Když se v TN-C-S přeruší PEN, vznikne paskvil, který nebude ani TN ani TT. Pak bude hodně záležet na kvalitě přizemnění jako jeden činitel a velikosti + symetrii odběru proudu jako druhý činitel
U = R × I
Jediný prostředek, který to může zachránit, je spolehlivý přiměřeně citlivý proudový chránič. Tedy: zabrání úrazu a, pokud se použije navíc přepěťová ochrana, i poškození připojených spotřebičů.
Ale pan tazatel si bude muset za domácí úkol nastudovat pojmosloví.
Nevznikne paskvil ale poruchový stav. K tomu, aby vybavil chránič je potřeba svodový proud 30mA, což odpovídá ccca 7,5KOhm. Běžný odpor řádného uzemění je o 3 řády nižší, takže strach o vybavení chrániče nemám. Jiná je otázka případné napěťové nerovnováhy dané absencí N z přerušeného PENu, kde by mohlo hrozit zvýšené napětí při nesymetrické zátěži. Jenže na tohle běžná přepěťová ochrana založená na bleskojistkách nebo varistorech nezabere. Zrovna saunová kamna, co mají 3 odporová topná tělesa zapojená do hvězdy považuju za docela blbuvzdorný spotřebič a kvalitní "nulu" si uprostřed hvězdy vyrobí sám. Zničení kamen ani nějaké elektroniky okolo moc nehrozí. Vždy se dají vymyslet případy kumulovaných poruch, kde by už hrozilo nějaké větší nebezpečí...