Autor Téma: Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?  (Přečteno 26583 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 27.02.2018, 23:31 »

Suhlas s kolegom Hudecom. Ono potrebuje urcity prud aby fungovalo, inak nepojde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 27.02.2018, 23:38 »

TO Dosbata:
Máte pravdu, napsal jsem to zmatečně. Světla jsou zapojena na tři okruhy po třech svítidlech, každý okruh kabelem CYKY-J 3x1,5 vede do vypínače, kde každý okruh bude spínán zvlášť, zvlášť jištěný, každý na jinou fázi. Zároveň do těchto vypínačů vede kabel CYKY-J 5x1,5 a CYKY-O 3x1,5 z dalších vypínačů řaz. 6 a dále do rozvodnice. Okruhy tedy budou každý na jiné fázi a mají tak společný vodič N i PE.    
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 28.02.2018, 05:31 »

Citace: Ižák Ctibor
Od kedy platí táto norma? Platí už aj na slovensku?
[/quote

Zatial nie je slovenský preklad. Je tam dvojročné prechodne obdobie obdobie kedy plati i stara 4-41
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 28.02.2018, 05:37 »

Okruhy tedy budou každý na jiné fázi a mají tak společný vodič N i PE.    

Takže zle. Okruh má byť tvorený plným počtom vodičov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #22 kdy: 28.02.2018, 06:18 »

Takže zle. Okruh má byť tvorený plným počtom vodičov.

Ale tyto okruhy jsou s plným počtem vodičů a v určitých přípdech to nemusí být špatně.

Osobně bych se nebál to zapojit jen na jeden jistič a samozřejmě i za chránič. Tak nějak to v dnešní době považuju za úplně normální využití zvíšené ochrany před úrazem i před požárem. Nevidím žádný rozumný smysl to nějak obcházet a snižovat běžný standard.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #23 kdy: 28.02.2018, 07:03 »

To afdd nebude fungovat do určitého odběru.

Do určitého proudu bude fungovat chránič, pak AFDD a nakonec jistič. (3x chráněno)
Když dáme 3-kombinaci jak se vyrábí! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 28.02.2018, 09:00 »

... Osobně bych se nebál to zapojit jen na jeden jistič a samozřejmě i za chránič.

Chtěl jsem ty okruhy rozdělit, aby v případě vybavení některého z nich, nebyla v dílně úplná tma. Ze stejného důvodu jsem chtěl dát okruhy na alespoň dva chrániče. Bohužel se jedná o stodolu, kde je rozvodnice osazená v kamenné zdi, rovněž kabeláž je právě z důvodu obtížného frézování drážek vytvořena s co nejmenším počtem kabelů (proto ten CYKY-J 5x1,5). Jsem tak nějak rozhodnut dát okruhy každý na jinou fázi, ale právě díky použití výše uvedeného kabelu s jedním společným N, pouze přes jeden chránič. Výhoda rozdělení na fáze tím sice ohledně možného vybavení chrániče padá, ale alespoň zůstane výhoda v případě vybavení jištění. Na druhou stranu, pokud chránič vybavuje, většinou to ukazuje na nějaký zásadnější problém, takže by k tomu v předpisově udělané instalaci nemělo běžně docházet a to ani vlivem elektronických předřadníků v zářivkách, protože jejich počet je pod hodnotou stanovenou výrobcem chrániče.
Jediným důvodem toho "obcházení" by bylo eliminovat nějaký úraz, či pád v dílně při nenadálém problému v instalaci, ale to v žádném případě nepřeváží bezpečnost a ochranu před úrazem elektrickým proudem i požárem.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 28.02.2018, 09:07 »

...ČSN 332130 ed.3-Z1 čl.5.2.9

Od kedy platí táto norma? Platí už aj na slovensku?
Vyzerá to tak, že na Slovensku sme 2130 ako šablónku na byty a domy ponechali minulosti pred 15 rokmi.
Dnešné stavby na bývanie pri súčasnom rozvoji technologickýc h možností na trhu by ňou boli zbytočne obmedzované.
Aj preto sa mi širší výber z podmienok súboru 33-2000 vidí slobodnejší.

------

V jednom spoločnom chrániči svetelných obvodov v bytoch problém nevidím. Teda ak to niekto takto aj chce.
Napríklad vnútiť niekomu tri chrániče na osvetlenie do jednej garsónky (izba, záchod, kuch. linka) je už úlet aj na fajnšmekrov.
Osobne nepovažujem v priestoroch na bývanie za katastrofu ani jeden spoločný chránič na všetko.
Kto je napríklad presvedčený o tom, že príčiny, ktoré bežne vybavia 30mA sú v takej prevahe, že nevybavia aj prípadný spoločný 300mA?

Chtěl jsem ty okruhy rozdělit, aby v případě vybavení některého z nich, nebyla v dílně úplná tma.
"Pracoviská" v domácnostiach vždy budú robiť šarapatu.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 28.02.2018, 09:57 »

Co tak vsetky svetla na jeden chranic a pridat nudzove svetlo s akumulatorom ? Bezpecnost pred poziarom / urazom sa zvysi a pri vypadku chranica nebude uplna tma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 28.02.2018, 10:10 »

Co tak vsetky svetla na jeden chranic a pridat nudzove svetlo s akumulatorom ? Bezpecnost pred poziarom / urazom sa zvysi a pri vypadku chranica nebude uplna tma.

