| | |-+  Jaké je ochranné pásmo trafostanice uvnitř v domě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké je ochranné pásmo trafostanice uvnitř v domě?  (Přečteno 2732 krát)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« kdy: 19.08.2021, 17:41 »

Když je distribuční trafostanice 10/0,4kV umístěna v suterénu domu jako věcné břemeno z elektrizačního zákona, má venku před svými dveřmi a u bočních větracích otvorů ochranné pásmo 2m.
Ale jak je to uvnitř domu? Tam platí podle  bodu za b) pásmo 1m? A nejen u sousedních zdí, ale i nad stropem?
To by v místnostech nad trafostanicí nesměl být ani koberec.

ČEZ Distribuce píše:
"c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:
          ...jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
"


* Distribuční trafostanice ČEZ.jpg (199.94 KB, 1282x1199 - prohlédnuto 405 krát.)
* podminky-pro-provadeni-cinnosti-v-ochrannych-pasmech-elektrickych-stanic.pdf (127.74 KB - staženo 97 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.08.2021, 21:06 »

Uskladňovat - opakovaně skladnit.
Takže sklad koberců nikoli, ovšem koberec na podlaze bytu není uskladňován, nýbrž položen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.08.2021, 21:35 »

1 metr vně od obestavění
Můj jazykový cit i internetová jazyková příručka souhlasně soudí,   že slovo “obestavět” znamená kolem dokola, nikoli však shora.
Rovněž energetický zákon hovoří o vodorovné vzdálenosti (“Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti … 1 m vně od obestavění.”).
Jak vysoko nad elektrickou stanici sahá ochranný prostor, to energetický zákon řeší jen u venkovních, stožárových, věžových, kompaktních a zděných stanic (“ve všech směrech”),  nikoli však u vestavěných.
Podle mne tedy na stropě vestavěné trafostanice je možné provádět cokoli, pokud to neodporuje nějakému jinému předpisu. Tedy i skladovat koberce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)