Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 28.01.2020, 21:59 » |
|
...se mi jen nezdá to, že když umístím kovovou konstrukci na střechu, tak k ní nepotřebuji hromosvod.
Ono to nejde posuzovat jen jako kovovou konstrukci. Jak již bylo naznačeno, jde tady o cenu a "zranitelnost" panelů, elektroniky, ale také o zavlečení bleskových proudů do rozvodů, do vnitřních prostorů objektu
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 29.01.2020, 03:46 » |
|
Klidně to tak ve výpočtu rizik vyjde.
osobně si nedokáži představit mnoho RD, kde by nebyla potřeba instalace hromosvodu a už snad vůbec ne, pokud na střechu posadím FVE. Nebudu tvrdit že to není možné, ale velmi málo pravděpodobné. A i v těch případech kde by vyšlo že není potřeba vnější ochrana s FVE, budu přesvědčen o tom, že jde o "manipulaci" s daty v analýze.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #9 kdy: 29.01.2020, 07:29 » |
|
Klidně to tak ve výpočtu rizik vyjde.
To ví každý, že to tak může vyjít!! I ten poslední elektrikář!! Ale bez dokladu o výpočtu to tak vyjít nejde!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 29.01.2020, 07:41 » |
|
Takže projektant zhodnotí a sepíše analýzu rizik dle místních podmínek?
Přesně tak. Bez toho nemůže nikdo tvrdit, že objektu musí či nemusí být vybaven vnější ochranou před bleskem. Bez hromosvodu s nasazením svodičů možná zabráníte vniku části výboje do objektu, ale určitě nezachráníte samotné panely. Jako jistý mínusový bonus pak bude nulové plnění vámi nasmlouvané pojišťovny. Takže na řeči, že být hromosvod nemusí vůbec neberte zřetel.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Tomas Kende
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 01.02.2020, 14:01 » |
|
To moc nechápu, investuje do solaru a šetří na hromosvodu...
|
|
|
|
|
|
|
|