Ro Sikora
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 09.10.2011, 20:07 » |
|
Mám hlavní jistič 25A a v bytovém rozvaděči mám chránič 4 pol. 25A ,který je jediný na celý byt. Je tento chránič dostačujíci nebo dát chránič většího jmenovitého proudu (40A). (z důvodu poškození chrániče při velkém odběru a následném vybavení hl. jističe)?
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2011, 20:30 » |
|
Mám hlavní jistič 25A a v bytovém rozvaděči mám chránič 4 pol. 25A ,který je jediný na celý byt. Je tento chránič dostačujíci nebo dát chránič většího jmenovitého proudu (40A). (z důvodu poškození chrániče při velkém odběru a následném vybavení hl. jističe)?
Toto řešení je nevhodné a dle mého názoru naprosto neprofesionáln í, čert vem kontakty PCH, které shoří a přeruší se, horší případ nastane, pokud se kontakty zpečou a PCH přesto, že zareaguje nepřeruší napájecí vedení.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2011, 20:34 » |
|
Výrobce garantuje, že pokud jsou kontakty FI dimenzovány na proudovou zátěž 25A a jsou předjištěny jističem 25A, pak je všechno v pořádku a životnost chrániče není snížena. Tečka.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2011, 20:50 » |
|
Výrobce garantuje, že pokud jsou kontakty FI dimenzovány na proudovou zátěž 25A a jsou předjištěny jističem 25A, pak je všechno v pořádku a životnost chrániče není snížena. Tečka.
Není výrobce, jako výrobce, zejména ti netop toho garantují tolik, že tam raději tu 40A vidím. Pro tazatele, ano řešení 25 - 25 odpovídá z hlediska vyjádření výrobců, ovšem z bezpečnostního hlediska alespoň já doporučuji 25 - 40.
|
|
|
|
|
Rastooravec
|
|
« Odpověď #5 kdy: 09.10.2011, 21:06 » |
|
Mám malý stykač moeller, menovitý prúd je 25AAC, spína výťahový motor so ŠPIČKOVÝM prúdom max. 20AAC v prípade, že váha nákladu/osôb je už nad hranicu povolenej nosnosti a nič iné nerobím, len telefonujem, kedy môžem prísť do zápotôčiek vymeniť zlepený stykač... Keby som predtým rozvádzač neriešil s poistným spínačom, teda ak kabína dosiahne úroveň vyššiu, ako najvyššie poschodie, vyradí to z prevádzky komplet výťah so všetkým, tak sa asi súdim s firmou moeller za škody spôsobené ich komponentom, alebo nedajboh ublíženie na zdraví... A moeller je dobrá značka, ovládací stykač bol v schéme navrhnutý práve tento.
Preto by som dal prúdový chránič s vyššým menovitým prúdom, lebo to je vec, ktorá proste musí byť tip-top. Takisto odporúčam každý mesiac testovať chránič testovacím tlačítkom a najlepšie zaviesť si aj záznam.
|
|
|
|
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 09.10.2011, 21:09 » |
|
Mám malý stykač moeller, menovitý prúd je 25AAC, spína výťahový motor so ŠPIČKOVÝM prúdom max. 20AAC v prípade, že váha nákladu/osôb je už nad hranicu povolenej nosnosti a nič iné nerobím, len telefonujem, kedy môžem prísť do zápotôčiek vymeniť zlepený stykač... Keby som predtým rozvádzač neriešil s poistným spínačom, teda ak kabína dosiahne úroveň vyššiu, ako najvyššie poschodie, vyradí to z prevádzky komplet výťah so všetkým, tak sa asi súdim s firmou moeller za škody spôsobené ich komponentom, alebo nedajboh ublíženie na zdraví... A moeller je dobrá značka, ovládací stykač bol v schéme navrhnutý práve tento.
Preto by som dal prúdový chránič s vyššým menovitým prúdom, lebo to je vec, ktorá proste musí byť tip-top. Takisto odporúčam každý mesiac testovať chránič testovacím tlačítkom a najlepšie zaviesť si aj záznam.
OFFtopic: vy nemate riesenie pretazenie kabiny? a koncove spinace a a podobne? a vozia sa v tom ludia?
|
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
|
|
|
|
|
Vladimír Huba
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 10.10.2011, 01:57 » |
|
Nevidím žiadnu prekážku pre použitie 25A chrániča za 25A ističom. Je to nepraktické, ale nie nebezpečné. Mám malý stykač moeller ...
Nemôžete porovnávať stykač výťahu, ktorý spína rádovo v desiatkach cyklov denne s chráničom, ktorý "zapracuje" aj s testovaním cca 15x za rok. A tiež: nie je stykač ako stykač. Mal by sa zvoliť podľa spôsobu využitia. Takisto odporúčam každý mesiac testovať chránič testovacím tlačítkom a najlepšie zaviesť si aj záznam. Ja odporúčam testovať podľa údajov výrobcu. A viesť záznam? Aký? A kto? A načo to komu bude? Najvhodnejšie riešenie uvádza p.Hudec - použitie "blbuvzdorných" chráničov bez nutnosti testovania. Ale to už je mimo dotazu.
|
Ži a nechaj žiť
|
|
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #13 kdy: 10.10.2011, 11:55 » |
|
Navíc do objektů pro bydlení je třeba nasazovat zejména PCH bez nutnosti jejich pravidelného testování.
O takých neviem. Perióda testovania je od jedného mesiaca po jeden rok, ale vždy nejaká je.
|
|
|
|
|
Ro Sikora
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 10.10.2011, 20:11 » |
|
před elektroměrem je jistič 1F 25A a do bytové rozvodnice mám koupený chránič 25A. Takže jestli se bude navyšovat příkon tak amperáž zustane a jen bude 3f rozvod.
|
|
|
|