							Představme si falcovanou plechovou krytinu, ze které kouká 1,5m vysoký výdech VZT jednotky. Na střeše je instalována neizolovaná jímací soustava (vrchní jímací soustava spojená s plechovou krytinou, která je ve všech styčných plochách propojena falcem a nýtováním dle doporučení ČSN). Doporučujete propojení výdechu natvrdo s jímací soustavou a nebo i přes to, že je komín "obložen" plechovou krytinou, tento opatřit oddáleným jímačem? V objektu pak výdech napojit vodičem CY6mm2 zž na MET?
  Jaké řešení by bylo lepší? Jistě někteří z vás budou navrhovat HVI. Ano, ale zde HVI nepřichází v úvahu. Berme to tak, že je situace neměnná a je tak jak jsem ji výše popsal. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 05.04.2020, 08:43 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Dat na potu i mezikus 
  Na co že se má dát ten mezikus?  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Lukáš Rotrekl 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 05.04.2020, 10:17 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Dat na potu i mezikusi 
  Mělo asi být:  Dát na potrubí mezikusPočkej až se ozvou vzduchaři co si to vymýšlíš za (ženskoorgánovi  ny)....  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
  Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 05.04.2020, 13:01 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Jooo, už vidím, jak to někdo dělá :-D :-D  Ale jasně. Technická zpráva a výkres toto bude obsahovat jako požadavek, a jak s tím naloží borci při realizaci, to už bude jejich běh :-) 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 05.04.2020, 13:12 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Já Víťu pochopil tak, že by se nahradil kus potrubí z nerezu, za díl z nevodivého materiálu. To bych možná viděl i jako reálné.  ...... Doporučujete propojení výdechu natvrdo s jímací soustavou a nebo i přes to, že je komín "obložen" plechovou krytinou, tento opatřit oddáleným jímačem? V objektu pak výdech napojit vodičem CY6mm2 zž na MET?
  Pokud by došlo k oddělení vodivých částí, viděl bych asi 6mm2 jako dostačující. Ale pokud ne, přijde mi to vzhledem k možnému bleskovému proudu jako nitka.     
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz ,   revize@fraja.cz ,  tel: 728171585  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #9 kdy: 06.04.2020, 07:35 » | 
								
								 | 
							  
							 
							 No možno pan Horský postupne dodá viac info o rozložení bleskového prúdu a vnútornom situovaní jednotky VZT
 
 Nedodá  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Hájek 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Prostě .... HÁJEK! 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #12 kdy: 06.04.2020, 13:35 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Myslím, že řešení od Vítka, nebo Zdeňka jsou adekvátní. Nicméně pokud není určena LPL, nebude jasné, na jakou vzdálenost vytvořit izolaci. Doplněním oddáleného jímače se dle mého názoru nic nezkaz a situace bude lepší než dělat z trubky náhodný jímač.
  Asi se nic nezkazí, ale pokud nebude jasná dostatečná vzdálenost, stačí jedna otázka a bude projektant vypadat jako trouba.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #14 kdy: 06.04.2020, 14:16 » | 
								
								 | 
							  
							 
							A nebude lepší, než dělat díru do střešní krytiny provést ten výdech z plastu?
 
  Jj, zkusím to projektantovi VZT z dostatečné dálky doporučit :-)  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Kamil Novák 
							
								OSVČ 
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #16 kdy: 06.04.2020, 18:28 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Někde by to stačit nemuselo.  Právě jsem se vrátil z jednoho objektu, něco na způsob školícího střediska. A připadal jsem si jak na návštěvě dalekého ostrova.      S rouškou jsem tam byl sám a asi i za exota, docela početná parta vzájemně cizích lidí se tam různě promotává a veselí     ,  (svoje podezření co je za tím si nechám pro sebe ..) a je jim evidentně jedno, co se odehrává za plotem    .  Naštěstí jsem s nimi nepotřeboval být kontaktu, udělal si svoje a odjel.       
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #17 kdy: 06.04.2020, 19:12 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Že by počátek "řízeného promořování"?    Já neustále žasnu. Laxnost některých lidí mě neskutečně vytáčí.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |