| | |-+  Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?  (Přečteno 9817 krát)
Petr Rosner
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 27.06.2021, 22:59 »

Rád bych si alespoň orientačně ověřil funkci ochranného vodiče, jako laik mám však k dispozici pouze multimetr. Má měření přímo odporu multimetrem, případně měřením úbytku napětí nějakou vypovídající hodnotu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.06.2021, 08:21 »

Dajakú má keď ju vidno,.. Úsměv

Ale to je asi tak všetko..bo správne vyhodnotenie tej hodnoty už asi nebude veľmi o čo oprieť,...
Teda pokiaľ ten multimeter nemá za sebou normu 61557...a ten čo ju číta to správne osvedčenie na vyhodnotenie.. .

Na začiatok cesty ku profesii elektrikára je multimeter hádam aj v pohode, šak dajak sa začínať musí,...no pozor,  hlavne bezpečne, a určite na rovno prácou na nebezpečných živých častiach pod napätím!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 28.06.2021, 09:34 »

Je otázkou k čemu vám taková orientační hodnota bude. Zde se pohybujete ve velmi malých hodnotách. Podívejte se na přesnost vašeho měřícího přístroje, pro tento rozsah a sám si odpovězte, jestli to má nějakou vypovídající hodnotu.

Jediné pozitivum tohoto pokusu je, že ověříte že tam ochranný potenciál máte. Ovšem jak kvalitní vaším přístrojem nezjistíte.

A jak psal kolega, je důležité dbát na bezpečnost. Dovolím si pochybovat, že váš přístroj splňuje náročné požadavky na bezpečnou práci pod napětím. Navíc i měření napětí v zásuvce, je práce na VTZ.

Pokud by se něco stalo, tak jediné co soud připustí jako důkaz, nebo podklad, bude zpráva revizního technika. Výsledky vašeho měření ho zajímat nebudou, ale mohla by ho zajímat vaše činnost na VTZ bez oprávnění, kterou by mohl vyhodnotit i jako jednu z příčin problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.06.2021, 10:24 »

Samotny ochranny vodic nie je take jednoduche zmerat : ubytok napatia vam nic nepovie, ak nepoznate aj prud. Proste meranie odporu je tiez nanic, vstupuju to toho snury a prechodove odpory. Velmi male odpory sa meraju 4 vodicovo.
Odpor pracovnych vodicov sa da ciatocne zistit ako pokles napatia v zasuvke pri zatazeni varnou konvicou, ale laik nema co strkat meracie kabliky do zasuvky.
Jedine, co sa da overit, je spojitost ochranneho vodica, bezne meranie ale nemusi ukazat zakerne stavy, ked je to kdejako uhnite a nalomene, to ukaze az vhodny meraci prud okolo 10A ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 28.06.2021, 17:02 »

Meranie odporu ochranného vodiča multimetrom je lepšie, ako nič, ale je iba ORIENTAČNÉ.

Prechodové odpory sa práve pre zistenie zlých alebo poškodených spojov merajú vyšším prúdom. Prenosné prístroje napájané z batérií používajú 200mA, prístroje napájané zo siete používajú 10A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 28.06.2021, 18:26 »

Běžné multimetry měří poměrně malým napětím. Jakékoliv cizí napětí, včetně nějakého úbytku při procházejícím proudu, dokáže měření totálně zdegradovat.
Pokud tam bude AC složka, podle provedení a principu měření se to projeví u různých přístrojů různě.

A pozor ještě na jednu věc - multimetr toho při měření napětí vydrží dost, ale při měření odporu někdy stačí pár voltíků a hlavní "čip" odkráčí do "křemíkového nebe".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 28.06.2021, 20:57 »

Mimochodem, i přesným multimetrem se dá měřit impedance. Jenom k tomu potřebujete kalibrovaný odporník. Dělal jsem to tak, když jsem měl k dispozici pouze QU130 a potřeboval jsem měřit přesněji. Ale to už je víc jak dvacet let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Online Online



« Odpověď #7 kdy: 29.06.2021, 07:48 »

Rád bych si alespoň orientačně ověřil funkci ochranného vodiče, jako laik mám však k dispozici pouze multimetr. Má měření přímo odporu multimetrem, případně měřením úbytku napětí nějakou vypovídající hodnotu?

O měření odporu ochranného vodiče najdete zde pomocí vyhledávače velice odborné články.

Předně je nutno definovat co to je "odpor ochranného vodiče" a v jakých hodnotách se pohybuje.

