 5 dní v roce. Oplatí se nechat od jara do podzimu zapnutý vždy jen jeden a střídat je třeba po týdnu.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 26.06.2008, 08:52 » |
|
Keďže obehové čerpadlá v lete nepracujú (minimálne pol roka)
A nejsou tam třeba cirulační čerpadýlka na TUV, ty jedou skoro nonstop
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Jaroslav Molák

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 27.06.2008, 01:22 » |
|
Pro autora dotazu, asi vás nikdo svou odpovědí neuspokojil. Počítám, že diskutuje asi 10 povolaných a někteří i vícekrát. Platí ale, že hodně povolaných, ale ne vždy tolik vyvolených. Někdo ano, druhý možná ano, třetí ne. Vyberte si. Pusťte se do kalkulace sám - posčítejte výkony spotřebičů souvisejích s technologií kotelny ( největší spotřebu mívají oběhová čerpadla, některá běží trvale, jiná v topné sezoně lze vyřadit z provozu) a osvětlení, případně další. -Stanovte si dobu provozu jednotlivých spotřebičů a dojdete k celkové odhadnuté spotřebě. Ikdyž měření spotřeby společných odběrů je jediným průkazným argumentem, v mnoha případech nelze toto provést bez rekonstrukce.
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 08.07.2008, 21:42 » |
|
TO : Revús. Trošku jste si to poplet né ? Jak souvisí protimrazová ochranna s protáčením cirkulačních čerpadel ? 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|