Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 26.09.2018, 16:07 » |
|
Nemělo, protože by pak při přepnutí na zálohu zůstala přípojková strana bez ochrany. Přitom odtud hrozí největší nebezpečí, a takový vybuchlý např. elektroměrový rozvaděč je pak pěkná legrace. Okruhy bytu je pak možné chránit dalším SPD, typu 2, pokud je to třeba.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Hájek

Offline

Prostě .... HÁJEK!
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2018, 16:23 » |
|
Předpokládám propojení mezi sběrnicí N a PEN/PE, pokud není a nejde ho udělat natvrdo, tak ho realizovat přes jiskřiště, stačí obyčejné třeba DEHNgap. Při zásahu bleskem poteče bleskový proud od zemniče na nižší hodnotu uzemnění v distribuční soustavě. V domě pak postačí svodiče přepětí typ 2 - DEHNguard Samozřejmě za předpokladu izolovaného hromosvodu (LPS). Nezapomenout pak na telefon, datovku atd., tedy vše co bude dům opouštět a spojovat ho s jiným potenciálem. Stejně tak vývody ven k bráně, čerpadlu, lampám, garáži atd.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 27.09.2018, 20:07 » |
|
Předpokládám propojení mezi sběrnicí N a PEN/PE, ...
Jenže to je z hlediska bezpečnosti (především "4-41") dost problém mít lokální TN síť napájenou z malého alternativního zdroje. Bohužel to tak někdy mají připravené i "velcí profesionálové", doufám, že mě to v úterý v Plzni vysvětlí!
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 01.10.2018, 09:40 » |
|
Které články této normy konkrétně myslíte?
Podívejte se na odstavec 411.4 sítě TN Tam jsou nějaké požadavky aby síť TN mohla fungovat a splňovala nějaké požadavky na bezpečnost. A zkuste se zamyslet nad bodem 411.4.1 - pokud mám napájení z veřejné sítě, mám přivedení i uzemnění z distribuční soustavy. Jakmile jedu na vlastní zdroj, nemohu spoléhat na přívodní "uzemněný PEN", protože ze svého zdroje mohu jet právě proto, že energetik mění kabel, bagrista urval přívod, ve vichřici spadlo vedení od trafačky... A pokud se podíváme do přílohy NB (v ed.2), kdo má tak dobré vlastní uzemnění?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|