Multimetry jsou od slova multi určený pro mnoho kategorií měřených veličin a v širokém rozsahu.
Měření odporu lze rozdělit do pěti skupin, podle velikosti odporů.

1) Měření velmi malých odporů, spíše miliohmů do cca 0,1 Ohmů
2) Měření malých odporů do 10 Ohmů
3) Měření středních odporů v řadech Ohmů až kiloohmů
4) Měření velkých odporů v řadě MOhmů
5) Měření velmi velkých odporů v řadě TOhmů

Měřící metody každé skupiny má svá specifika.
U první skupiny se obvykle používá VA metody s velkých proudem.

Multimetry mají sice k měření malých odporu tak zvanou prozvoňovačku, kde zjistite opticky a zvukově, že je odvod propojený. To je to orientační měření. Měří se zásadně na obvodech bez napětí. To již vše zde bylo řešeno a patří to vše do kategorie "školy měření". Je to téma na několik semestrů. A měření "odporu ochranného vodiče" je speciální kategorie a vyžaduje jiný měřící přístroj a jiné měřící metody. I to zde bylo napsáno....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Petr Rosner
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.06.2021, 15:06 »

Děkuji všem za příspěvky. Chápu tedy správně, že by se vypovídající schopnost zvýšila, kdybych na ochranný vodič připojil zdroj napětí, nechal protékat proud v řádech ampérů a odpor vodiče vypočetl z úbytku napětí?

Měření provádíme pomocí zdroje o střídavém nebo stejnosměrném napětí 4V až 24V minimálně proudem 0,2A (max. 10A). Výsledný měřený odpor ochranného vodiče nesmí být větší než 0,2Ω při délce přívodu do  tří metrů.

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1978

K dispozici mám PC zdroj, tak mě napadlo jeho použití. Na 12 V větvi dokáže dodat přes 10. Dává tohle řešení smysl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Rosner
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.06.2021, 15:08 »

Děkuji všem za příspěvky. Chápu tedy správně, že by se vypovídající schopnost zvýšila, kdybych na ochranný vodič připojil zdroj napětí, nechal protékat proud v řádech ampérů a odpor vodiče vypočetl z úbytku napětí?

Měření provádíme pomocí zdroje o střídavém nebo stejnosměrném napětí 4V až 24V minimálně proudem 0,2A (max. 10A). Výsledný měřený odpor ochranného vodiče nesmí být větší než 0,2Ω při délce přívodu do  tří metrů.

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1978

K dispozici mám PC zdroj, tak mě napadlo jeho použití. Na 12 V větvi dokáže dodat přes 10. Dává tohle řešení smysl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 29.06.2021, 15:40 »

Možná principielně ano. Ale nejprve si odpovězte na otázku, k čemu potřebujete tyto údaje? Píšete že měření provádíte..... . .Pokud chcete řešit měření o která se máte opřít, třeba pro půjčovnu el. nářadí, dílnu a podobně, kupte si opravdový revizní měřící přístroj. Občas se objeví i zde na bazaru v diskusích. Například REVEX a podobně. Jinak váš postup (revizi) ničím nemůžete obhájit.
Jestli jde měření pro zábavu, nebo ověření teorie, pak asi OK. Ale uvidíte možná rozdílné výsledky měření, dle mnoha proměnných.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Rosner
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.06.2021, 15:58 »

Zatím nejsem elektřikář a už vůbec ne revizák, takže bych to měřil jen pro "zábavu" a svou potřebu při svém bastlení u přístrojů, které by na revizi stejně nikdy nešly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 29.06.2021, 17:54 »

PC zdroj síce dá pri 12V aj 35A, avšak nie do záťaže s odporom 0,2Ohmu.
PC zdroj je zdroj konštantného napätia s nadprúdovou ochranou. Pri 12V a záťaži 0,2 Ohmu vyskočí podľa Ohmovho zákona prúd v obvode na 60A, čo spoľahlivo aktivuje elektronickú ochranu na výstupe zdroja.
Pri záťaži 0,1 Ohmu to bude 120A.

Potrebujete zdroj konštantného prúdu a merať úbytok napätia na odpore. Z toho potom vypočítate podľa Ohmovho zákona odpor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 29.06.2021, 19:01 »

Jo my se bavíme o spotřebičích?

Jako laikovy bych vám doporučil tento postup:

Zkontrolovat, že není spotřebič poškozen.
Zkontrolovat ochranný vodič, že je připojen tam, kam připojen být má. To zvládnete i tím multimetrem - přechodový odpor. Hodnota není důležitá, jednotky ohmů jsou v pohodě, nekonečno = problém. Všechny šroubky o půl otočky povolit a dotáhnout. To provést i na fázovém a nulovém vodiči. Jejich kontinuitu můžete opět zkontrolovat multimetrem.

