| | |-+  Je nutná požární odolnost rozvodnic měření při rekonstrukci 5 patrového BD?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutná požární odolnost rozvodnic měření při rekonstrukci 5 patrového BD?  (Přečteno 9266 krát)
Jiří Vašata
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.01.2016, 13:26 »

Jako SVJ bytového domu jsme poptali rekonstrukci stoupaček. V nabídkách jsou rozvaděče měření jak s požární tak nepožární odolností.

Bytový dům je s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím(sklepy),  bez výtahu.
Na patře tři byty. Čl.6.3.2 ČSN 73 0833 stanoví, že nechráněná úniková cesta( mimo jiné),  je pouze u objektu maximálně se třemi nadzemními podlažími.
Je toto mezník pro použití rozvaděčů s požární odolností?      
Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.01.2016, 10:08 »

Jako SVJ bytového domu jsme poptali rekonstrukci stoupaček. V nabídkách jsou rozvaděče měření jak s požární tak nepožární odolností.

Bytový dům je s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím(sklepy),  bez výtahu.
Na patře tři byty. Čl.6.3.2 ČSN 73 0833 stanoví, že nechráněná úniková cesta( mimo jiné),  je pouze u objektu maximálně se třemi nadzemními podlažími.
Je toto mezník pro použití rozvaděčů s požární odolností?      

Poptali?
Na základě čeho? Vy chcete být podvedeni, či uvedeni v omyl? Zdá se mi, že ano (záměrně se vyhýbám slovu okradeni).
Tuším, že projektová dokumentace není, jinak by jste se takto neptal o požárně bezpečnostním řešení ani nemluvě.
Začínáte zle a chcete slyšet kvalifikovanou odpověď.
Vše potřebné vám zodpoví projektant, (ledsco vyčtete i v připojovacích podmínkách distributora.)
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.01.2016, 11:05 »

Jak píše kolega Stryker, zpracování projektové dokumentace je základem každé rekonstrukce. Projektant zohlední požadavky požárního technika a podle toho určí, zda je nutná požární odolnost či nikoliv a v jaké míře.
U bytového domu, kde jsou desítky osob, toto platí dvojnásob. Pokud vaším přístupem zastupujete SVJ  a zadáváte takovou akci bez projektu, je to jen otázka času, kdy si vykoledujete obvinění z obecného ohrožení. Ale to je už věcí mého osobního názoru.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 12.01.2016, 11:41 »

Pokud jsou chodby brány jako chráněná úniková cesta, pak rozvaděče s požární odolností rozhodně ano.
A jak zjistíte, jestli se v uvedených prostorech jedná o chráněnou únikovou cestu?
To vám zde již popsali kolegové přede mnou.
Vážná rada na závěr: bez požární zprávy (požárně bezpečnostní řešení - PBŘ) a projektové dokumentace se rozhodně do ničeho nepouštějte. Jako zástupce SVJ si toto ani nemůžete dovolit! Obvinění z vědomého obecného ohrožení je pak na místě a pravděpodobně se mu pak ani nevyhnete.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Oulik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.01.2016, 11:54 »

Určitě zkonzultovat se specialistou PBŘ, na základě toho pak vyprojektovat. Má zkušenost je taková, respektive vyjádření PBŘ bylo takové, že pokud úpravami nezvyšujeme požární zatížení únikové cesty, mohou být rozvaděče v původním provedení tzn. bez požární odolnosti. Není to ovšem univerzální návod, rozhodující slovo má PBŘ.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.01.2016, 12:54 »

Mozna tazatel poptal skutecne dle nejake PD, ale jedna firma navrhla a nacenila rozvadece s odolnosti a druha bez. A tazatel jako laik nevi, tak se pta zde.
Takze ho tu mozna osocujeme nepravem. Mame malo vstupnich informaci... Trebas to uvede na pravou miru. Ale po te co jste se do nej tak pustili, tak mam obavy, ze uz nic nenapise.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.01.2016, 13:02 »

Bytový dům je s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím(sklepy),  bez výtahu.
Podle Vašeho výkladu by se mělo jednat o bytový dům, tudíž OB2.
OB3 je pro ubytování - hotel, ubytovna, apod...
K Vašemu objektu by měla existovat požární dokumentace, zpráva, apod...
Hlavně se vyhněte plastovým rozvaděčům na únikové cestě...
Zaznamenáno

Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 12.01.2016, 13:21 »

Mozna tazatel poptal skutecne dle nejake PD, ale jedna firma navrhla a nacenila rozvadece s odolnosti a druha bez. A tazatel jako laik nevi, tak se pta zde.
Takze ho tu mozna osocujeme nepravem. Mame malo vstupnich informaci... Trebas to uvede na pravou miru. Ale po te co jste se do nej tak pustili, tak mam obavy, ze uz nic nenapise.

Překvapuje mne, že takto uvažuje starý, zkušený praktik. Smutek
Existovat PD, tak by se dotyčný takto neptal. Danou informaci by vyčetl z projektu, případně by zvedl troubu a brnknul svému projektantovi.
Právem dostal to, oč si řekl a myslím, že to bylo podáno velice mírnou a nanejvýš korektní formou.
Pokud dotyčný chce vybírat dodavatele, není problém, sáhne po stupni projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.
Povídání zde na fóru, kde je projektová dokumentace mnohdy sprostým slovem, tomu vážně nepomůže.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 12.01.2016, 15:29 »

Tak tak, není to jasné z projektové dokumentace? Reklamujte projekt.

Nemáte projekt? Poptejte projekt.

Projektanta elektro nezajímá jestli je nebo není PBŘ? Vyměňte projektanta...

