Autor Téma: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?  (Přečteno 23821 krát)
David Lampedusa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.10.2005, 11:49 »

Omlouvám se za svůj laický dotaz. Mám venkovní skřínku se 2 zásuvkami 230V a jednou 400V. Jaký chránič mám osadit? Připojovat se budou spotřebiče jako ruční mot. pila, cirkulárka, čerpadlo a různé malé el. nářadí. Děkuji, David

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.10.2005, 14:30 »

Optimální bude fíčko čtyřpólové, pro proud 40A a samozřejmě pro vybavovací reziduální proud 30mA. Pravděpodobně bude označeno 40/4p/0,03. Jak jsou jištěny zásuvkové vývody?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Lampedusa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.10.2005, 08:38 »

Venkovní skřínka má vlastní 3pólový jistič a 1pólový.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.10.2005, 09:07 »

p.Lampedusa,prosím vás,jestli jste laik a do elektriky nevidíte,tak si to prosím nechte zapojit od elektrikáře.Za pojení proud.chrániče a dvou jističů musí být v dnešní době už tak jasná věc,že je škoda na ni vůbec odpovídat.
Nezlobte se prosím,chci vás jen ochránit od případných potíží.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.10.2005, 10:09 »

Přesně tak, je to sice "brnkačka",  ale poud to budete montovat co by laik sám, ať to alespoň nějaký elektrikář před uvedením do provozu shlédne!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.10.2005, 22:42 »

Český národní zvyk : CO ČECH to KUTIL!
Tak nevím proč ty elektrikáři,projektanti,revizáci jsou?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Lampedusa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.10.2005, 06:57 »

tedy na vás, pane. Abych řekl pravdu, tak jsem tam elektrikáře měl. Rkonstruoval jsem totiž dost velký dům a nejmenovaný váš kolega mi tam dělal kompletní elektriku. Jenom jaksi vynechal onen zmíněný chránič a také svodiče přepětí. To,že tyto dva prvky v elektroinstala ci nejsou rozhodně nadstandard jsem se dozvěděl "samostudiem". Nenazval bych se oním "kutilem" jak asi myslí váš kolega, ale přiznávám, že jsem řekněme zvídavý a na tomto jinak velice zajímavém serveru jsem se chtěl vyzborjit argumenty. Po zkušenostech s různými řemeslníky bych mohl odpovědět na otázku řečnickou otázku vašeho kolegu v poslední rekaci: K čemu tedy ty revizáky a elektrikáře máme? Odpovědí: Vlastně ani nevím...
Ale rozhodně se nechci nikoho z vás dotknout, vážím si odborníků, to mi prosím věřte. Na druhou stranu při reakcích na dotaz jak připojit sporák jsem se docela pobavil. Tazatel pravděpodobně již na sporáku uvařil několik večeří a pisatelé reakci stále jaksi koukají na ty dráty ze zdi.
... všem.

David

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.10.2005, 07:46 »

Instalace svodičů přepětí je otázkou potřeby zákazníka, ale rozhodně by Vámi zmíněný elektrikář neměl vypustit instalaci proudového chrániče pro venkovní zásuvky, obzvláště pokud tuto instalaci prováděl po 1.9.1997, kdy vstoupila v platnost ČSN 33 2000-4-47.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 26.10.2005, 08:38 »

Re spíše k " Já se vůbec nezlobím":
Já to nevidím tak nepřínosně, když tazatel již něco připojil, už provozuje a diskuse pokračuje. Jednak se dozvím něco navíc a může se stát, že někdo něco dodatečně odhalí a tazatel to zase odpojí a udělá nějaká opatření.
Hovořím obecně, u konkrétního dotazu (sporák) to zřejmě nehrozí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 26.10.2005, 11:54 »