Co takto zkontrolovat nelze:

Unikající proudy. Ty potvůrky unikají buď slabší izolací částí pod napětím nebo EMC filtrem. Hodnoty nad 10 mA nejsou ani tak nebezpečné, jako protivné. Proudový chránič je na to docela háklivý.

Dotykové napětí. Souvisí s těmi unikajícími proudy a s izolačním stavem okolí. Může to být dost nepříjemné v okamžiku, kdy se dostanete do vodivějšího okolí, než obvykle. Pád ze štaflí může bolet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Rosner
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.06.2021, 20:01 »

PC zdroj síce dá pri 12V aj 35A, avšak nie do záťaže s odporom 0,2Ohmu.
PC zdroj je zdroj konštantného napätia s nadprúdovou ochranou. Pri 12V a záťaži 0,2 Ohmu vyskočí podľa Ohmovho zákona prúd v obvode na 60A, čo spoľahlivo aktivuje elektronickú ochranu na výstupe zdroja.
Pri záťaži 0,1 Ohmu to bude 120A.

Potrebujete zdroj konštantného prúdu a merať úbytok napätia na odpore. Z toho potom vypočítate podľa Ohmovho zákona odpor.

Laboratorní zdroj by byl fajn, ale bohužel jej zatím nemám. Pokud se nepletu, tak pro omezení proudu by mělo stačit například vložení žárovky do okruhu (100 W, 12 V, proud by se měl udržet okolo 8 A).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 30.06.2021, 07:15 »

Teoreticky je to už použiteľné.
Prakticky zas musíte riešiť vysoký jas a teplotu žiarovky položenej na stole.

Pre kontrolu bezpečnosti odporúčam postup, ktorý uviedol Jirka Svejkovský.

Pre hranie sa s meraním malých odporov Volt-Ampérovou metódou odporúčam výkonný drôtový rezistor s posuvnými vývodmi (alebo výkonový reostat). Napríklad demontované ohrievacie teleso z elektrického radiátora.

Pri malých hodnotách odporu je potrebné zaistiť kvalitné kontakty meracích šnúr aj pripojeného zdroja prúdu. Inak budete merať všetko možné, len nie realitu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 30.06.2021, 08:41 »

Pri malých hodnotách odporu je potrebné zaistiť kvalitné kontakty meracích šnúr aj pripojeného zdroja prúdu. Inak budete merať všetko možné, len nie realitu.

Ano, právě proto mají revizní přístroje kalibraci měřících vodičů. Tazatel bude muset provést kontrolní měření a poté srovnat obě naměřené hodnoty mezi sebou. Vzhledem k nevhodnosti měřících vodičů u multimetru pro tato měření a takto nízké hodnoty, bych doporučoval i obě měření opakovat.

No, jsem rád že mám potřebné vybavení a nemusím se s tím takhle babrat  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Online Online



« Odpověď #17 kdy: 30.06.2021, 09:15 »

Laboratorní zdroj by byl fajn, ale bohužel jej zatím nemám.


Když již máte doma malou laboratoř na bastlení, tak je zřejmě ta správná chvíle vybavit dílničku regulovaným zdrojem, jak napětí tak proudu. Jsou dvě cesty. První je takový zdroj vyrobit podle návodu. Druhý je koupit třeba z bazaru.
Občas se vyskytuji zdroje do 30 V/1A, anebo výkonnější do 40V/10 A
Takový regulovaný zdroj s nastavitelným proudovým omezením je neocenitelnou pomůckou v každé i malé laboratoři bastliře.

Dalším vybavením bastlířské laboratoře je dobrý RLC měřič. Ty lepší měří čtyřvodičově a lze s nimi bezpečně změřit odpor 0,01 ohmů. Obvykle měří proudem 200 mA

Anebo na bazaru kupte měřák Metra ZO 01, který slušně změří odpor ochranného vodiče a ještě i izolační stav. Tyto měřáky se nabízejí za 2-3 stovky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Do rozvadece trvale tece po vodici PE až 50mA. A to i pri vypnutem nasem hlavnim jistici. Jsou to vířivé proudy?
 Jak zjistit, zda je zem (zlutozeleny drat) skutecne zapojena.
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Ako pripojit zasuvku pre altanok bez PE vodiča?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?