| | |-+  Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?  (Přečteno 27892 krát)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 27.03.2021, 12:59 »

Síť na obrázku je TNC, napájena z jednoho bodu. Za bodem rozdělení už je pouze vodič PE a N.
Nelze znovu rozdělit vodič PE, ať je průřez jakýkoliv!! Jeho účel je pouze ochranná činnost, ne pracovní / funkčně jistě ano, ale řemeslo braň se /.
Vodič PEN by se musel napojit v prvním bodě rozdělení.
V dotazu je ale přívod do prvního rozvaděče 3NPE.
Šlo by provést TT+Fi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 27.03.2021, 13:07 »

Za bodem rozdělení už je pouze vodič PE a N.
Nemusí být, viz elektroměrový rozvaděč s výstupem TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 27.03.2021, 15:16 »

Keď je už raz zž vodič, ale i hocijaká iná vodivá časť označená jak PE,  tak je už predsa zakázané ju preznačiť na PEN,....
Šak tak by sa dalo obhájiť aj pokračovanie PENu z kolíka zásuvky 3L+PE v TN-C, bo kolík má náhodou dostatočný prierez pre PEN...a to už hádam nie...

PEN=PE+N,...
No a jednoduchou matematikou z toho faktu mi vyjde, že PE+N-N=PE, keďže N-N=0...
Kde raz nijaký N nie je, tak sa tam ťažko len tak z ničoho zjaví...

Tak jestli jediný problém bude v tom, jak správně označit síť, asi bych se s tím i naučil žít.

Jak píšu výše, v téměř každém elektroměrovém rozvaděči z PEN odbočí N pro elektroměr a pro HDO, a rozvaděč opouští 3+PEN + N pro blokování spotřebičů. Tam se tomu nikdo nediví.  Super!
To ja by som s tým problém mal...,  ono v tomto prípade na výstupe z ER sa nikto nediví ani tomu, že vodič PEN je napr. 25-ka a vodič N je len 1,5-ka..
Toto 3+PEN+N už nie je správne označenie siete na výstupe z ER, ale v podstate ide o kus "zvláštny" popis vodičov v inštalácii pokračujúcej z ER,... sieť furt ostáva TN-C, a teda 3+PEN, a je jedno koľko ďalších, funkčne iných vodičov z ER vychádza,..ani všetky dokopy legálnu TN-S z TN-C nevytvoria....

A ten N ku elektromeru je v podstate TN-S z priebežného bodu rozdelenia v ER, kde keby nešlo o typovo schválený ER, ale o EI, tak by k elektromeru musel ísť aj PE (podľa pravidla o plnom počte vodičov)..podobne jak vývody k svietidlám v kandelábroch
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 27.03.2021, 16:22 »

...
Snad by bylo lepší trochu si to trochu promyslet, než napíšete odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 27.03.2021, 16:56 »

Ten váš nápad síce nie je priamo nebezpečný p. Hruda, no jak vidíte nielen podľa môjho sa mýlite...
Skúste ho jak odborník podporiť normou...ono mávnuť rukou nad iným názorom je ľahké...a ja tiež viem spať s kadečím..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #23 kdy: 27.03.2021, 17:18 »

Skúste ho jak odborník podporiť normou...
Tak prosím, jen do toho. Čekám na článek normy.
Jen abyste neztrácel zbytečně čas, podívejte se do připojovacích podmínek distributorů na schémata zapojení elektroměrovýc h rozvaděčů, mohlo by to být poučné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 27.03.2021, 17:23 »

Nemusí být, viz elektroměrový rozvaděč s výstupem TN-C.
Byla doba, kdy PEN byl v plném průřezu připojen na svorku eletroměru a tato sloužila jako svorkovnice PEN a tekl tudy veškerý proud.
Od tohoto se ustoupilo protože tyto spoje často hořely a výsledkem bylo i poškození elektroměru.
Odbočka N do elektroměru v RE slouží pouze pro napěťové cívky elektroměru. Je to speciální případ.
Hledět na toto jako na rozdělení sítě je trochu zvláštní z pohledu znalce.
Stejně tak nepřímé měření, třeba u velkoodběru. Pomocné napěťové obvody jsou napojeny v RE...
Opět nám vznike TNCS?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 27.03.2021, 17:29 »

Protože RM je osazen distribučním měřením a distribuce zná jen PEN, je i nulák do elektroměru PEN.
Že je modrý je především kvůli rozlišení, jinak je elektroměr připojen v TN-C, stejně jako třeba starý sporák šestkou hlínou...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 27.03.2021, 17:57 »

Já bych to raději nazval "klemou pro napěťové cívky". Protože název Pen dráždí malým průřezem.  Úsměv
Je pravda, že v případě kovového elektroměru tam musí být i vodič ochranný.
Dnes jsou elektroměry převážně tř.2. To ale víte jistě velmi dobře. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 27.03.2021, 18:23 »

...
Je pravda, že v případě kovového elektroměru tam musí být i vodič ochranný.
...

Protože RM je osazen distribučním měřením a distribuce zná jen PEN, je i nulák do elektroměru PEN.
...
Když přeskočíme PRE, tak u ostatních v takovém případě vede modrý na měřicí systém jako N a zeleno/žlutý PE na kryt jako ochranný

Není to tak dávno, co jsem se podílel na instalaci podružného měření v 3f síti IT s vyvedeným středem. Tam snad nebudeme přemýšlet o PEN vodiči
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 27.03.2021, 18:44 »

Předpokládám, že ten střední vodič snad plní pouze pracovní funkci. Jinak by popřel princip sítě IT?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #29 kdy: 27.03.2021, 19:07 »

Protože RM je osazen distribučním měřením a distribuce zná jen PEN, je i nulák do elektroměru PEN.
Že je modrý je především kvůli rozlišení, jinak je elektroměr připojen v TN-C, stejně jako třeba starý sporák šestkou hlínou...
Tak tenhle byl fakt dobrej...  Smích  Smích  Smích


* ER_EGD.JPG (38.16 KB, 612x427 - prohlédnuto 146 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 27.03.2021, 19:07 »

Když přeskočíme PRE, tak u ostatních v takovém případě vede modrý na měřicí systém jako N a zeleno/žlutý PE na kryt jako ochranný

Není to tak dávno, co jsem se podílel na instalaci podružného měření v 3f síti IT s vyvedeným středem. Tam snad nebudeme přemýšlet o PEN vodiči
Je to analogie ovládačky v síti TN-C.
Nevidím důvod, proč by elektroměr nemohl být zapojen stejně jako napájející zdroj TN-C a využíval tedy PEN. Že podle novějších PP odbočuje modře, na tom moc nemění, nicméně nerozporuji jeho označení jako N.
Kryty už se nepřipojují a v dobách, kdy to tak bylo, šla pro cívky 10/16 Al 6/10 Cu žz a na kostru 4 Cu.

V síti IT není co řešit, pro elektroměr je to stejný případ, jen ten modrý je jasně daný z podstaty fungování sítě.

Rozporovat jakkoliv barvy na měření už jsem dávno vzdal při pohledu do PP po posleních změnách velkoodběrů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 27.03.2021, 19:11 »

Tak tenhle byl fakt dobrej...  Smích  Smích  Smích
Já neřeším, co je v PP, to jaksi vím, já říkám jen tolik, že když už si budu chtít hrát na korektní pojmenování, tak si s jedním můstkem nevystačím.
Ale ano, podstatný je obrázek z PP.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #32 kdy: 27.03.2021, 19:17 »

Pánové, diskutujme, ale na nějaké úrovni.
Buď rozporujme článkem normy, nebo nějakým relevantním argumentem, ale tohle?

