Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?  (Přečteno 11792 krát)
Jindřich Sadil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.03.2017, 20:15 »

Co by se stalo, kdyby byl na jističi B 3x10A připojen kabel, kterým by tekly proudy:
- 0A fází L1
- 0A fází L2
- 55A fází L3
Pro jistič B10 je 55A již určitě považováno za zkratový proud. Vypne jistič všechny tři fáze?
Vypnul by jistič dříve, kdyby fázemi L1 a L2 teklo 25A nebo 55A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.03.2017, 08:57 »

Odpoved najdete napriklad pohladom a rozobranim starej bakelitovej ciernej kombinacie isticov v trojfazovej verzii. Su tu samostatne krabicky, ako su jednofazove istice a len packy a vypinaciu mechaniku maju spriahnute. Novsie istice to maju rovnako, iba v spolocnom nerozoberateln om puzdre.

Odpoved je teda ano, pretazenie alebo skrat v lubovolnej faze vypne aj ostatne fazy.
Istic robi z hladiska vypinania logicku funkciu "OR". K rychlosti : kazda charakteristik a ma svoj graf, je je znazornene, v akom case vypne pri akom nasobku menoviteho prudu. Z toho dovodu vypne skor pri prude v jednej faze 60A, nez pri prude 20A v kazdej faze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jindřich Sadil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.03.2017, 09:10 »

Myslel jsem si to, ale chtel jsem se ujistit. A kdyz ted uvahu zobecnim a prenesu do praxe: mam 1f cerpadlo s jistenim C6, natazeny kabel 5x1,5mm2. Je prohreskem proti normam kdyz pouziji jistic C3x6 a jen jeden fazovy vodic (dalsi dva nezapojeny)? Duvodem je snadna moznost prepojeni v pripade zapojeni jineho 3f cerpadla v budoucnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.03.2017, 12:58 »

Rovnaka situacia je v noci v rodinnom dome zapojenom na 3 fazy. Za 3 fazovym  hlavnym isticom nasleduju rozfazovane zasuvkove a svetelne okruhy, ak su vsetky svetla zhasnute a je v cinnosti len napr mraznicka alebo bojler, prud prechadza len jednou castou hlavneho istica.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 14.03.2017, 13:05 »

Myslel jsem si to, ale chtel jsem se ujistit. A kdyz ted uvahu zobecnim a prenesu do praxe: mam 1f cerpadlo s jistenim C6, natazeny kabel 5x1,5mm2. Je prohreskem proti normam kdyz pouziji jistic C3x6 a jen jeden fazovy vodic (dalsi dva nezapojeny)? Duvodem je snadna moznost prepojeni v pripade zapojeni jineho 3f cerpadla v budoucnu.

Není to problém. Nezapojené vodiče je vhodné nějak ukončit, aby se na ně nemohlo nějakým způsobem dostat napětí (například ve wagosvorce).

Ještě jedna věc, jistič bude reagovat ochotněji, pokud na těch 55A vyskočí z 25A (teplý stav),  než pokud tam vyskočí z nuly (studený stav).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jindřich Sadil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.03.2017, 16:31 »

Vážení elektrikáři,
děkuji mnohokrát za objasnění a ujištění! S pozdravem
Jindřich Sadil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.03.2017, 16:50 »

Myslel jsem si to, ale chtel jsem se ujistit. A kdyz ted uvahu zobecnim a prenesu do praxe: mam 1f cerpadlo s jistenim C6, natazeny kabel 5x1,5mm2. Je prohreskem proti normam kdyz pouziji jistic C3x6 a jen jeden fazovy vodic (dalsi dva nezapojeny)? Duvodem je snadna moznost prepojeni v pripade zapojeni jineho 3f cerpadla v budoucnu.

Co tím jističem C6/3 jistíte?
Především kabel a možná i čerpadlo, ale jen proti zkratu.
Čerpadlo proti přetížení se jistí jiným způsobem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jindřich Sadil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.03.2017, 13:37 »

Co tím jističem C6/3 jistíte?
Především kabel a možná i čerpadlo, ale jen proti zkratu.
Čerpadlo proti přetížení se jistí jiným způsobem.

Cerpadlo, stitek v priloze, v datasheetu cerpadla jsem nenasel zadne informace o jisteni, tak jsem vybral nejblizsi vyssi proud a charakteristik u C. Ale vyvedl jste mne z omylu. Po kratkem hledani udelam lepe kdyz misto C6/3 pouziju motorovy spoustec
https://www.e1.cz/produkt/1187460-spoustec-motorovy-z-ms-6-3-3?t=popis
ktery zajisti jak ochranu proti pretizeni cerpadla, tak i kabelu tak ochranu pred zkratem (casove nezavislou). V pripade 1f cerpadla (coz je nas pripad) zapojim prislusne tri dvojice kontaktu motoroveho spoustece do serie, jak je uvedeno zde
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=16672.0;attach=8878;image

Je to uz prosim v poradku? Jeste jednou dekuji.


* IMG_20161212_111001.jpg (25.99 KB, 408x306 - prohlédnuto 727 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 16.03.2017, 14:40 »

Takhle by to bylo úplně nejlepší.

Kontakty do série musíte propojit proto, že by jinak spouštěč po zapnutí vyhodnotil situaci jako výpadek dvou fází a vypnul.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.03.2017, 14:53 »

Konečně se zde v diskusi našel někdo, komu stačí napovědět.
Ti ostatní se stále chtějí hádat a hledat svoji pravdu.

Vybral jste dobře motorový spouštěč a možnosti nastavit
ochranu na jmenovitý proud. Dokonce i odkaz na správné
zapojování 1F motoru a tepelné ochrany.

Dobré i pro poučení všem účastníkům diskuse dnes,ale i za deset roků.
A v tom archivu také hodně čerpám....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jindřich Sadil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.03.2017, 14:16 »

Děkuji za pochvalu. Ještě jsem našel jeden o něco levnější spouštěč zde
https://www.e1.cz/produkt/1187474-spoustec-motorovy-z-ms-6-3-2?t=popis#detailTabs
Ten by šel pro případ 1f čerpadla také použít? Původní myšlenka variability 1f/3f zapojení stejně padá, protože rozsah možného nastavení jmenovitých proudů je dost omezený. Zapojily by se zase obě dvojice kontaktů do série s vodičem L, nebo je to myšleno že jednou dvojicí prochází vodič L a druhou dvojicí vodič N?

Co se týče připojení čerpadla, bývá součástí dodávky schéma zapojení? V datasheetu čerpadla jsem schéma nenašel. Předpokládám asi nějaké zapojení jako na přiloženém obrázku. A ten rozběhový kondenzátor bývá obvykle součástí dodávky nebo se kupuje zvlášť?

Ještě jednou moc děkuji za váš čas.


* cerpadlo_zapojeni.png (15.47 KB, 330x366 - prohlédnuto 717 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 17.03.2017, 14:35 »

A já našel ještě levnější: OEZ SM1E-6,3  Super!

Zapojení by mělo být součástí dokumentace k výrobku, občas ho najdete pod víčkem svorkovnice motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100