Karel Novak b
|
|
« kdy: 02.02.2010, 14:02 » |
|
V byte jsme si nechali udelat novy rozvod elektro. Chteli jsme jej vcetne prepetovych ochran - tj. zasuvkove ochrany + ochrana v bytovem rozvadeci. Do bytu mame privedeny tri faze. Myslil jsem, ze v rozvadeci bude pouzita trifazova prepetova ochrana, avsak elektrikar instaloval 4 jednofazove ochrany. Je to spravne? Vyjde to nastejno jako trifazova ochrana a nebo mam pozadovat nahrazeni za trifazovou ochranu? A proc jsou 4, kdyz faze jsou 3?
#105#
|
|
|
|
|
|
|
Karel Novak b
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.02.2010, 21:12 » |
|
Omlouvám se za absenci diakritiky. Já už tak píšu 25 let.
V příloze posílam foto. Jedná se o Moeller SPB 12/280. Vůbec se v tom nevyznám. Jen jsem si všiml, že z toho nejpravějšího leze dole zeleno-žlutý drát.
Myslíte, že je to správně?
Děkuji moc.
|
|
|
|
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 02.02.2010, 21:37 » |
|
V příloze posílam foto. Jedná se o Moeller SPB 12/280. Vůbec se v tom nevyznám. Jen jsem si všiml, že z toho nejpravějšího leze dole zeleno-žlutý drát.
Myslíte, že je to správně? Děkuji moc.
Je to naprosto správně. Jen pro doplnění. Moeller u tohoto typu dělá všechny přepěťovky samostatně - tedy u SPB 12/280, pouze dle přání jsou dole propojeny jednofázovým hřebenem pro 1, 2, 3 či 4 kusy. Přepěťovka chrání fázové vodiče (zde jak píše kolega Hájek postačí pouze tři kusy) vůči ochrannému vodiči. Představte si, že je zapojena paralelně mezi 3 fáze a PE v TN-S (či PEN - v TN-C). Tedy ještě pro lepší pochopení - přepěťovka je dole spojena - "zkratována" a propojena s vodičem zelenožlutým, tedy dle sítě PEN či PE a zároveň s HOP a můstkem v rozvodnici se všemi ochrannými vodiči v instalaci a nahoře je připojena na jednotlivé fáze L1, L2, L3. Při přepětí vnitřní součástka - varistor či obdobná, krátkodobě spojí fázové vodiče proti zemi a vytvoří tak defakto zkrat trvající velmi krátkou dobu ns, ms. Tento zkrat zapříčinní, že vše, co je za přepěťovkou, je v té chvíli bez napětí i proudu pochopitelně a tudíž nic nemůže (nemělo by být) ohroženo. V tom krátkém - "zkratu" by měla veškerá energie projít zpátky do země a zde se rozptýlit. Jedná se o kombinovanou ochranu B+C. Pro úplnou ochranu však doporučuji vyrobit hromosvod (vnější ochrana před bleskem) a případně dát na citlivé zásuvky ochranu D, ať již v prodlužováku, nebo lépe přímo v zásuvce třeba od ABB. Pokud ochrana na fotkách vybaví, červený puntík vyskočí ven a tím poznáte, že je již vadná. Dost často se předřazuje před přepěťovku proudový chránič, většinou centrální, takže vybavení přepěťovky vybaví i chránič a máme tu tzv. globální tmu. Lépe je dát přepěťovku hned na začátek spolu s např. hlavním vypínačem, tedy paralelně a zbytek instalace je již řádně chráněn.
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.02.2010, 22:01 » |
|
.... Lépe je dát přepěťovku hned na začátek spolu s např. hlavním vypínačem, tedy paralelně a zbytek instalace je již řádně chráněn.
Jen pro upřesnění - ono to není ani tak "lépe" jako spíš nutné. Aby SPD správně plnily svoji funkci a nedocházelo k souběhu nebo křižování chráněných a nechráněných částí uvnitř rozvaděče, mají být hned na přívodu. Z přiložených fotografií to není patrné (je tam trochu těsno ), ale zdá se, že hned na přívodu napojeny nejsou.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
Karel Novak b
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.02.2010, 22:28 » |
|
Každopádně bych doporučoval vyměnit hokejistu za normálního elektrikáře. prosím o objasnění elektro-slangu. Děkuji
|
|
|
|
Karel Novak b
|
|
« Odpověď #8 kdy: 02.02.2010, 22:36 » |
|
Jen pro upřesnění - ono to není ani tak "lépe" jako spíš nutné. Aby SPD správně plnily svoji funkci a nedocházelo k souběhu nebo křižování chráněných a nechráněných částí uvnitř rozvaděče, mají být hned na přívodu. Z přiložených fotografií to není patrné (je tam trochu těsno ), ale zdá se, že hned na přívodu napojeny nejsou. Přivod vede shora, ostatně i vedení do bytu. Takto vedou souběžně cca 3 metry. To je to co vadí? Vedení v rozvaděči - nevím kam jde přívod první - zda-li do proudového chrániče a nebo do této přepětové ochrany. První má tedy být přepěťová ochrana a pak chránič nebo opačně? Poptám se na to v jakém je to pořadí.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SMILEK
|
|
« Odpověď #14 kdy: 03.02.2010, 00:28 » |
|
Myslil jsem, ze v rozvadeci bude pouzita trifazova prepetova ochrana, avsak elektrikar instaloval 4 jednofazove ochrany. Je to spravne?