Pro názornost ještě jeden příklad:
dvoupodlažní RD, v každém podlaží jeden rozvaděč, R1 a R2. Z elektroměrovéh o rozvaděče vede do R1 CYKY-J 4x10, zde je zapojen do hlavního vypínače a na svorkovnici zelenožluté barvy. Odtud pokračuje CYKY-J 4x10 do R2.
Ze zelenožluté svorkovnice, kde jsou spojeny PEN vodiče, je vyveden N vodič do svorkovnice modré barvy a všechny PE vodiče pro dané podlaží.
Dochází zde tedy k rozdělení, ale pokračuje vodič PEN do dalšího podlaží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 27.03.2021, 19:38 »

Odbočení z průběžného vedení TN-C, pro napájení rozvaděče v TN-C-S, je trochu něco jiného, než rozdělení TN-C na TN-C-S, pouze z podstaty nespojitelnost i N+PE za bodem rozdělení.
Připojení středu cívek měření modrým, je v pořádku, protože plní funkci pouze pracovní a navíc elektroměr je zařízení tř.II.
Já pouze polemizoval nad pojmenováním toho drátu v případě, že je přímo spojen se svorkovnicí PEN.
Adekvátně se žárovkou v plastové objímce připojenou mezi L a PEN, o které rovněž budu sotva tvrdit, že je připojena mezi L a N, když se mi tento (N) v dané síti vyskytuje naposled na průchodce trafa.



* ER TN-C-S.jpg (64.35 KB, 1109x676 - prohlédnuto 119 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 27.03.2021, 19:51 »

Nemusí být, viz elektroměrový rozvaděč s výstupem TN-C.

Ale to není dle mě úplně to samé Davide.

Zcela běžně máme ve starších instalacích rozvaděče, kde máme svorkovnici PEN a díky rozšíření, nebo úpravám, funguje prostorovým uspořádáním zároveň jako PE a N. Stejně tak vidím i elektroměrový rozvaděč. Je to přípustné a v normách několikrát popsané.

První problém je odpovídat na otázku v nadpisu, která pak plně nekoresponduje s následným textem. V tom se píše, že vývod z rozvaděče je v TN-S, tedy je místem kde není  PEN ale PE a N. Nějakej blbec pak z PE pokračuje vodičem PEN, což je nepřípustné  podivej Navíc už tento rozvaděč PEN neobsahuje, ale pouze PE a N - viz další text

Pak máme dvě cesty jak to řešit. Osobně bych volil cestu, kdy bych po montážní firmě požadoval uvedení do stavu dle projektu a dle platných norem. Tedy celou část  vývodu předělat na jejich náklady do TN-S. Neměl bych v tomto osobně žádné slitování, protože ta druhá cesta o které zde píšeš, by znamenala přeznačení celé kabeláže,  od svorkovnice v rozvaděči, která napájí rozvaděč osvětlení, minimálně po stožár, kde se PEN opět dělí na PE a N. Samozřejmě za dodržení normo podmínek pro tyto sítě. Přesněji od místa rozdělení PEN. Tedy jednak nevíme zda to vůbec půjde provést, například z důvodu průřezu a pak to celou instalaci znepřehlední. Část vývodů bude TN-S a jeden TN-C. Jako provozovatel bych byl ale naštvanej a krom přeznačení bych vyžadoval i opravu dokumentace, nebo výstražných štítků od rozvaděče, po svorkovnice stožárů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #35 kdy: 27.03.2021, 19:57 »

Adekvátně se žárovkou v plastové objímce připojenou mezi L a PEN, o které rovněž budu sotva tvrdit, že je připojena mezi L a N, když se mi tento (N) v dané síti vyskytuje naposled na průchodce trafa.
Šok
Pokud je tedy objímka připojena k PEN, chtěl bych vás vidět, jak tam cpete tu desítku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Může zůstat trafo při výměně halogenových žárovek za led žárovky?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.