Autor Téma: Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?  (Přečteno 74130 krát)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #36 kdy: 26.10.2005, 14:44 »

Přátelé, mááááám. Je to důvěrně známá norma Elzařízení v koupelnách..../70, Prostory 0,M a N.
Oskenuji příslušné stránky, ale až zítra, dnes je "burčáková, závěrečná".
Kdo to chce, sdělte vašeho emila na emila mého.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #37 kdy: 26.10.2005, 19:33 »

Zdá se, že jsem touto otázkou rozpoutal velký boj o to kdo pravdu má a kdo ne. Takže podle mých podkladů a norem, které jsem si sehnal NENÍ možné ani nebylo umístit pračku do zóny 2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #38 kdy: 26.10.2005, 20:38 »

Mám naskenováno, je to 2x po 1,4 MB. Budu citovat:
ČSN 37 5215/70, případné dodatky nemám, praví:
1. Nad vanou, resp. nad jejím obložením je prostor 0
2. Prostor M se bezprostředně dotýká vany, resp. jejího obložení (těsně sousedí s 0)
3. Pro zásuvku v M, obyčejného provedení, avšak s výstražnou tabulkou, platí,že nesmí být blíže jak 55 cm k 0 a aspoň 120 cm nad podlahou.
4. Pak se mluví o podmínkách "pevně připojených spotřebičů"
5. Dále se hovoří jen o "spotřebičích a zařizovacích předmětech",  avšak bez přívlastku "pevně připojených" takto: Uvedené požadavky (pro 4.) nemusí být dodrženy u těch spotřebičů, pro které jsou podmínky pro použití v prostoru M, zvlášť stanoveny a ověřeny autorizovanou zkušebnou.

A teď si představte, že příjdete do hypermarketu a vybafnete, zda pračka má atest, že může být umístěna v prostoru M, dle normy z 1970
Chacha, chichi, chocho !(A nebo se směji blbě ?)
P.S Burčák byl tak, tak. Už se lámal.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 26.10.2005, 20:48 »

Pane Doležal, prosím o zaslání čsn 375215,škoda, že burčák nelze zaslat mejlem. Děkuji a přeji hezký večer.
P.S.Důležitý je smát se. Taky se o češích říkalo, že to jsou smějící se bestie. HyHachincho!joj,joj..
...Tak, nosí čáp děti nebo nenosí?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 27.10.2005, 07:16 »

Nosí pane ministře nosí....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 28.10.2005, 21:44 »

Źabomyší spory!!! Jak eufemistické vyjádření zásadních rozporů. Poslední dobou mám neodbytný pocit, že někteří kolegové se stávají ve svých názorech nezvládnutelně militantními. V praxi to znamená, že jedině jejich názor je tím pravým a ořechovým, a kdo s ním nesouhlsí je vůl, blbec, nebo něco podobného. Použiji příklad z příspěvku Jardy Kořínka.  "Podle mne a několika jiných přispěvatelů máme názor, že pračka nepatří do zóny 2. To ostatní jsou jen slova,slova....". Ve skutečnosti ve (možná) všech panelákových koupelnách jsou pračky umístěny u vany. Kolik je bytů v panelových domech? Mám pocit, že kolem milionu. Podle názoru mého odpůrce jsou tedy všichni, kdo v těchto panelácích bydlí pachateli minimálně přestupku. Udáme je? Musel bych udat i sám sebe. Co s tím teda budeme dělat?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: 29.10.2005, 18:19 »

Pane Kučero, máte pravdu, ale co jste podnikl Vy sám aby pračka nebyla v koupelně. Bohužej sem měl tu smůlu, že jsem se v dobách minulých dostal s vyštřovateli k úrazu el.proudem právě v koupelně panelového domu. Znalec z oboru jednoznačně prohlásil,že prčka tam nemá co dělat a kdo ji tam má je hazardér nejem k sobě ale i k ostatním. Tak prosím odpuste mladému chlapci jeho brojení proti pračce v koupelně v paneláku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hana Bezstarosti
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 30.10.2005, 02:31 »

Snažím se dotlačit stavaře, aby byla možnost instalace pračky v zóně tři a dále, ale je pravda, že někdy se nezadaří. Vždy je ale tato zásuvka chráněna proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 30 mA, což dříve nebylo. Nezlobte se páni kolegové, ale chtěla bych se pozastavit nad vlastním problémem praní - nejedná se vždy o suchou hromádku, kterou do pračky vložím, ale mohu mít prádlo předem namočené, popř. z pračky vytahuju min. odstředěné a tudíž odkapávající záclony, atd. tudíž přesunování praček do předsíní, jak bylo zmiňováno v některých výše uvedených příspěvcích by mně osobně nevyhovovalo. Začíná se již více prosazovat dlažba, ale v hodně z nich jsou koberce. Navíc možná jsem náročná, ale vyhovuje mi při praní denní světlo, v panelákách tato možnost není, ale ve většině RD koupelna narozdíl od předsíní denní světlo má ( a vždy je více nasvětlená koupelna než předsíň). Jediné přesunutí, které by pro mne bylo přijatelné, je kuchyň, ale i tam se občas bojuje s prostorem.
Mám doma dvě pračky, vířivou i automatickou, obě jsou označeny kapkou v trojúhelníku - což odpovídá požadavku pro el. zařízení v zóně 1,2.
Pravda, kdybychom praly v potoku za městem, úraz el. proudem by nás neohrožoval. Nechci tento problém zlehčovat, jak jsem řekla již v úvodu, v rámci možností měníme dispozice koupelen, ale praní je často proces mokrý a měl by se odehrávat v prostorách k tomu určených. A předpokládám, že ten proudový chránič se neosazuje pro srandu králikům, ale aby zareagoval, když je třeba.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hana Bezstarosti
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 30.10.2005, 10:14 »

