Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: LWQ 05.10.2020, 13:29



Název: Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
Přispěvatel: LWQ 05.10.2020, 13:29


Realizuji stavbu 8m vysokeho priradoveho stozaru (https://www.drzakanteny.cz/product.php?id_product=340&id_lang=1) a nez zabetonujeme patku (https://www.drzakanteny.cz/product.php?id_product=224&id_lang=1) tak bych rad vyresil uzemneni stozaru.
Misto je na hrane okraje kopce - stoji na opuce (a misty i tvrdsim) a kolem je tak max par desitek centimetru zeminy.

Jak byste navrhovali provest uzemneni stozaru a ochranu pred bleskem? Dily stozaru budou vodive propojene. Napajeni bude 3x2,5mm2 z domovniho rozvadece RD stojiciho hned vedle, ktery ma moderni elektrorozvod, ale nevim v jakem stavu ma uzemeni.
O par metru vedle stojici betonovy stozar CEZu (ktery je i o par metru vyssi) ma zemnici pasek proste zabetonovany do sve patky.

Pokud by byl vhodny na toto projekt, tak rad vyuziju sluzeb odbornika za penize.  8)


Název: Re: Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.10.2020, 19:54
Kolego, zkuste naznačit co bude na stožáru (WiFi nebo něco jiného),  jak bude spojen s domem (převěs, podzemní vedení),  data (signály) v metalice, optice? Bude možné zařízení na stožáru chránit před přímým uderem blesku pomocí oddáleného jímače?

Uzemnit "co nejlépe",  ale pokud to lépe nepůjde, tak je to o hledání ochran, aby v případě zásahu bleskem byly pokud možno minimalizovány škody

Ono je to v podobných případech někdy o "obětování" antény a koncového zařízení a ochraně dalších zařízení, rozvodů, objektu


Název: Re: Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
Přispěvatel: LWQ 06.10.2020, 10:15
Diky za odpoved, nevedel sem co za podrobnosti bude treba a nechtel sem psal zbytecnosti, tak tedy.

1. stozar muze mit oddelany jimac, predpokladam ze DEHN bude mit upevneni dielektrickych prvku i pro 60mm prumer svisle trubky
2. na stozaru bude zhruba 8ks ruznych anten od sektorovych po parabolicke, na vrchu budou celkem logicky sektory, protoze maji nejmensi navetrnou plochu
3. spojeni s domem bude v zemi, KOPOFLEX DN40, 3x2,5mm2 a premyslim o 16mm Cu samostatnem vodici k ekvipotencialn i pripojnici domu - jeden rozvadec ma dum i venku, ale jeste sem nezkoumal zda je pripojnice zde
4. datove spojeni s domem bude optickym kabelem
5. dum ma plynovou pripojku a ta je podle vseho extra uzemnena
6. dum nema bleskosvod

Na stozaru bude maly rozvadec, kde bude hlavni vypinac + 3x RBCO pro tri ruzne obvody napajejici spinane zdroje pro techniku na stozaru, aby porucha jednoho zdroje nevyhodila napajeni celku.
Zatim mi vychazi rozumne dat pred RBCO v rozvadeci v dome pro vyvod na stozar  svodic prepeti 1P+N tridy 1+2 nebo se mylim?


Název: Re: Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.10.2020, 15:48
Já se přidám s odpovědí, čekal jsem jestli se z toho nevyvinou nějaký VKV, KV a podobný síta :) kde je potřeba něco uzemňovat/neuzemňovat, kde bych nevěděl co s tím.

Spíše než do oddáleného jímače bych šel do izolovaného jímače, a už bude jedno jestli pomocí DEHNconn s HVI light nebo HVI. Podle toho jak vyjde dostatečná vzdálenost a jaké budou konstrukční možnosti co se týče výšky jímače. DEHN má pochopitelně komponenty na kotvení k 60mm trubkám.
Uzemnění provést co nejlepší :-) předpokládám nějaký betonový základ o rozměrech cca 1x1x1m, což pro potřeby uzemnění není moc. Aby uzemnění pro vnější LPS bylo funkční, tak by mělo mít hodnotu pod 10Ohm.
Nevíme jakou máte rezistivitu půdy u vašeho domu, takže těžko soudit kolik bude potřeba položit pásku do země. Ale všeobecně čím víc tím líp.
Pásek bych určitě položil i souběžně s propojovacími kabely. V domě (jestli je to technicky proveditelné z tohoto pásku vytáhnul i vývod na MEB (HOP, EPS....),  na kterou by měly být připojeny svodiče přepětí.
Samotné uložení uzemnění, připojení ocelovky k uzemnění, přechody mezi betonem a zeminou, betonem a vzduchem vyžadují jistá ochranná opatření proti korozi. Aby to za pár let neuhnilo...

Do domu i do rozvaděče na napájecí kabel osadit svodič bleskových proudů když tam dáte DV M TN 255, tak tím nic nezkazíte, možná by mohl stačit DSH TN 255, chtělo by to zpracovat Analýzu rizika.

A na závěr, chtělo měl by na to být zpracovaný projekt. který by na všechny vaše otázky odpověděl.


Název: Re: Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
Přispěvatel: Jan Hájek 06.10.2020, 16:01
Mrkněte se na tento díl eDEHN, je tam v obrázcích to co tady bylo doporučeno.


Název: Re: Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
Přispěvatel: LWQ 11.10.2020, 20:48
Zaklad bude 1,3 x 1,5 vysoky 1,5m - ulozeny na opukove skale do ktere budou provedeny vrty kam budou ulozeny "roxory" na chemickou kotvu, dle projektu statika.

Vzhledem k tomu, ze sem bleskosvod a ani uzemneni nikdy nenavrhoval a ze je to "na furt" navic na neobvyklem miste, tak se urcite nebudu branit provedeni projektu za uplatu a predchozi konzultaci na miste.

Nasel by se zde nekdo kdo se tim zabyva a chtel by si vydelat, vcetne realizace?

Lokalita je asi 2km od Melnika smer Neratovice.


Název: Re: Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
Přispěvatel: LWQ 20.10.2020, 22:09
Panove prosim, nasel by se nekdo kdo by se chtel podilet na tehle akci? Nechci hledat elektrofirmu z okoli "nablind",  ale rad dam vydelat nekomu ze zdejsich  ;)


Název: Re: Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 21.10.2020, 21:13
Tohle by chtělo vidět na místě, toto si netroufnu naprojektovat na dálku. Takže pro mě je to bohužel mimo.


Název: Re: Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
Přispěvatel: LWQ 22.10.2020, 22:54
A nasel by se nekdo z rozumne dalekeho okoli pro ohledani mista? :-) Cesty zaplatit neni problem  8)


Název: Re: Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.10.2020, 11:46
Zkuste najít Aleše Bubeníčka, je někde z Prahy nebo od Prahy. Bude to mít výrazně více při ruce.