Autor Téma: Nemusí se PBZ (požárně bezpečnostní zař.) zprovoznit s nějakým "požehnáním"?  (Přečteno 7824 krát)
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 12.07.2023, 10:33 »

Jde o jakýsi vikýř na střechu v prostoru schodiště v posledním podlaží. Dříve se pravděpodobně otevíral mechanicky nějakým táhlem v bowdenu.
Díky "uměleckému" podhledu nad tím schodiště není ani vidět, jestli je tam nějaký odtahový ventilátor nebo motorové otevírání nebo jiný otevírací mechanismus ...
Ale rozhodně není žádný ventilátor nikde dole. Takže tipuji na systém "nahoře díra, dole díra".

Těžko se hodnotí, když jsem nebyl na místě, ale podle vašich informací (a předpokladu, že nejde o nový objekt) jsem si docela jistý, že to schodiště je chráněná úniková cesta typu A. Tím pádem opravdu nejde o vyhrazené ZOKT, ale o nevyhrazené zařízení pro přirozené odvětrání kouře.

A ještě ke komentáři Jiřího Bubna: Je to tak. Ačkoliv se občas přístup jednotlivých hasičů liší (v legislativě PO je nehorázný bordel),  je současný stav takový, že doklad o kontrole provozuschopno sti může vystavit pouze OZO nebo TPO, tedy držitel osvědčení podle § 11 zákona 133/198 Sb.,  v aktuálním znění. Cokoliv jiného může být ze strany HZS označeno za nedostatek a neplnění povinností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 12.07.2023, 10:34 »

Obecně je to zařízení pro odvod kouře a tepla, tedy vyhrazené PBZ.

Ne, podrobnosti vizte výše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 12.07.2023, 21:50 »

... Tím pádem opravdu nejde o vyhrazené ZOKT, ale o nevyhrazené zařízení pro přirozené odvětrání kouře. 

Sice nevím, co znamená ZOKT, ale i kdyby to byl aparát pro otevírání dvířek ze slepičího kurníku, tak z hlediska ochrany před NDN jsou nezapojení PE ve svorkovnicové krabici a "zhotovení" dvou zbytečných spojů jasné závady. Do problematiky PBZ nemám v úmyslu zabředávat.

Jen zbývá zjistit, jestli je použití kabelů se zvýšenou požární odolností nějakým nadstandardem a nebo ne. V opačném případě je jejich upevnění a napojení taky špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 13.07.2023, 06:48 »

Jen zbývá zjistit, jestli je použití kabelů se zvýšenou požární odolností nějakým nadstandardem a nebo ne. V opačném případě je jejich upevnění a napojení taky špatně.

100% jde o požadavek požárně bezpečnostního řešení stavby. Konkrétní parametry kabelů jsou ve vyhlášce 23/2008 Sb.,  příloha 2 bod e).
Také tam bude požadavek na utěsnění prostupů, kterými jdou tyto kabely z požárního úseku schodiště.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 13.07.2023, 19:03 »

Také tam bude požadavek na utěsnění prostupů, kterými jdou tyto kabely z požárního úseku schodiště. 

Tak to mne, jakožto "obecného" RT, naštěstí nemusí zajímat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 13.07.2023, 19:49 »

Neviděl bych to tak jednoznačně.
Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)
ZOKT, nebo ve smyslu norem 73 08XX taktéž nazývané samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) = aktivní požárně bezpečnostní zařízení, patřící do skupiny vyhrazených PBZ, které má po stanovenou dobu odvádět z požárního úseku zejména kouř (zplodiny hoření) a teplo.

Odkazovaný článek pojednává o přirozeném i o nuceném odvětrání.

Nutnost instalace zařízení pro odvod kouře a tepla vychází zejména z norem požární bezpečnosti staveb řady 73 08XX. Každý návrh těchto zařízení musí vycházet z konkrétních podmínek cráněného prostoru (odvětrávaného požárního úseku),  jako je dispozice prostoru, požární riziko, doba evakuace osob, doba zásahu jednotek požární ochrany apod. Návrh zařízení pro odvod kouře a tepla navazuje na požárně bezpečnostní řešení stavby a je jeho součástí.

Ne, podrobnosti vizte výše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #24 kdy: 13.07.2023, 19:53 »

TO Běhunčík : Já nezpochybňuji nic ohledně PBZ.
Jen tvrdím, že jako RT elektro mi nějaké prostupy konstrukcemi jsou ukradené, protože ty nespadají do mých kompetencí. To si musí "ošéfovat" jiní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 13.07.2023, 21:40 »

Jen tvrdím, že jako RT elektro mi nějaké prostupy konstrukcemi jsou ukradené, protože ty nespadají do mých kompetencí. To si musí "ošéfovat" jiní.
Jste si jist, pane?