k předchozímu příspěvku - samozřejmě zásuvka je minimálně v zóně 3.
Myslím, že problém je také v tom, že domovní instalace nepodléhají pravidelným revizím a jsou přístupné laikům, dětem, ...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 30.10.2005, 18:02 »

To Kořínek:
Nějak mi v tom, zajisté pravdivém a poučném, příběhu s koupelnou, vyšetřovatelem a úrazem elektrickým proudem chybí podstatná pointa. Opravdu byl ten úraz způsoben pračkou v zóně 2, nebo se nějaký blb fénoval ve vaně a zmínka o pračce byla jen tak mimochodem?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 31.10.2005, 18:51 »

Ne, ne byla to koupelna zóna 2 (a prostor koupelny  měl rozměr 63cm šířka, délka 179cm kam ještě zasahuje umavadlo cca 42cm.)
To je také jeden z mých důvodů proč si myslím že ta prčka by tam neměla být.
Pak už zbývá pouze Jan Neruda "Kam sní M?"

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 31.10.2005, 21:26 »

Teď už tomu vůbec nerozumím; rozměr koupelny 63 x 179 cm??? Schválně jsem si šel změřit moji vanu. Naměřil jsem 69 x 170 cm. Tato Vaše koupelna prostě nemůže mít zónu 2, natož 3. Do toho se nevejde ani to umyvadlo, leda by bylo nad vanou. Kromě toho jsem se nedověděl, jak vznikl ten úraz elektrickým proudem. Je to vůbec nějaké divné.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #48 kdy: 01.11.2005, 00:55 »

Ten rozměr je měřen od hrany vany k umakartu.
Nebo 70 cm vana + 69 cm místo u vany k e zdi, šířka zůstává 170cm.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ralph Kavan
« Odpověď #49 kdy: 02.11.2005, 17:13 »

Myslím, že to všichni s tím nebezpečím pračky v zóně 2 v koupelně trochu přeháníte. Když ležím ve vaně, tak neperu, přece si nepustím do vany špínu z praní. A pokud při praní neselže základní ochrana nulováním (mluvím o starších instalacích TNC) a krytí pračky, je nebezpečí minimální. Když bych elektrickou instalaci rekonstruoval na TN-S a s proudovým chráničem, tak by podle mně nebezpečí nebylo téměř žádné.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 03.11.2005, 10:47 »

Naprosto soulasím. Zrovna nedávno jsem při rekonstrukci rozvaděče v RD rodičů řešil dilema, jestli 20 let starý (ale měděný) dvouvodičový vývod pro zásuvku na pračku v koupelně u vany dát pod proudový chránič tzn. PEN vodič použít jako N a vodič pospojování (mimochodem Cu 4mm2) použít jako PE, ale tím defakto zrušit pospojování zásuvky, nebo ponechat PEN s pospojováním bez chrániče. Zvolil jsem první variantu, protože, ikdyž z hlediska pospojování není úplně "čistá",  připadá mi bezpečnější... ........

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #51 kdy: 03.11.2005, 12:38 »

omyl, sem jsem nechtěl nic psát

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 31.03.2018, 23:23 »

Tak jsem musel přečíst celou diskusi, abych se dověděl, že se vlastně nic neděje s pračkou vedle vany i s PEN. Když nové pračky mají obvykle krytí IPx4...

<p>Ne, ne byla to koupelna zóna 2 (a prostor koupelny  měl rozměr 63cm šířka, délka 179cm kam ještě zasahuje umavadlo cca 42cm.)
To je také jeden z mých důvodů proč si myslím že ta prčka by tam neměla být.
Pak už zbývá pouze Jan Neruda "Kam sní M?"</p>

Ale vždyť vy jste dosud neodpověděl na dotaz, co bylo příčinou vyšetřování?!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #53 kdy: 01.04.2018, 03:28 »

Když pominu že reagujete na více jak deset let starou diskusi, což už samo o sobě je směšné, tak nechápu jak mužete zlehčovat největší zlo našich instalací a tím je ochrana nulováním společně s Al rozvody a v kombinaci s pračkou v koupelně.
zed palec nenene

Od kolegy Kořínka se bohužel už nic víc nedozvíme. Bohužel nás tento skvělý kolega a velký odborník před časem navždy opustil.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.