Dvoupodlažní zděný RD, stropy z dřevěných trámů, tep. izolace, sádrokarton. V 1.NP hlavní rozvaděč, všechny koncové obvody, mimo dvou vývodů (přívodu) do podružného rozvaděče 2.NP - byt a do PR - venkovní zázemí RD, jsou chráněny RCD 30mA. V obou PR všechny obvody chráněny RCD 30mA. Jednotlivé obvody z HR, v rámci 1.NP a přívodu do PR 2.NP - byt, uloženy ve stropní skladbě stropu do 2m drátěného kabelového roštu. Jinak dál je uložení ve zdi. HR 1.NP - 24 obvodů + vývod do PR 2.NP: RCCB 4p - 3 ks RCCB 2p - 3 ks BCBO 4p - 1 ks RCBO 2p - 6 ks Celkem RCD - 13 ks PR 2.NP - 19 obvodů: RCCB 2p - 3 ks RCBO 2p - 3 ks RCBO 4p - 1 ks Celkem RCD - 7 ks PR venkovní zázemí domu - 13 obvodů: RCCB 4p - 2 ks RCCB 2p - 3 ks RCBO 2p - 2 ks Celkem RCD - 7 ks Varianta 1: Proudový chránič 300mA - A/S v HR, který chrání vývody (přívody) do PR a bude předřazen 13+7+7=27ks RCD 30mA. Nehrozí, že součet "běžných" unikajících proudů na chráničích způsobí "plané" vypínání RCD 300mA? Varianta 2: Proudovým chráničem 300mA - A/S chránit v HR pouze vývody (přívody) do PR, a bude předřazen 7+7=14 ks RCD. Bude naplněna norma?
|