To :Lampedusa - Ani já se nezlobím a když jste řekl A dodejte i B.
Píšte, že elektrikář vynechal chránič a svodič přepětí.(Nepšte proč, věděl o potřebě zásuvek vně domu? Byla potřeba domluvena?)
Dvě otázky.
Byla pro potřeby rekonstrukce vypracovaná dokumentace?
Měl jste požadavel a potřebu mít svodič přepětí, bylo vše zakresleno v dokumentaci a smluvně ošetřeno ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.10.2005, 15:10 »

To Kořínek:
Když dělám projekt tak bez svodičů přepětí NE. Pokud se zákazník rozhodne, že tam nebudou, potom po něm chci podepsat prohlášení, že jsem ho upozornil, že existuje ČSN 33 2000-1, která je vyžaduje (článek 131.6.2),  a že se jedná o jeho rozhodnutí. (výsledek je tak 50/50)
Čili požadavek investora na osazení SP je nesmysl, pokud projektujete tak je musíte použít.
Pokud v domu vyhoří elektronika, může se stát, že ji zaplatíte.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Martin Velík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 26.10.2005, 17:18 »

Ten chranič zaleži na velikosti té 400v zasuvky v AMPERECH.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Velík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 26.10.2005, 17:18 »

Ten chranič zaleži na velikosti té 400v zasuvky v AMPERECH.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 27.10.2005, 07:07 »

To VELÍK:
Dovolil bych si oponovat, jmenovitý proud bych určoval podle předřazeného jističe. I zásuvku na 63A mohu přece s klidným srdcem jistit 16C/3.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 27.10.2005, 07:43 »

Já osobně k niže uvedenému bych tak klidné srdce neměl. Nechtěl bych být u toho, kdy si například nějaká firma po ubezpečení, že je k dispozici zásuvka 63A, přiveze výkonnou svářečku a při okamžitém výpadku této zásuvky zjistí, že se jim "vysmívá" 16A jistič.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
martin valek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 27.10.2005, 08:03 »

Pro některé je třeba připomenout,že chránič není jistič.Klidně chránič do 63A a předřazený jistič pro zásuvky dle potřeby do 63A víc tam určitě nebude.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 27.10.2005, 11:07 »

To KOSINA:
No, ten 16A jistič na 63A zásuvku je trochu extrém, to uznávám. Pouze jsem chtěl naznačit že pro dimenzování chrániče mne nezajímá zásuvka, ale jištění. (Teda pokud není 16A zásuvka jištěna 32A jističem)

To VALEK:
Zbytečně prodražujete instalaci. Ono sice jistota je jistota, ale nepřeháněl bych.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 27.10.2005, 11:32 »