Tuto možnost jsem zde již zmiňoval ... viz "Napadlo mě instalovat do rozvodnice spoušť, aby se v případě výpadku chrániče rozsvítilo alespoň světlo u rozvodnice a nenastala úplná tma."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 28.02.2018, 11:22 »

p.Patrik Mlynar
Pokiaľ by sa jednalo o väčšiu dielňu, možno by to aj prešlo. Avšak pokiaľ je to nejaká domáca malá dielnička ,pochybujem, že by niekto chcel do toho investovať.  To by si už mohol zrovna tam dať záskok z diezel-agregátu. Smích Smích

Mimochodom, bývam v bytovke, pri dverách pre každý prípad mám na vešiaku položenú baterku, za posledných 20rokov ju manželka použila asi 2x, keď hľadala zapadnutú vec pod skriňou.  V dnešnej dobe každý nosí so sebou mobil. Fajčiari majú pri sebe zapaľovač. Svetlo sa dá spraviť dnes mnohými  spôsobmi, tak že s toho by som tragédiu nerobil.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 28.02.2018, 11:58 »

p.Patrik Mlynar
Pokiaľ by sa jednalo o väčšiu dielňu, možno by to aj prešlo. Avšak pokiaľ je to nejaká domáca malá dielnička ,pochybujem, že by niekto chcel do toho investovať.  To by si už mohol zrovna tam dať záskok z diezel-agregátu. Smích Smích

...  Svetlo sa dá spraviť dnes mnohými  spôsobmi, tak že s toho by som tragédiu nerobil.  Úsměv

 tanecek Je vidět, že jsme se pochopili. Jde o domácí dílnu, kde jsou finance limitujícím faktorem, ne však na úkor bezpečnosti, ale rozumu. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 28.02.2018, 13:43 »

Zalozne LED svetlo s akumulatorom napajane 230V stoji max 50 euro. Do domacej dielne postaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 28.02.2018, 15:50 »

 Zdá sa mi, že už tu boli riešené prípady, keď pri vypálení žiarovky vyletí aj prívodný istič B25A. Ja tiež poznám viac takých prípadov, keď sa mi zákazník sťažoval, že ak mu odíde žiarovka, (najmä E15 v lustri ),  takmer vždy mu vyrazí aj prívodný istič. Nikoho však k vôli tomu nenapadlo riešiť to "záskokovým zdrojom".Alebo ste niekto podobný prípad riešili? Myslím si, že  vypálenie žiarovky a následný výpad prívodu, alebo výpad FI sa dá porovnať. Totiž žiarovky, hlavne E15/35,až 50W veľmi často praskajú a vtedy takmer vždy letí aj prívod. Dokonca ani pri drahých inteligentných nových inštalácií som sa nestretol konkrétne s tým, aby niekto riešil záskok svetla v prípade výpadku prívodu.Rieši sa zálohovou batériou napájanie alarmu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 28.02.2018, 16:20 »

Dokonca ani pri drahých inteligentných nových inštalácií som sa nestretol konkrétne s tým, aby niekto riešil záskok svetla v prípade výpadku prívodu.Rieši sa zálohovou batériou napájanie alarmu.

Pretože nejestvuje výkonovo adekvátny a cenovo prístupny záložný zdroj určený pre zabudovanie do pevnej inštalácie jedného-dvoch svetlených okruhov.

Tiež som bol nútený zbastliť to sám pričom sa pri výpadku z TN-S stáva mačkopes.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 28.02.2018, 17:37 »

Dokonca ani pri drahých inteligentných nových inštalácií som sa nestretol konkrétne s tým, aby niekto riešil záskok svetla v prípade výpadku prívodu.Rieši sa zálohovou batériou napájanie alarmu.

Nějak se to zvrhlo v názory, že nějaké nouzové světlo je vlastně hloupost a zbytečnost. A že vlastně řeším něco, co není potřeba. Pro názornost ještě uvádím, že v dílně o které hovořím je, ačkoliv se jedná o domácí dílnu sloužící k nevýdělečné činnosti, ale pro radost, zdviž na auta, různě po zemi leží pneumatické nářadí, kusy plechu pro opravy karoserií apod. a míst, kde si musí dát člověk pozor i když se svítí, je bezpočet. Proto řeším, co dělat ve chvíli, když vypadne Fí a s ním i osvětlení a jak se potom při snaze dostat se k rozvodnici nezabít, nebo nevykrvácet o ostrý plech ... a přesto nezruinovat rozpočet vyzbrojí rozvodnice. 
Toť pro dokreslení situace. Nejjednodušší je pak LED čelovka, nebo jiná svítilna poblíž ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 01.03.2018, 03:14 »

Osobně bych zvolil variantu že v kabelu 5Cx1,5, půjde jedna ostrá fáze a jedna, nebo dvě vypínané (z jednoho jističe-tedy dva okruhy světel kvůli řízení intenzity osvětlení, nebo osvětlení jen potřebného prostoru). Na té ostré budou světla s nouzovým modulem. Ten se nechá do mnoha světel i dokoupit dodatečně. Dělá se to tak běžně a je to rozumné a logické  řešení vašeho požadavku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 01.03.2018, 05:48 »

Pro sebe bych nasadil 100mA 4pól chránič S a za něj 3 jističe s pokud možno nízkou zkratovou oddolností tj se zbytkovým rizikem  naprosté tmy nižším nežli se stát vysokým politikem.
Přidáním nouzovek dle kol.Fraňka jsem pak za vodou zcela.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?