ČSN 33 2000-6 ed. 2
Citace
6.5.3.2 Zpráva musí obsahovat (…) každé nedodržení požadavků souboru IEC 60364, která by mohlo způsobit vzrůst nebezpečí;

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
Citace
527.2.2 Vedení, která prostupují konstrukčními prvky budov majícími specifikovanou odolnosti proti ohni, musí být vnitřně utěsněny na stupeň odolnosti proti ohni daného prvku předtím, než byl prostup proveden, stejně jako musí být utěsněny zvenčí, jak to požaduje 527.2.1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #26 kdy: 13.07.2023, 21:57 »

Jste si jist, pane?

Po prostudování ČSN 33 2000-6 ed.2, příloha D (informativní),  čl.D.6.4.2.3 odst.b) a zde uvedené pozn. NP28 si jsem docela jistý.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 17.07.2023, 10:05 »

TO Běhunčík : Já nezpochybňuji nic ohledně PBZ.
Jen tvrdím, že jako RT elektro mi nějaké prostupy konstrukcemi jsou ukradené, protože ty nespadají do mých kompetencí. To si musí "ošéfovat" jiní.

Jojo, každý máme odpovědnost za jiný "kousek" stavby...
Proto musí být před uvedením PBZ/VPBZ do provozu provedena "kontrola provozuschopno sti" a ta musí být provedena osobou odborně způsobilou v PO, která má kvalifikaci posoudit "hasičské hledisko".
Mimo jiné, VRZ je jeden z nutných podkladů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 17.07.2023, 15:17 »

Citace
A mimo téma - nenapadá někoho proč kdosi zvolil tak krkolomný způsob napojení nového vývodu do stávajícího rozvaděče (pomocí té Wago svorky)?

To nevieš, také jednoduché? :-)
To je bod rozdelenia PEN na PE a N.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 20.07.2023, 13:34 »

Neviděl bych to tak jednoznačně.
Tak ještě jednou, ne.
A příliš se neurazte, ale pro posouzení je potřeba trochu větší znalost problematiky než jen schopnost kopírovat text. Větrání CHÚC a odvětrání běžného požárního úseku jsou dvě rozdílné kategorie s rozdílným účelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 23.07.2023, 18:18 »

Co myslíte tím "dvě rozdílné kategorie s rozdílným účelem."?
V každém případě jde o vyhrazené PBZ (požárně-bezpečnostní zařízení).
Pro posouzení problematiky si vyhledejte požárně-bezpečnostní zprávu nebo se poraďte s požárním specialistou.

Požárně bezpečnostní zařízení a jeho funkce

Postup kontroly provozuschopno sti je u některých PBZ upraven právními předpisy, normativními požadavky nebo průvodní dokumentací výrobce. Jak ale postupovat v případě, kdy nejsou stanovena žádná pravidla?

Pokud nejsou požadavky na postup kontroly provozuschopno sti stanoveny, kontrola se zaměří např. na to, zda je PBZ umístěno „tam, kde má být“ – např. v souladu s požadavky ověřené projektové dokumentace, zda funkční vybavení dveří [§ 2 písm. p) vyhlášky č. 202/1999 Sb.,  kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří] v případě vzniku požáru nebo zakouření zajistí správné a funkční uzavření a odblokování všech otevíratelných částí dveří, zda požární uzávěry otvorů mají neporušené požární těsnění a zda tyto uzávěry nejsou viditelně poškozeny.

Provozuschopno st PBZ se kontroluje nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší (§ 8 odst. 7 vyhlášky o požární prevenci). Kontroly provozuschopno sti je nutno provádět u všech instalovaných PBZ, tzn. i těch, která byla instalována nad rámec požadavků platných předpisů a která na základě dobrovolnosti zvyšují úroveň požární bezpečnosti u konkrétního subjektu.

Obsahové náležitosti dokladu o kontrolách provozuschopno sti upravuje § 7 odst. 10 vyhlášky o požární prevenci; jedná se zejména o údaje potřebné k prokázání funkčnosti daného zařízení a odbornosti osoby, která kontrolu provedla.

