Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: stana jurca 12.04.2016, 19:20



Název: Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Přispěvatel: stana jurca 12.04.2016, 19:20


Řeším osvětlení v koupelně a ve sprchové koutu.
Kvůli zóně 1 a 2 jsem zvolil LED osvětlení - krytí IP44 a napětí 12V.
Bohužel nemám kde umístit zdroj, aby byl v případě potřeby dostupný.
Co si myslíte o použití zdroje (cca 60w) na DIN lištu v rozvaděči?
Jaký průměr vodiče by jste v takovém případě doporučili - délka cca 8m.


Název: Re: Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 12.04.2016, 19:39
A na oteplení potom rozvaděč vyjde? Je zásadní problém zasekat na chodbě na stěnu koupelny krabici pro zdroj?


Název: Re: Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Přispěvatel: stana jurca 12.04.2016, 20:36
To právě nevím - jak moc může takový zdroj hřát.
Rozvaděč je na 36modulů, ve zdi - necelé 2 metry od dveří do koupelny.


Název: Re: Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.04.2016, 22:38
POkud to vezmeme úplně vážně podle aktuálně platné normy, jakmile přidáte do rozvaděče nějaký zdroj nebo jiný komponent, stáváte se "definitivním výrobcem",  který přebírá plnou zodpovědnost a měl by mít na zvolené řešení "ověření návrhu",  kde je oteplení jen jedním z mnoha sledovaných parametrů.

U napájecích okruhů pevného rozvodu se zpravidla neuvádí průměr, ale průřez vodičů.
12V a 8m je poněkud nedostačující pro nějaký "kvalifikovaný odhad",  záleží to i na odběru, pokud budeme počítat s max. 60W, to je "zdánlivě" 5A, ono to bude ve "špičkách" více, asi bych se spokojil s 2x 1,5mm2,  trochu složitější jako by bylo správné použít barvy, provedení O bych preferoval před J


Název: Re: Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 13.04.2016, 00:03
No, tak já jsem uplatnil proudový zdroj pro LED v rozvaděči a rozvod za zdrojem délka cca 10m, zatím bez problémů. Kabel CYKY 3x1,5mm.
V rozvaděči místa na chlazení dostatek.  :)


Název: Re: Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Přispěvatel: stana jurca 13.04.2016, 01:02
Zdroj pro Led na DIN lištu do rozvaděče se jeví jako snadné a elegantní řešení.
Jen vím že nevím to co nevím - proto jsem rád za každou radu.  ;)

Volili by jste raději zdroj schovaný v krabici ve zdi metr od rozvaděče?
Led žárovky budou mít celkem 33W, kdybych použil 40W zdroj, mohl by méně hřát, ale už jsem na hranici zatížitelnosti .



Název: Re: Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 13.04.2016, 08:53
Ohrev zdroja zavisi na jeho konstrukcii a navrhu, nesuvisi priamo s maximalnou zatazitelnosto u. Vzdy je lepsie mat tam vykonovu rezervu, 40 W pri odbere 33W neradim.

Zdroj pre max 100W moze hriat pri rovnakej zatazi 30W menej ako 40W zdroj.

Moze to byt na DIN liste, najlepsie cim dalej od isticov, tym doplnkovy ohrev meni charakteristik u. Ak je dost miesta, neprirazte k zdroju sprava ani zlava ziadne dalsie prvky.

Spotreba v pokojovom stave pri zhasnutych LED vam nevadi ? Plus spinacom nerobi prave najlepsie jednosmerny prud, moze to skratit ich zivotnost.  Alebo chcete spinat primar zdroja a mat tolko zdrojov, kolko bude okruhov ?


Název: Re: Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.04.2016, 10:20
Ano, zdroj je lépe naddimenzovat, právě kvůli oteplení při zátěži (pro sředstavu velký motor, malý motor a velký kopec).
Kabely odpovídajících barev pro sekundár lze vybrat z fotovoltaickýc h aplikací.   Dala sesehnat i CYKY 2x2,5 černá-rudá, jen teď nevím, od kterého výrobce.


Název: Re: Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.04.2016, 12:24
Kabely odpovídajících barev pro sekundár lze vybrat z fotovoltaickýc h aplikací.   Dala sesehnat i CYKY 2x2,5 černá-rudá, jen teď nevím, od kterého výrobce.