To nelze z obrazku poznat. Pokud je "bod rozdeleni N-PE" v tomto rozvadeci, postaci 3ks. Pokud ne, bude patrne nutno mit 4ks. Odbornik (treba revizak) uz bude vedet. Nicmene (jak zminil uz R.Cerveny) pokud neni nekde dale v dome dalsi ochrana 1.stupne (B), take nepovazuji toto provedeni za dostatecne. Pokud do domu opravdu uhodi, vyskacou Vam tyto prepetovky z rozvadece cele (takovou pecku nechyti ani Hasek s Cechmankem a Hnilickou dohromady, natoz pouzity varistor ). Resenim by bylo pouziti ochrany B+C na bazi systemu jiskrist (kterou zde nabizi p.Hajek), nicmene tomu odpovida i cena kompletu (je vyssi). Je to vzdy otazka priorit .
|
|
|
|
Karel Novak b
|
|
« Odpověď #15 kdy: 03.02.2010, 07:14 » |
|
To nelze z obrazku poznat. Pokud je "bod rozdeleni N-PE" v tomto rozvadeci, postaci 3ks. Pokud ne, bude patrne nutno mit 4ks. Odbornik (treba revizak) uz bude vedet. Nicmene (jak zminil uz R.Cerveny) pokud neni nekde dale v dome dalsi ochrana 1.stupne (B), take nepovazuji toto provedeni za dostatecne. Pokud do domu opravdu uhodi, vyskacou Vam tyto prepetovky z rozvadece cele (takovou pecku nechyti ani Hasek s Cechmankem a Hnilickou dohromady, natoz pouzity varistor ). Resenim by bylo pouziti ochrany B+C na bazi systemu jiskrist (kterou zde nabizi p.Hajek), nicmene tomu odpovida i cena kompletu (je vyssi). Je to vzdy otazka priorit . Dočetl jsem se, že instalovana ochrana je - SPB-12/280 – kombinovaný varistorový svodič třídy B+C, dva stupně v jednom modulu, impulzní proud 12,5 kA, výbojový proud 25 (50) kA V čem je to tedy nedostatečné? Má tedy být použita jiná ochrana také třídy B+C jenom s jiným systémem (jiškřiště)? Máme v hlavním domovním rozvaděči třífázový jistič pro každý byt a odtud teprvá jde proud do bytového rozvaděče. Mám chtít tedy přidat ještě nějakou ochranu tam?
|
|
|
|
Karel Novak b
|
|
« Odpověď #16 kdy: 03.02.2010, 07:18 » |
|
První má být ochrana (jestliže tam není hlavní vypínač). Ptáte se na chránič (který je rozumné zapojit až za ochranu). Znamená to, že máte v rozvaděči osazen jen jeden chránič ?
Ano, máme tam jeden třífázový chránič - to je ten hned vedle. Takže přívod do přepěťové ochrany a pak teprvá do chrániče - zkusim to prověřit.
|
|
|
|
Karel Novak b
|
|
« Odpověď #17 kdy: 03.02.2010, 07:26 » |
|
Je to naprosto správně. ..... Jedná se o kombinovanou ochranu B+C. Pro úplnou ochranu však doporučuji vyrobit hromosvod (vnější ochrana před bleskem) a případně dát na citlivé zásuvky ochranu D, ať již v prodlužováku, nebo lépe přímo v zásuvce třeba od ABB. Pokud ochrana na fotkách vybaví, červený puntík vyskočí ven a tím poznáte, že je již vadná. Dost často se předřazuje před přepěťovku proudový chránič, většinou centrální, takže vybavení přepěťovky vybaví i chránič a máme tu tzv. globální tmu. Lépe je dát přepěťovku hned na začátek spolu s např. hlavním vypínačem, tedy paralelně a zbytek instalace je již řádně chráněn.
Hromosvod máme. ochranu na zásuvky plánujeme prakticky všude. Vždy několik zásuvek na jednu chráněnou. Prodlužky doufám už nebudu potřebovat - zásuvek jsme vyrobili dost. První má být tedy proudový chránič a teprve potom přepěťová ochrana B+C? Pan "Kamil Novak" píše: "Ptáte se na chránič (který je rozumné zapojit až za ochranu)." tj. píše to opačně - a nebo jsem to pochopil špatně já. Jaké je spravné pořadí?
|
|
|
|