Systém provádění těchto kontrol a formální zpracování dokladu o kontrole provozuschopno sti si právnická osoba a podnikající fyzická osoba může stanovit způsobem, který bude nejlépe vyhovovat jejím podmínkám. Forma zpracování není právním předpisem blíže upravena. Z toho lze odvodit, že není nutné, aby na každé PBZ byl zpracován samostatný doklad. Organizačně lze zjednodušit zpracovávání dokladů o kontrole provozuschopno sti, např. je možné mít zpracovány seznamy instalovaných PBZ, na které je možné se odvolat v konkrétním dokladu o provedené kontrole.

U vyhrazených PBZ, a stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce i u dalších PBZ, se provozuschopno st prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (§ 7 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 24.07.2023, 13:22 »

Co myslíte tím "dvě rozdílné kategorie s rozdílným účelem."?
V každém případě jde o vyhrazené PBZ (požárně-bezpečnostní zařízení).
Pro posouzení problematiky si vyhledejte požárně-bezpečnostní zprávu nebo se poraďte s požárním specialistou.

Už to přestává být zábava. Je vážně super, že umíte kopírovat text, ale kromě prvního odstavce nemá zbytek zkopírovaného textu nic společného s úvodním dotazem ani s následnou diskuzí.

Píšete "v každém případě jde o vyhrazené PBZ",  ale v celém dlouhém textu není ani řádek, který by vaše tvrzení nějak podporoval.

- požárně-bezpečnostní zpráva se nazývá požárně bezpečnostní řešení
- zeptal jsem se požárního specialisty (neboli odborně způsobilé osoby - OZO či TPO) a můj odraz v zrcadle souhlasí

ZOKT se instaluje v prostorách s požárním rizikem, kde laicky řečeno má co hořet, takže kromě odvodu zplodit hoření dochází i k odvodu tepla, zpomalení nárustu teploty a tím pádem zpomalení šíření požáru.
Větrání CHÚC se instaluje v prostorách bez požárního rizika, kde laicky řečeno nemá co hořet, proto není nutné odvádět teplo, ale pouze bránit v průniku zplodinám hoření a zajistit bezpečný únik osob.

A mimochodem, pokud vás zajímají kontroly provozuschopno sti PBZ, tak byste neměl číst více než 10 let staré články, protože ty neobsahují to nejzákladnější, a sice kdo může tuto kontrolu provádět. Například kontrola provozuschopno sti nouzového osvětlení provedená elektrikářem (klidně i revizním technikem) je v současnosti neplatná. Čtěte případně to, co bylo napsáno od roku 2018.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #32 kdy: 24.07.2023, 19:51 »

...Například kontrola provozuschopno sti nouzového osvětlení provedená elektrikářem (klidně i revizním technikem) je v současnosti neplatná. Čtěte případně to, co bylo napsáno od roku 2018.

Tak moment, tohle mne zajímá! Sice bych si to mohl dohledat, ale zdá se, že Vy se v tomto segmentu vyznáte a navíc v souvislostech.
Když po mě totiž občas někdo při revizích chce i "cosi" o stavu NO, tak je posílám do háje s tím, že si to mohou dělat sami prostřednictví m nějakého proškoleného(?) zaměstnance.
Nejčastěji z údržby. Ale jestli správně chápu váš příspěvek, tak jim asi kecám.

Takže mohl byste dát třeba odkaz, kde se o kontrolách NO dozvědět aktuální stav?  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 25.07.2023, 06:53 »

Takže mohl byste dát třeba odkaz, kde se o kontrolách NO dozvědět aktuální stav?  podivej

Jasně, jen nejprve ujasním činnost.
NO je elektrické zařízení, takže vyžaduje pravidelnou revizi od RT, k tomu není co dodat.
Kontroly a jejich rozsah jedou podle EN 50172:
- denní neřešíme
- měsíční může dělat kdokoliv, málokterý kontrolní orgán je požaduje
- roční kontrola podle této normy je to, čím provozovatel splní požadavek na kontrolu provozuschopno sti PBZ podle § 7 vyhl. 246/2001 Sb.

V roce 2017 skončil před Nejvyšším správním soudem dlouhý spor mezi firmou a bývalým zaměstnancem o právo provádět kontroly provozuschopno sti, NSS k tomu vydal judikát, kterým v zásadě skončil monopol některých výrobců PBZ.
http://kraken.slv.cz/21Cdo1502/2016

HZS k tomu vydal hned dvě stanoviska, která velmi vtipně nazval "Sjednocení aplikační praxe". Vtipně proto, že tímto sjednocením vznikl neuvěřitelný chaos a nejistota, které trvaly několik let.
https://www.hzscr.cz/clanek/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provozuschopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni.aspx
https://www.hzscr.cz/soubor/sjednoceni-aplikacni-praxe-1-docx.aspx

Současný stav je tedy takový, že kontrolu provozuschopno sti PBZ dnes může dělat pouze držitel odborné způsobilosti v PO, tedy OZO nebo TPO.