Chcete toto dělat bez projektu? Chtěl bych mít tolik peněz co vy.... Když si představím co tam může vzniknout za průsery, tak to že nechápu jak srovnáte různé CN je naprosto marginální...
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.01.2016, 18:49 »

Překvapuje mne, že takto uvažuje starý, zkušený praktik. Smutek

Joo praktitk bych byl. Ale jsetli zkušenej? To bych si o sobě asi nedovol tvrdit. Úsměv

Možná má tazatel opravdu pochybnosti i nad správností dokumentace, možná ne. To, podle mě, nejde z jeho vět moc poznat.

V první řadě jsem se naučil nesoudit lidi podle první věty co řeknou. Ale teď to čtu znovu, to napsal Pavel a Radek, že to asi nemysleli tak zle, jak to na první přečtení vypadalo. Jen to bylo takové důrazné upozornění, o co by si tazatel mohl koledovat.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 12.01.2016, 19:31 »

A dle čeho byly zpracovány cenové nabídky? Jaké bylo zadání poptávky? Jestli se firmy jen prošly po domě a pak provedli nacenění bez projektové dokumentace, nebudou stejné ani nabídky (dle dotazu evidentně) a výběr nejlevnějšího řešení, se může následně ukázat jako velmi drahé.
Nechte nejprve tuto dokumentaci zpracovat a znovu tyto firmy poptejte. Budou mít stejné zadávací podmínky a vy relevantní nabídky k výběru.
Pokud nějaká projektová dokumentace existuje, vyřaďte nabídky které tuto dokumentaci „ignorují“ (nesplňují) a navrhují materiál neodpovídající této dokumentaci a jejím bezpečnostním požadavkům.
Pokud dokumentaci máte, klidně ji sem vložte a dostane se vám důkladného rozboru jejího provedení.   Mrknutí Super!
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje nějaká požárně odolná krabice, vhodná pro prodloužení kabelu?
 Jaké použít odbočné krabice pro zachování funční schopnost E15?
 Nemusí být průchody připojovacích kabelů pro svítidla opatřena ucpávkami?
 Četli jste již novou požární normu pro kabelové rozvody ČSN 73 0848?
 Musí se ukládat protipožární kabel v plechové liště?
 Jak řešit uložení kabelů pro požárně bezpečnostní zařízení?
 Požární úseky a stavební konstrukce prostorů kabelových rozvodů a tras
 SCHRACK: Přednáška o požární bezpečnosti staveb
 OBO: Katalog systémů pro zachování funkčnosti při požáru BBS
 Přetížitelné záložní zdroje ASTIP efektivní zálohování zařízení s el. motorem napájení el. protipožárních zařízení (zabezpečení)
 S jakým uložením kabelů se počítá po jejich protipožárním nástřiku?
 Kabelové rozvody z hlediska projektů požární bezpečnosti
 Ukázka zásahu hasičů z Vojkovic
 Jak instalovat a nevyhořet
 RITTAL: Certifikované protipožární skříně s odolností EI 30 DP1
 Jak vypadá protipožární jistič ?
 Víte co udělá dřevěná deska, když do ní pustíte 15000V?
 Máte představu jak se ohnou kabelové trasy při požáru?
 Co vám ještě chybí za informaci z oblasti zachování funkční integrity při požáru?
 Novinky v protipožárních systémech KOPOS 2014
 OBO: FireBox T krabice se zachováním funkčnosti
 Jak musí být omezeno nebezpečí šíření požáru a jeho následky?
 Jaké požárně odolné krabice používáte vy?
 Kterými systémy navrhujete instalace se zachováním funkčnosti při požárech?
 V Praze se uskuteční seminář Protipožární ochrana budov a staveb
 Projektujete systémy tras od HL systému?
 Vyšetřování příčin požárů #3
 Vyšetřování příčiny požáru #4
 KOPOS: Kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti při požáru
 Jak moc jsou nebezpečné vadné kontakty?
 Jakého stupně hořlavosti jsou el. instalační krabice v umakartovém jádře bytu?
 Je možné v rámci jednoho pož. úseku vést kabeláž, která není funkční při požáru?
 ARisk#14 Jaké jsou nejčastější prohřešky proti požární bezpečnosti?
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 Musím použít nehořlavé lůžko pro krabici s protipožární odolností C2?
 ARKYS: Požárně odolné trasy LINEAR
 Jak zajistit požární bezpečnost napájecích zařízení antén a routeru na půdě?
 Krabice OBO FireBox, řada T
 Systémy se zachováním funkčnosti při požáru
 Katalog Systémy protipožární ochrany BSS 2019-20
 Neznáte srovnávací tabulky parametrů americké UL-94 HB s třídami reakcí na oheň?
 Co byste chtěli vysvětlit z oblasti požárně odolných konstrukcí?
 REVIEW: ARKYS a Požární novinky 2020
 Zařízení, které eliminuje vznik požáru od elektrických zařízení nebo rozvodů
 Základní pojmy požární odolnosti tras
 OBO: Protipožární systémy v katalogu BSS
 Umíte definovat prostupy stavebními konstrukcemi?
 Systémy se zachováním funkčnosti při požáru KOPOS Kolín
 Tip na katalog požárních těsnění prostupů instalací
 Jaké systémy se zachování funkčnosti lze u KOPOSu očekávat?
 Krabice se zachováním funkčnosti SPELSBERG na 100%!
 Jak si představit krabici s požární odolností?
 Tip na krabici Ensto VULCANO s protipožární ochranou E30, E60 E90.
 Ohnivzdorné spojení s OBO FireBox
 Jaký je zásadní rozdíl mezi normovou a nenormovou konstrukcí?
 Lze trasou pro zachování funkčnosti vést také běžnou elektroinstalaci?
 Nemusí se PBZ (požárně bezpečnostní zař.) zprovoznit s nějakým "požehnáním"?