« Odpověď #1 kdy: 18.02.2016, 16:24 » |
|
Co jsem viděl (pár) jader při bourání, tak krabice byly uloženy v sádrovém lůžku, které bylo poměrně rozměrné. Jestli je to ale obecné pravidlo nevím. Do mělkých krabic nic než Swing nejde, ale zase není pro hořlavý podklad. Pokud tam bude cemvin, tak by to neměl být problém, ale nedovedu si představit, jak to bude vypadat. Nejlepší by bylo to vybourat a vyzdít, ale to asi víte.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.02.2016, 18:36 » |
|
Pokud se jedná pouze o výměnu stávajících zásuvek a spínačů za nové, vůbec bych to nehrotil. Jádra byla zkolaudována, jistě i zrevidována. Vy jen provedete výměnu za kusy stejných parametrů v modernějším designu. Nesnažte se hledat něco víc a zbytečně v tom rýpat. Jen se budete zbytečně trápit. Nebo řešíte při výměně hl. jističe pře elektroměrem v únikových prostorech bytových domů PBŘ a případnou výměnu rozvaděče za rozvaděč s hodinovou výdrží reakcí na oheň. To je přece nesmysl, že?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 18.02.2016, 18:36 » |
|
Kolegové už odpověděli.
Sádrové lože nahrazovalo potřebné, ale neexistující vlastnosti matriálu v té době. Taková náhradní metoda. Ale to bylo především kvůli tomu polystyrenu uvnitř. Pokud vím, tak samotný Umakart byl nesnadno hořlavý (tuším že C1) a tudíž by neměl být problém s umístěním jakýchkoliv přístrojů i bez dodaného cemvinu. Větším problém budou staré Al vodiče, ale to je vám taky asi jasné.
Myslím, že na toto téma zde už proběhla nějaká diskuse. Zkuste se podívat
EDit. Něco jsem našel ve starších diskusích. Viz obrázek
|

Výstřižek.PNG (24.31 KB, 791x296 - prohlédnuto 769 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 18.02.2016, 20:35 » |
|
Milan má zase pravdu. Já ten Clasic tak nějak vytěsnil z hlavy jako něco, o čem se nemluví.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|