A tady ještě info v podobě nějakého článku, kde je řečeno to samé, ale třeba lépe.
https://www.bozpinfo.cz/kontroly-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni-vecnych-prostredku-pozarni-ochrany
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 30.07.2023, 14:46 »

Jasně, jen nejprve ujasním činnost. ... 

Tx za vyčerpávající odpověď.  na zdravi
Pro mne je závěrem to, že požadavky na jakoukoli kontrolu svítidel NO mimo jejich bezpečnost v rámci revizí budu s radostí odmítat.  tanecek

U jiného objektu (Alzheimer centrum),  který právě zpracovávám, mají venku u vchodů instalovaná tlačítka Central stop a Total stop (pod zasklenými kryty),  která mají vypínat hlavní přívody mimo evakuačních výtahů nebo včetně.
A chtějí po mě při revizi odzkoušet funkčnost těchto ovladačů.

Nespadá to taky náhodou do PBZ a nemohl bych je tak taky poslat do... (za OZO nebo TPO)?
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 31.07.2023, 10:03 »

Nespadá to taky náhodou do PBZ a nemohl bych je tak taky poslat do... (za OZO nebo TPO)?
Přesně tak. Bylo kolem toho dost diskuzí a hádek, ale výsledek je, že Total Stop i Central Stop jsou PBZ (konkrétně prostředky určené k zajištění provozuschopno sti požárně bezpečnostních zařízení),  takže kontrola provozuschopno sti od někoho s odbornou způsobilostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Víte, že síť až dvanácti požárních hlásičů lze zřídit i bez vodičů, prostřednictvím bezdrátových mod
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Jaká ČSN nebo vyhláška požaduje montáž autonomních kouřových hlásičů?
 Náš pohled na kouřové hlásiče HAGER
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Hlásiče kouře Schrack
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Znáte kouřový nasávací hlásič VESDA VLF?
 Lze použít kabely CYKYLO pro vedení po dřevě?
 Jsou 12V halogeny bezpečné v dřevostavbách?
 Lze hasit el. zařízení vodním hasícím přístrojem?
 Musí být u starších bytových domů také požárně dělící konstrukce?
 Použili byste CYKYLo jako kabel se zaručenou funkčností při požáru?
 Co si myslíte o této ucpávce prostupu kabelů?
 Může být v garáži rodinného domku instalován přímotopný elektrokotel a HR?
 Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
 Nemusí být průchody připojovacích kabelů pro svítidla opatřena ucpávkami?
 Podle kterých norem revidovat v prostoru v nebezpečí požáru?
 Může mi někdo poradit literaturu a způsob výběru požárních hlásičů?
 Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru?
 Hořelo by v Bruselu, kdyby použili CYKY kabely?
 Četli jste již novou požární normu pro kabelové rozvody ČSN 73 0848?
 Musí se ukládat protipožární kabel v plechové liště?
 Je povinnost RT kontrolovat při revizi autonomní hlásič požáru?
 Jak řešit uložení kabelů pro požárně bezpečnostní zařízení?
 K praktickému provedení elektrického zařízení staveb
 Požární bezpečnost kabelových rozvodů
 Je možné uchycovat PBZ na nezkoušené konstrukce?
 Instalace v hořlavých podkladech a na nich
 O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti
 Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
 SCHRACK: Přednáška o požární bezpečnosti staveb
 Kabelové rozvody z hlediska projektů požární bezpečnosti
 Ukázka zásahu hasičů z Vojkovic
 Jak instalovat a nevyhořet
 Jak vypadá protipožární jistič ?
 DEHN: Svodiče přepětí jako důležité protipožární opatření budov
 Požární bezpečnost staveb a instalací
 Požadavky "hasičů" na požární bezpečnost staveb z hlediska elektrických instalací
 LIVE:Nač byste se zeptali vyšetřovatele požárů? Ve čtvrtek v 8 večer bude šance!
 Máte představu jak se ohnou kabelové trasy při požáru?
 Chcete vyhořet? Žádný problém...
 Jak jistit přístroj na půdě proti požáru?
 Novinky v protipožárních systémech KOPOS 2014
 OBO: FireBox T krabice se zachováním funkčnosti
 Jak musí být omezeno nebezpečí šíření požáru a jeho následky?
 Jaké požárně odolné krabice používáte vy?
 Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob ve vztahu k elektrickým zařízením
 V Praze se uskuteční seminář Protipožární ochrana budov a staveb
 Projektujete systémy tras od HL systému?
 Požární bezpečnost staveb a elektrické rozvody
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Problematika odpojování elektroinstalace bytů při požáru
 Vyšetřování příčin požárů #3
 Vyšetřování příčiny požáru #4
 Z čeho máte obavu abyste dodrželi správně v případě požární bezpečnosti?
 Jak moc jsou nebezpečné vadné kontakty?
 Jakého stupně hořlavosti jsou el. instalační krabice v umakartovém jádře bytu?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 HILTI: Protipožární kabelový disk CFS-D 25
 Je možné v rámci jednoho pož. úseku vést kabeláž, která není funkční při požáru?
 ARisk#14 Jaké jsou nejčastější prohřešky proti požární bezpečnosti?
 DEHN log#24: Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205
 FK-RACK M jako lokální hasící zařízení 19"
 HAGER point#7: Hlídač varné desky VHX200
 Ruční požární hlásič OP1
 Musím použít nehořlavé lůžko pro krabici s protipožární odolností C2?
 Jak zajistit požární bezpečnost napájecích zařízení antén a routeru na půdě?
 Krabice OBO FireBox, řada T
 Odborná studie zdůrazňuje rizika požárů způsobených závadou na elektroinstalaci
 Katalog Systémy protipožární ochrany BSS 2019-20
 Méně požárů kvůli poruchám v elektroinstalaci, díky 5SM6
 Co byste chtěli vysvětlit z oblasti požárně odolných konstrukcí?
 REVIEW: ARKYS a Požární novinky 2020
 Zařízení, které eliminuje vznik požáru od elektrických zařízení nebo rozvodů
 Základní pojmy požární odolnosti tras
 OBO: Protipožární systémy v katalogu BSS
 Umíte definovat prostupy stavebními konstrukcemi?
 Musí být provedeno samostatné odběrné místo pro požárně bezpečnostní zařízení?
 Jaké systémy se zachování funkčnosti lze u KOPOSu očekávat?
 Hašení pod napětím. Elektromobily nám byl čert dlužen ...
 Lze trasou pro zachování funkčnosti vést také běžnou elektroinstalaci?
 Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
 Existuje nějaká požárně odolná krabice, vhodná pro prodloužení kabelu?
 Jaké použít odbočné krabice pro zachování funční schopnost E15?
 Požární úseky a stavební konstrukce prostorů kabelových rozvodů a tras
 OBO: Katalog systémů pro zachování funkčnosti při požáru BBS
 Přetížitelné záložní zdroje ASTIP efektivní zálohování zařízení s el. motorem napájení el. protipožárních zařízení (zabezpečení)
 S jakým uložením kabelů se počítá po jejich protipožárním nástřiku?
 RITTAL: Certifikované protipožární skříně s odolností EI 30 DP1
 Víte co udělá dřevěná deska, když do ní pustíte 15000V?
 Co vám ještě chybí za informaci z oblasti zachování funkční integrity při požáru?
 Kterými systémy navrhujete instalace se zachováním funkčnosti při požárech?
 KOPOS: Kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti při požáru
 Je nutná požární odolnost rozvodnic měření při rekonstrukci 5 patrového BD?
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 ARKYS: Požárně odolné trasy LINEAR
 Systémy se zachováním funkčnosti při požáru
 Neznáte srovnávací tabulky parametrů americké UL-94 HB s třídami reakcí na oheň?
 Systémy se zachováním funkčnosti při požáru KOPOS Kolín
 Tip na katalog požárních těsnění prostupů instalací
 Krabice se zachováním funkčnosti SPELSBERG na 100%!
 Jak si představit krabici s požární odolností?
 Tip na krabici Ensto VULCANO s protipožární ochranou E30, E60 E90.
 Ohnivzdorné spojení s OBO FireBox
 Jaký je zásadní rozdíl mezi normovou a nenormovou konstrukcí?
 Doporučíte mi výrobce či konstruktéry protipožárních uzávěrů?
 Lze použít nátěr HILTI CP 679A ve smyslu požadavků ČSN 332000-4-482?
 Ako má byť predpísaný, zrealizovaný prestup káblov železovou konštrukciou?
 Může být utěsněn jen jeden kabelový prostup?
 Čím vzduchotěsně zatěsnit kabely prostupující betonovým stropem?
 TIP na protipožární přepážky OBO!