Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 01.03.2018, 21:31 »

Ještě mě napadla kacířská myšlenka, připojit ke chrániči, přes který půjde hlavní stropní osvětlení pomocný kontakt, který by v případě jeho výpadku rozsvítil nouzové LED světlo u rozvodnice, zapojené mimo chránič, což by částečně vyřešilo můj problém. Samozřejmě při výpadku hlavního jištění by byla stejně tma ... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #37 kdy: 02.03.2018, 00:54 »

Většina pomocných kontaktů nebude k podobné zátěži asi určena. I když si myslím že to těch pár sepnutí taky ustojí, než se"slepí"na trvalo.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #38 kdy: 02.03.2018, 09:42 »

Nouzová LED bludička mívá okolo 3 až 4 W. To asi pomocný kontakt 10A snese.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #39 kdy: 02.03.2018, 11:12 »

No, většinou se potkávám s 6A a 4A pomocnými kontakty u běžných přístrojů. Nicméně se bavíme o odporové zátěži. LEDka má sice jen malý ustálený odběr, ale velké "startovací" proudy, které mohou tyto kontakty snadno oprskat a slepovat.  To je ale už dlouho veřejně známo  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 02.03.2018, 12:23 »

Když tam dám např. tedy 40W žárovku, kterou za předpokladu odporu vlákna za studena 10x menším než při provozu, při zapnutí poteče proud cca 1,8A a poté ani ne 180mA, tak by to neměl být problém u kontaktů na 8A.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #41 kdy: 02.03.2018, 12:42 »

Když tam dáte nouzové svítidlo, nepotřebujete žádný pomocný kontakt, svítidlo se po ztrátě napájení rozsvítí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 02.03.2018, 16:05 »

Když tam dáte nouzové svítidlo, nepotřebujete žádný pomocný kontakt, svítidlo se po ztrátě napájení rozsvítí...
Bingo! Asi nejlepší a nejjednodušší. Nejen při vybavení ochran ale i pro "bezproudí". Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
IM
« Odpověď #43 kdy: 02.03.2018, 17:59 »

Je nutné použít proudový chránič na osvětlení dílny ve stodole, za předpokladu, že osvětlení je dotyku nepřístupné (ve výšce 3 - 4m, vedení CYKY -J 3x1,5 je jištěno jističem 4A/B.    
Ještě zde nikdo neuvedl, že výška umístění osvětlení (viz dotaz) nemá žádný vliv na potřebu použití chrániče.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 02.03.2018, 21:45 »

Ještě zde nikdo neuvedl, že výška umístění osvětlení (viz dotaz) nemá žádný vliv na potřebu použití chrániče.  Smutek
Dobrá rozvineme.
Lze uvažovat ochranu polohou?
Ano je z kategorie živých částí.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #45 kdy: 02.03.2018, 21:55 »

Kdybych měl uvažovat o ochraně polohou pro neživé části, asi bych to měl uvažovat pro běžný provozní stav a mít vhodně ošetřené drobné servisní činnosti jako odstranění nečistot, výměna žárovky,... Protože pak by nemusely pro dostatečnou bezpečnost stačit pokyny a požadavky výrobce
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #46 kdy: 02.03.2018, 22:47 »

Ale nepletu-li se ČSN 33 20004-41 snad ve všech edicích praví (především v té aktuální),  že musí být použito proudového chrániče k ochraně před požárem všude tam, kde je konstrukce celá, nebo i částečně provedena z hořlavého materiálu. Tedy z mého pohledu je v tomto případě prostě proudový chránič nutný a pokud chceme diskutovat, můžeme se dále bavit o tom, jestli "jen" 300mA, nebo 30mA. Osobně mám jasno. 30mA je jasná a jednoduchá volba. Zbitečného "padání" se nebojím, protože znám mnoho bytů i domů. kde spolehlivě funguje pouze jeden centrální chránič.

To vše bez ohledu na "ochranu polohou",  o které se v případě laiků a laického provozu vůbec nemůžeme bavit. Kontrolní otázka. Ochrana polohou se dá použít pouze kde?  Mrknutí

Vlastně mi hlava nebere proč musíme diskutovat nad tak jasnou věcí, jakou je použití proudového chrániče na světelné okruhy, nebo vůbec jestli ho použít nebo ne.

Jinak pokud bych chtěl opravdu řešit to osvětlení perfektně, tak začnu u projektové dokumentace s výpočtem osvětlení, pak montáží světel spolu s moduly na nouzové osvětlení (viz mé příspěvky) a pak si to nechal zkontrolovat dobrým RT.  Jinak je to stejně o ho...........ě . Odpadla by celá tato diskuse, vše by bylo jasné a dílna by byla rovnoměrně ,  hygienicky a bezpečně osvětlena.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 02.03.2018, 22:53 »

Ochrana polohou se dá použít pouze kde?  Mrknutí
To není dobře položená otázka. Použít se dá všude (např. jako doplňková nad rámec normy),  ale ne všude je dostačující.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 03.03.2018, 12:08 »

Jinak pokud bych chtěl opravdu řešit to osvětlení perfektně, tak začnu u projektové dokumentace s výpočtem osvětlení, pak montáží světel spolu s moduly na nouzové osvětlení (viz mé příspěvky) a pak si to nechal zkontrolovat dobrým RT.  Jinak je to stejně o ho...........ě . Odpadla by celá tato diskuse, vše by bylo jasné a dílna by byla rovnoměrně ,  hygienicky a bezpečně osvětlena.

