Pokud ale byla provedena instalace nového kabelu, jde prostě a jednoduše o novou instalaci a je naprosto jedno, že kabel napájí prozatím rozvaděč TN-C. Zde je od TN-C-S už jen krůček. Stačí zřízení nového napájecího okruhu.
Toto tvrzení můžete opřít o konkrétní článek normy, popř. jiného předpisu, nebo je to jen vaše domněnka?
Použití kabelu 5x4 je jistě lepší řešení. Pro zpochybnění opravy však domněnky nestačí.
Další článek, který podporuje tvrzení, že výměnu lze považovat za opravu je např. ČSN 33 1500, čl. 2.3
Za nová ani rekonstruovaná elektrická zařízení pro účely této normy se nepovažuje rozšíření existujícího elektrického obvodu nn, které nevyžaduje změnu jištění. Zprávu o výchozí revizi nahrazuje v tomto případě záznam o kontrole s podpisem pověřeného pracovníka.Když se za rekonstrukci nepovažuje rozšíření obvodu, tak výměna kabelu v obvodu ano?