« Odpověď #3 kdy: 12.04.2016, 22:38 » |
|
POkud to vezmeme úplně vážně podle aktuálně platné normy, jakmile přidáte do rozvaděče nějaký zdroj nebo jiný komponent, stáváte se "definitivním výrobcem", který přebírá plnou zodpovědnost a měl by mít na zvolené řešení "ověření návrhu", kde je oteplení jen jedním z mnoha sledovaných parametrů.
U napájecích okruhů pevného rozvodu se zpravidla neuvádí průměr, ale průřez vodičů. 12V a 8m je poněkud nedostačující pro nějaký "kvalifikovaný odhad", záleží to i na odběru, pokud budeme počítat s max. 60W, to je "zdánlivě" 5A, ono to bude ve "špičkách" více, asi bych se spokojil s 2x 1,5mm2, trochu složitější jako by bylo správné použít barvy, provedení O bych preferoval před J
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 13.04.2016, 00:03 » |
|
No, tak já jsem uplatnil proudový zdroj pro LED v rozvaděči a rozvod za zdrojem délka cca 10m, zatím bez problémů. Kabel CYKY 3x1,5mm. V rozvaděči místa na chlazení dostatek. 
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
stana jurca
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 13.04.2016, 01:02 » |
|
Zdroj pro Led na DIN lištu do rozvaděče se jeví jako snadné a elegantní řešení. Jen vím že nevím to co nevím - proto jsem rád za každou radu.  Volili by jste raději zdroj schovaný v krabici ve zdi metr od rozvaděče? Led žárovky budou mít celkem 33W, kdybych použil 40W zdroj, mohl by méně hřát, ale už jsem na hranici zatížitelnosti .
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 13.04.2016, 12:24 » |
|
Kabely odpovídajících barev pro sekundár lze vybrat z fotovoltaickýc h aplikací. Dala sesehnat i CYKY 2x2,5 černá-rudá, jen teď nevím, od kterého výrobce.
Takhle bych to nehrotil. Málokdo má na skladě 5m fotokabelu CYKY-SUN a to ještě za rozumné peníze. Na DC rozvodu se spokojím s žilami "+" černá, "-" světlemodrá (pro rejpaly dávám hnědou). Na konce kabelu dám popisku "12VDC".
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 13.04.2016, 16:33 » |
|
Takhle bych to nehrotil...
Já s vámi souhlasím, ovšem vždy v podobných případech si vzpomenu na mistra a RT v jedné osobě Šimka, který volně přeloženo říkal, že napřed musíš vědět, jak se to má dělat správně, abys pochopil, nakolik to můžeš v nouzi vo.ebat. On by to nemusel být nutně kabel který jsem měl namysli a který uvádite, je dostatek kabelů pro malé napětí, které by vyhověly průřezem i značením, byť třeba některé verze mají černou místo modré.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
stana jurca
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 13.04.2016, 21:05 » |
|
Oteplení rozvaděče si jednoduše spočítejte. Slušný výrobce uvádí ztrátový výkon, který se uchladí. Na straně druhé si spočítejte ztrátové výkony jističů, dalších prvků v rozvaděči a pak i zdroje. A porovnejte. Toť bod 1 Bod 2. Spočítat úbytek. Pro napájení LED je v praxi akceptovatelný úbytek max do 1V. Vypočítejte si podle vodivosti materiálu žíly (asi měď), jejího průřezu a maximálního proudového odběru pásku úbytek, který vznikne na vedení. Pro výpočet zvolte ohmův zákon nebo si stáhněte androidí aplikaci. Bod 3. Nejsem si jist, zda vám bude stmívání fungovat. Zdroj DRA sice umožňuje regulaci výstupního proudu nějakou 0-10 nebo PWM, ale je koncipovaný jako napěťový. Pokud budete chtít regulovat proudem, musíte zvolit proudový pásek a proudový driver. Ten už bude mít jiné parametry než 12V a 5A  Pravděpodobně se v koupelně v zónách nevlezete ani do bezpečného napětí. A další, tento zdroj do instalačního rozvaděče také zrovna asi nesedne  To jsou konkrétní informace, které jsem potřeboval. pomalu si v tom dělám jasno a začínám počítat... Do návrhu rozvaděče tedy přidám zdroj MeanWell DR-60-12, skříň Eaton KLV-U by podle propočtů neměla mít problém s uchlazením
|
|
|