Ohledně výpočtu rovnoměrného osvětlení, včetně hygienických standardů musím uvést, že jsem si osvětlení nechal spočítat firmou TR..OS, včetně vhodných svítidel a světelných zdrojů. Udělal jsem si ve věci jasno, zapojím je přes chránič 30mA a u rozvodnice osadím nouzové světlo, jak většina z vás doporučovala. Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 03.03.2018, 13:00 »

Ale nepletu-li se ČSN 33 20004-41 snad ve všech edicích praví (především v té aktuální),  že musí být použito proudového chrániče k ochraně před požárem všude tam, kde je konstrukce celá, nebo i částečně provedena z hořlavého materiálu. Tedy z mého pohledu je v tomto případě prostě proudový chránič nutný a pokud chceme diskutovat, můžeme se dále bavit o tom, jestli "jen" 300mA, nebo 30mA. Osobně mám jasno. 30mA je jasná a jednoduchá volba. Zbitečného "padání" se nebojím, protože znám mnoho bytů i domů. kde spolehlivě funguje pouze jeden centrální chránič.

To vše bez ohledu na "ochranu polohou",  o které se v případě laiků a laického provozu vůbec nemůžeme bavit. Kontrolní otázka. Ochrana polohou se dá použít pouze kde?  Mrknutí

Vlastně mi hlava nebere proč musíme diskutovat nad tak jasnou věcí, jakou je použití proudového chrániče na světelné okruhy, nebo vůbec jestli ho použít nebo ne.

Jinak pokud bych chtěl opravdu řešit to osvětlení perfektně, tak začnu u projektové dokumentace s výpočtem osvětlení, pak montáží světel spolu s moduly na nouzové osvětlení (viz mé příspěvky) a pak si to nechal zkontrolovat dobrým RT.  Jinak je to stejně o ho...........ě . Odpadla by celá tato diskuse, vše by bylo jasné a dílna by byla rovnoměrně ,  hygienicky a bezpečně osvětlena.


Bych řekl že ochrana polohou je pro laiky použita u venkovních neizolovaných vedení tak nějak běžnè.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 03.03.2018, 14:31 »

"Bych řekl že ochrana polohou je pro laiky použita u venkovních neizolovaných vedení tak nějak běžnè."

Na to uz doplatilo zopar mladeznikov pri prechadzke po streche vagona  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #51 kdy: 03.03.2018, 15:45 »

To není dobře položená otázka. Použít se dá všude (např. jako doplňková nad rámec normy),  ale ne všude je dostačující.
Ochrana polohou je ochrana částí, u kterých není přípustný dotyk nebo přiblížení bez dalších opatření. Jakmile u nějaké části toto přípustné je, ochrana polohou mizí a musí být nahrazena ochranou jinou. Ochrana polohou nemůže tedy žádnou jinou ochranu doplňovat. Podmínky uplatnění ochrany jsou uvedeny v příloze B ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a v čl. 410.3.5. Zdá se, že název „ochrana polohou“ poněkud ustoupil podle ed. 3 názvu „umístění mimo dosah“. V každém případě laik není ochranou polohou nijak chráněn, takže pro něj neexistuje. Ochrana polohou má význam pro osoby, které se mohou legálně přiblížit a které vědí o nebezpečí. Laik v bytě se může legálně bez žádného poučení přiblížit ke stropu výšky 4 metry, a proto v bytě nelze ochranu polohou použít. Trochu mě zaráží, že podle ed. 3 (na rozdíl od ed. 2) osoba poučená nemůže provádět dozor, ale jen dohled.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #52 kdy: 03.03.2018, 18:25 »

A jaké jsou v té stodole (dílně) vůbec vnější vlivy? Podle toho se snad rozhoduje zda se použije stupeň ochrany normální, nebo doplněná. Viz. ČSN 33 2000-4-41 ed.2. z ed.3 se příloha vytratila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 03.03.2018, 20:57 »

Bych řekl že ochrana polohou je pro laiky použita u venkovních neizolovaných vedení tak nějak běžnè.
Nemyslím si, že distribúcia na strane svojho majetkového rozhrania považuje svoje vzdušné vedenia za inštaláciu podľa 4-41 so všetkým, čo k nej patrí. Úsměv

-----

Ochranu polohou v priestoroch určených na bývanie, rovnako ako v priestoroch prístupných laickej verejnosti si nejako neviem predstaviť ani v projekte, ani v praxi. Podobne ani ako ochranu zábranami, prekážkami, alebo niektorú z ochrán z prílohy C.
Pri týchto ochranách totižto nejde ani o základnú, a ani o zvýšenú ochranu v zmysle poňatia skladby ochranného opatrenia podľa 410.3.
Pri ochrane polohou (umiestnením mimo dosah) ide vlastne o výnimku pre zvláštne inštalácie, ktorej podmienky využitia sú spolu s inými podobnými možnosťami ochrany bližšie rozvedené v prílohách B a C.
Môže trocha mýliť aj ich uvedenie v „Poznámke1“ v 410.3.2 hneď za odsekom o doplnkovej ochrane.
Poznámky v tomto čl. sú vlastne o možných odchýlkach od základnej povinnej skladby ochranného opatrenia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?