« Odpověď #3 kdy: 19.12.2017, 18:02 » |
|
Nezazněla tu tuším jedna podstatná informace. Jedná se o novou stavbu, nebo o rozšíření stávající elektroinstala ce v garáži o jednu další zásuvku? Pokud se jedná o druhý případ, udělal bych to stejně, jako jsou ostatní zásuvky v garáži. A nedramatizoval bych to, s ohledem na obtížnou přístupnost zásuvky a na to, že do ní bude trvale zapojen spotřebič ve II. třídě ochrany (jestli se nepletu - Hörmanní pohony alespoň ve II. tř. jsou).
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 19.12.2017, 18:28 » |
|
Z dalších dotazů tazatele vyplývá, že se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci a vaří z vody. No jo, koukám. To na mne dělá dojem skoro činžáku, takže velký pohyb laiků... Zásuvka pod chránič a basta.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 19.12.2017, 18:49 » |
|
Pánové, dovedete si představit modelovou situaci, kterak je rozvaděč součástí garáže, garáž má vstup jen sekčními vraty a jednoho dne dojde k samovolnému vybavení chrániče, přes který je napojena právě zásuvka pohonu vrat? Docela průšvih, nemyslíte? Za mě......dávat chránič na zásuvku pohonu sekčních vrat je naprostý nesmysl. Doporučuji - nepoužívat!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 19.12.2017, 19:02 » |
|
Pánové, dovedete si představit modelovou situaci, kterak je rozvaděč součástí garáže, garáž má vstup jen sekčními vraty a jednoho dne dojde k samovolnému vybavení chrániče, přes který je napojena právě zásuvka pohonu vrat? Docela průšvih, nemyslíte? Nemyslím. K tomuto účelu slouží nouzové odrýglování vrat a v každém manuálu k pohonu je to důrazně napsáno. Já si naopak představuji penzion, ve kterém v garážích není žádná zásuvka (aby hosti nepálili elektriku), resp. jediná je u pohonu na stropě - takže tam při potřebě vyluxovat si v autě polezou laici s prodlužovákem po štaflích - práce ve výškách, vlhku (louže z odtátého sněhu), špatných světelných podmínkách...
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 19.12.2017, 19:09 » |
|
Osobně tuto zásuvku napojuji sólo za 4-6A Jistič a mimo chránič, mluvíme li o rodinných domech. Ale souhlasím plně s Tomášem Fukem, že nejprve je potřeba posoudit všechny vnější vlivy, které v této garáži mohou být. Například při poslední revizi v bytovém domě byla tato zásuvka také za proudovým chráničem, přesně dle projektové dokumentace a i podle mne to zde bylo v pořádku a mělo to své logické opodstatnění. Co někteří nájemníci dovedou, je až s podivem. ??
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 20.12.2017, 07:46 » |
|
Poslední odstavec citace kolegy Friedricha hovoříá za vše. Myslím, že již není potřeba něco dodávat. Občas mi přijde, že zásuvky bez chráničů vybily půl lidstva.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 20.12.2017, 08:00 » |
|
Článek 5.3.11 kombinovat s chladnou hlavou a doporučením normy! Viz.kol.Friedr ich U staré instalace chrániče nejsou , újma na zdraví (počet úrazů) je srovnatelná s novými budovami. Zejména, když se nedělají zkoušky chráničů dle doporučení výrobce....Dom a je to běžné-nedělají !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|