Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?  (Přečteno 6059 krát)
Autorský článek

Offline Offline



« kdy: 31.10.2022, 08:02 »

Elektrické rozvody v koupelnách a možné zóny
    Ať je ve stavebnictví situace jakákoliv, stavět a rekonstruovat se bude stále. Avšak s chronickým nedostatkem odborníků mezi řemeslníky se začínají objevovat svépomocné pokusy chybějícího profíka. Jak víme, na plyn si málokdo troufne. S třemi dráty prý není co řešit a v koupelnách toho prý není moc co řešit. Alespoň do té doby než se sežene revizní technik, který to má posvětit. A co projekt, co technické normy, odborné knihy, internet, sociální sítě ... informací plno a přesto jich je zřejmě málo. Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
   
Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.10.2022, 20:29 »

Zásuvky bývají hodně blízko umyvadla. A to i v případě starého nulování!
Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 01.11.2022, 14:06 »

Pokud je správně a dostatečně provedeno doplňkové pospojování, bojler podle české vyjímky z aktuálně platné 701 nemusí být přes chránič.
OK
Ale už jsem se několikrát setkal s tím, že si někdo do přívodu doplní zásuvku, a vedle si udělá druhou, neblokovanou, když se např. sjede víc lidí, aby za ten den bylo dost teplé vody
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.11.2022, 16:03 »

Ventilatory napajane 230V priamo v sprchvom kute (strop alebo bocna stena).
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 01.11.2022, 20:38 »

Osobně mi přijde podivné, že v normě se píše pouze o zónách 0,1 a 2, ale v TNI je v obrázcích stále ještě zóna 3, o které se aktuální znění normy jaksi nezmiňuje.
I d í  k  tomu můžete dát "na hranu vany" svítidlo prakticky jakékoliv, pokud bude nad 2,25m nad podlahou. Co vy na to kolegové?

Samozřejmě jinak zásuvky vedle vany, nebo nad umyvadlem, nevhodná svítidla do tohoto prostoru a podobně. Však to každý bohužel moc dobře zná.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 02.11.2022, 08:55 »

Citace
Ale už jsem se několikrát setkal s tím, že si někdo do přívodu doplní zásuvku, a vedle si udělá druhou, neblokovanou, když se např. sjede víc lidí, aby za ten den bylo dost teplé vody

V našich končinách často se dává stykač s přepínačem nebo vedle se dává modulový spínač na chod mimo blokaci.Vidím to stále častěji.
I když to podle PP není také to pravé "ořechové"....
Bolier na zásuvku ,  to se tu už také rozebíralo.
Doposud to nikdo z distribuce nekontroloval!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.11.2022, 09:59 »

Doplnkové pospájanie.... takmer furt viac alebo menej jak skutočne treba ..
Zaznamenáno
Autorský článek

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.12.2022, 08:02 »

Ochrana elektrického vedení v koupelnách
    O zónách v koupelnách se píše stále dokola a jako by to bylo neviditelné. Neskutečně mnoho školení a přednášek, popsaných norem a stránek knih není žádným argumentem aby se tazatel v diskusích neptal znovu a znovu. Jak tedy hluboko mají být uložená vedení od povrchu sousedícího se zónou? Jak pohlížet na vedení opatřená mechanicky odolnou zábranou která zajistí ochranu před poškozením? A co třebanápad uložit vedení přímo na povrchu sádrokartonový ch příček, či stěn?  
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Ochrana elektrického vedení v koupelnách
   
Zaznamenáno
Autorský článek

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.04.2023, 08:02 »

Základní požadavky na umělé osvětlení koupelny
    To, že má být koupelna dostatečně osvětlena, aby v ní neutrpěl úraz by mohlo být jasné. Ale jaká má být minimální intenzita osvětlení? V prostoru koupelny, před zrcadlem nebo třeba na WC? Která ČSN pojednává o použitých obvodech v koupelnách? Také se hovoří o tom, že by osvětlení mělo být rovnoměrně rozloženo po celé koupelně, aby se zabránilo vzniku stínů a tmavých míst.
U bytového jádra, tj. koupelny a WC, se při jeho přestavbě předpokládá zachování obvodu pro bytové ...




   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Základní požadavky na umělé osvětlení koupelny
   
Zaznamenáno
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #9 kdy: 24.04.2023, 19:11 »

To že zásuvka nad umyvadlem není zase už tak vzácný úkaz, ale světlo IP 20 tř.I je fakt vzácnost.
Krabice ve sprcháči je jen drobnost.


* IMG_20180531_140026.jpg (486.91 KB, 1638x2184 - prohlédnuto 334 krát.)

* CAM00383.jpg (151.2 KB, 1361x1021 - prohlédnuto 311 krát.)

* CAM00381.jpg (144.52 KB, 1021x1361 - prohlédnuto 311 krát.)

* DSC_0101.JPG (23.76 KB, 576x324 - prohlédnuto 267 krát.)

* IMG_20170502_121552.jpg (66.09 KB, 936x702 - prohlédnuto 292 krát.)
Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 24.04.2023, 21:55 »

(...) zóna 3, o které se aktuální znění normy jaksi nezmiňuje. (...)

701 ed.2:

Předmluva

(...)

Změny proti předchozím normám

Změny proti požadavkům předchozí normy jsou především:
rozšíření zóny 3 na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu a z tohoto důvodu vynechání
zvláštních požadavků na elektrické zařízení v zóně 3;
Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.04.2023, 22:27 »

ale světlo IP 20 tř.I je fakt vzácnost.
Krabice ve sprcháči je jen drobnost.
Vzácnost to je, vypadá to jako pěst na oko, nicméně z hlediska potenciálního nebezpečí tohle světlo taková tragédie není, skoro bych řekl, že je to ochrana polohou protože při sprchování tam normální člověk ani nedosáhne a tyhle světla  se dříve dávaly na fasádu nad vrata do stodoly a  když svědomitý elektrikář do nich vystřihnul tesnění z duše od traktoru tak do nich nenatekla nikdy ani kapka. tanecek
Jinak ano odporuje to všemu na co si člověk vzpomene, normou počínaje a dobrým vkusem a svědomím elektrikáře konče.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.04.2023, 08:08 »

Nejkritičtější bývají zásuvky. Většinou jejich nevhodné umístění vznikne tak, že se udělá příprava elektro a pak při konečných úpravách investor změní tvar a velikost umyvadel, vany. Instelatér ani obkladač nezná požadavky norny na elektroinstala ce v koupelně, tak to všechno pěkně dodělají a je průšvih. 
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.04.2023, 22:51 »

Přesně, jak popisuje kolega Václav, změní se dispozice a je problém..
To můžete vysvětlovat zadavateli chci přesný návrh koupelny.
A stejně to dopadne špatně, nám se líbilo tohle umývadlo, bylo ve slevě, je širší a hned je problém.
Pokud chci přesný plán, je vždy problém...
Nakonec to není jen tento problém, kuchyně, ložnice atd.
Skoro nikdo nemá přesnou představu, co chce.
Někdy to vyjde a občas nevyjde. Pak jsou vícenáklady na předělávky.
Ale to jistě kolegové vědí a znají.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 26.04.2023, 13:54 »

Nedá mi to, abych nebyl trošku hnidopich, když čtu ten oficiální text v normě:

701 ed.2:
Předmluva
(...)
Změny proti předchozím normám

Změny proti požadavkům předchozí normy jsou především:
rozšíření zóny 3 na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu a z tohoto důvodu vynechání zvláštních požadavků na elektrické zařízení v zóně 3;

Přece když nemám žádné požadavky pro prostor, tak by bylo logické, kdyby se ten prostor nijak nespecifikoval, tudíž by třeba byla zóna 3 rovnou zrušena. Vysvětlení, že nemám specifické požadavky na zónu 3, protože jsem nějaký zbytek místnosti nazval zónou 3, jaksi nedává smysl. Daleko přijatelnější vysvětlení normotvůrců by bylo, že zóna 3 byla zachována proto, že na evropské úrovni zóna 3 obecně nezahrnuje celý zbytek místnosti, jelikož například ve Francii končí zóna 3 svislou rovinou 240 cm od zóny 2. 
Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 27.04.2023, 13:43 »

Nenápadné kouzlo technických norem spočívá v tom, že obsahují některá rezidua z minulosti, která mohla mít určitý význam po přechodnou dobu ale v novějších vydáních se pak na to zapomnělo, protože třeba  už nebul žádný pamětník, který by si pamatoval proč tomu tak někdy bylo a že je vhodné některý takový požadavek zrušit a nebo ho modifikovat.
Obzvlášť to, co se týká národních specifik by stálo za občasné přezkoumání s tím, jestli jsou opravdu k tomu nějaké reálné důvody nebo je to reziduum, kterého se normotvůrci z opatrnosti bojí zbavit.
Zaznamenáno
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 06.05.2023, 21:35 »

Nejčastěji jsou zásuvky u umyvadla a bez fíčka!
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 24 dotazů.