Já se přidám s odpovědí, čekal jsem jestli se z toho nevyvinou nějaký VKV, KV a podobný síta
kde je potřeba něco uzemňovat/neuzemňovat, kde bych nevěděl co s tím.
Spíše než do oddáleného jímače bych šel do izolovaného jímače, a už bude jedno jestli pomocí DEHNconn s HVI light nebo HVI. Podle toho jak vyjde dostatečná vzdálenost a jaké budou konstrukční možnosti co se týče výšky jímače. DEHN má pochopitelně komponenty na kotvení k 60mm trubkám.
Uzemnění provést co nejlepší :-) předpokládám nějaký betonový základ o rozměrech cca 1x1x1m, což pro potřeby uzemnění není moc. Aby uzemnění pro vnější LPS bylo funkční, tak by mělo mít hodnotu pod 10Ohm.
Nevíme jakou máte rezistivitu půdy u vašeho domu, takže těžko soudit kolik bude potřeba položit pásku do země. Ale všeobecně čím víc tím líp.
Pásek bych určitě položil i souběžně s propojovacími kabely. V domě (jestli je to technicky proveditelné z tohoto pásku vytáhnul i vývod na MEB (HOP, EPS....), na kterou by měly být připojeny svodiče přepětí.
Samotné uložení uzemnění, připojení ocelovky k uzemnění, přechody mezi betonem a zeminou, betonem a vzduchem vyžadují jistá ochranná opatření proti korozi. Aby to za pár let neuhnilo...
Do domu i do rozvaděče na napájecí kabel osadit svodič bleskových proudů když tam dáte DV M TN 255, tak tím nic nezkazíte, možná by mohl stačit DSH TN 255, chtělo by to zpracovat Analýzu rizika.
A na závěr,
chtělo měl by na to být zpracovaný projekt. který by na všechny vaše otázky odpověděl.