Takhle bych to nehrotil. Málokdo má na skladě 5m fotokabelu CYKY-SUN a to ještě za rozumné peníze.

Na DC rozvodu se spokojím s žilami "+" černá, "-" světlemodrá (pro rejpaly dávám hnědou). Na konce kabelu dám popisku "12VDC".


Název: Re: Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Přispěvatel: stana jurca 13.04.2016, 14:13
Děkuju za vaše příspěvky,
nakonec tedy pořídím zdroj do DIN lišty - vybral jsem MeanWell DRA-60-12, který by měl umět i stmívání.
Jaké jištění by jste doporučili? i na sekundáru?


Název: Re: Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Přispěvatel: Radek Červený 13.04.2016, 15:04
Oteplení rozvaděče si jednoduše spočítejte. Slušný výrobce uvádí ztrátový výkon, který se uchladí. Na straně druhé si spočítejte ztrátové výkony jističů, dalších prvků v rozvaděči a pak i zdroje. A porovnejte. Toť bod 1

Bod 2. Spočítat úbytek. Pro napájení LED je v praxi akceptovatelný úbytek max do 1V. Vypočítejte si podle vodivosti materiálu žíly (asi měď),  jejího průřezu a maximálního proudového odběru pásku úbytek, který vznikne na vedení. Pro výpočet zvolte ohmův zákon nebo si stáhněte androidí aplikaci.

Bod 3. Nejsem si jist, zda vám bude stmívání fungovat. Zdroj DRA sice umožňuje regulaci výstupního proudu nějakou 0-10 nebo PWM, ale je koncipovaný jako napěťový. Pokud budete chtít regulovat proudem, musíte zvolit proudový pásek a proudový driver. Ten už bude mít jiné parametry než 12V a 5A  ;) Pravděpodobně se v koupelně v zónách nevlezete ani do bezpečného napětí. A další, tento zdroj do instalačního rozvaděče také zrovna asi nesedne  ;)


Název: Re: Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.04.2016, 16:33
Takhle bych to nehrotil...
Já s vámi souhlasím, ovšem vždy v podobných případech si vzpomenu na mistra a RT v jedné osobě Šimka, který volně přeloženo říkal, že napřed musíš vědět, jak se to má dělat správně, abys pochopil, nakolik to můžeš v nouzi vo.ebat.
On by to nemusel být nutně kabel který jsem měl namysli a který uvádite, je dostatek kabelů pro malé napětí, které by vyhověly průřezem i značením, byť třeba některé verze mají černou místo modré.


Název: Re: Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Přispěvatel: stana jurca 13.04.2016, 21:05
Oteplení rozvaděče si jednoduše spočítejte. Slušný výrobce uvádí ztrátový výkon, který se uchladí. Na straně druhé si spočítejte ztrátové výkony jističů, dalších prvků v rozvaděči a pak i zdroje. A porovnejte. Toť bod 1

Bod 2. Spočítat úbytek. Pro napájení LED je v praxi akceptovatelný úbytek max do 1V. Vypočítejte si podle vodivosti materiálu žíly (asi měď),  jejího průřezu a maximálního proudového odběru pásku úbytek, který vznikne na vedení. Pro výpočet zvolte ohmův zákon nebo si stáhněte androidí aplikaci.

Bod 3. Nejsem si jist, zda vám bude stmívání fungovat. Zdroj DRA sice umožňuje regulaci výstupního proudu nějakou 0-10 nebo PWM, ale je koncipovaný jako napěťový. Pokud budete chtít regulovat proudem, musíte zvolit proudový pásek a proudový driver. Ten už bude mít jiné parametry než 12V a 5A  ;) Pravděpodobně se v koupelně v zónách nevlezete ani do bezpečného napětí. A další, tento zdroj do instalačního rozvaděče také zrovna asi nesedne  ;)
To jsou konkrétní informace, které jsem potřeboval.
pomalu si v tom dělám jasno a začínám počítat...
Do návrhu rozvaděče tedy přidám zdroj MeanWell DR-60-12, skříň Eaton KLV-U by podle propočtů neměla mít problém s uchlazením