To: Pavel Ryšavý
Já se řídím zase naopak. Zásuvka mě zajímá a tak pokud je např. v provedení 32A lze předpokládat, že k tomuto může být také jištěna a chránič tedy 40A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohl by být legální i proudový chránič nepřerušující N?
 Může být za proudovým chráničem připojeno i osvětlení (dva dráty)?
 Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti?
 Je nutný proudový chránič u stroje pro zpracování dřeva?
 Je nutný chránič v chatce se třemi okruhy a bojlerem?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Prečo mi stále vypína prúdový chránič?
 Co moze sposobovat ked prudovy chranic nevypne pri spojeni na PE?
 Mohu použít jediný proudový chránič pro více obvodů, které obsahují N vodič?
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Mám správně zapojení 3f proud. chrániče? Stále mi vybavuje :-(
 Jak rychle má vypínat proudový chránič?
 Kdo by byl v hotelu přímo odpovědný za smrtelný úraz elektrickým proudem?
 Jaké máte zkušenosti s chráničem na stropě, který předepsaně nevybavuje?
 Jak provádíte test proudového chrániče?
 Je chybějící FI pro zásuvku míchačky velká závada pro revizního technika?
 Je možné použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je tato zásuvka korektně zapojená přes FI?
 Mohu pouzit prudovy chranic ako vypinac?
 Průtokový ohřívač v koupelně - Proudový chránič? Na co?!
 Je zapojení FI na přiloženém obrázku v pořádku?
 Jaký je rozdíl mezi chráničem "S" a "G"
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Co nechránit proudovým chráničem?
 Vybavuje mi proudový chránič nevíte někdo proč?
 Chrání proudový chránič zařízení za transformátorem?
 Je ochrana proudovým chráničem opravdu jistá?
 Čím vším může být ovlivněn proudový chránič?
 Mohli byste mi pomoc s pochopením napěťových a proudových ochran?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Jakou volit charakteristiku u prúdového chrániča?
 Co znamená hodnota In na proudovém chrániči?
 Proudový chránič Idn 300mA/prostředí BE2N3
 Proč mi vybavuje FI při schodišťovém zapojení s doutnavkami?
 Je možné provést instalaci pouze s jištěním bez proudového chrániče?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Musím použít proudový chránič i pro ostatní prostory uvnitř?
 Předepisuje ČSN mimo rychlost vyp. a velikosti por. proudu i jaký typ chrániče?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Která norma doporučuje zásuvkové obvody přes proudový chránič?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Prý údajně bude od příštího roku doporučen chránič na celou 30mA instalaci?
 Lze použít pouze jeden FI 30mA pro celou průmyslovou kuchyni?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Proč reaguje vedlejší chránič ?
 Kdo vyrábí jednomodulový chránič?
 Máte někdo zkušenosti s tímto chráničem?
 Kolik stojí oohyblivý přívod s proudovým chráničem?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Vyrábí někdo dvoupólové pr. chrániče 30mA s charakteristikou G a nadpr. spouští?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kde hledat závadu pokud FI nevybaví do stanoveného rozsahu?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
 Je pravda, že od 1.2.2009 bude centrální proudový chránič pro celý RD?
 Jaký multimetr (vadasku) použít pro test proudových chráničů 30mA a 100mA?
 Kdy vyměnit a kdy ponechat RCD?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Je možné použít FI bez zapojení N, když jej motor stejně nevyužívá?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Je proudový chránič s Idn 31mA vyhovující?
  Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ?
 Aká je spoľahlivosť netestovaných chráničov?
 Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
  Pokud chránič nevypne předepsaném čase pro chránič necháte to projít?
 Víte o proudovém chrániči s kombinací ochrany proti zemnímu spojení a nadproudové ochrany?
 Je nevhodnost centrálního proudového chrániče podepřena nějakou ČSN?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Může se v ČR používat fíčko PXF-25/2/003-A?
 Nové trendy v oblasti proudových chráničů
 Vyplatí se instalovat proudový chránič s G charakteristikou?
 Dáte tip na selektivní chránič 300mA s N vlevo?
 Kdo vyrábí chránič bez N kontaktu?
 Znáte cestu do hlubin chráničovy duše?
 Jak přijímáte novou alternativu proudových chráničů NOARK?
 Jak v praxi uspějí nové chrániče, které ukazují unikající proud?
 Môže byť prívod do prúdového chrániča zapojený zhora aj z dola?
 Je proudový chránič 40A/2P/100mA/A-S vhodný pro serverovnu?
 ABB EPJ: Výhody zásuvek s proudovými chrániči a dalších přístrojů FI-DOS
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Jak často se mají testovat RCD od SEZ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na proudové chrániče
 Proudový chránič přímo v zásuvce?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 BONEGA: Proudové chrániče s magnetickou spouští
 V jakých případech zvažujete nasazení proudového chrániče typu B+?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Čím nahradit německý proudový chránič?
 EATON přichází s proudovým chráničem Xeffect
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Proč vybavuje chránič když dochází k jiskření na kontaktu vypínače?
 Je tento typ kombinovaného chrániče KZS 2M AC B 16A/0.03A opravdu i jistič ?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Jak posoudit vypínací čas chrániče?
 Doporučujete dva chrániče na dvě koupelny nebo jeden společný?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Existuje proudový chránič pro stejnosměrné okruhy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 Jak ověřovat chráničový adaptér?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Nemáte někdo tip na proudový chránič bez N svorek?
 Mohu použít RCBO se zkratovou odolností 4,5kA?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Existuje náhrada za zásuvku FI-DOS?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.