To se zeptejte vyrobce, proc s tim nepocita. Ve vasem pripade, bych to asi resil jinak. Ve starsich instalacich je z pravidla nekde pobliz sporakova kombinace (3 fazovy vypinac). Bod rozdeleni bych provedl tam. A sporak pripojil 5ti zilovym ohebnym kabelem. Ostatne, pokud se nepletu, ta u pohyblivych by se PEN nemel pouzivat uz dost dlouhou dobu. Otazkou je jestli je takovyto typ pripojeni "pohyblivy privod". To Roger: Myslim, ze jste neporadil tu nejlepsi variajtu..
|
|
|
Zaznamenáno
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 01.06.2016, 17:38 » |
|
Prirovnal by som to k zapojeniu obyčajnej zásuvky v sústave TNC.
Ale jen principiálně, staré sporáky, kde se to tak praktikovalo, měly solidní svorkovnici, umožňující rozdělení PEN bez poškození vodiče. V tomto případě bych jednak nevěřil mechanické ani elektrické pevnosti a navíc bych se obával poškození vodiče různým kroucením. Ano, PE je ten šroubek na destičce a ta je na jedné straně zaháknutá a na druhé přišroubovaná dvěma samořezy. Na to, že to je ochranný vodič to není moc dobré, skýtá to velkou šanci na přechodový odpor a případné nevybavení ochrany..
Sporáková kombinace tam není, ale prý by měla být za linkou krabice (ještě jsem tam nevlezl..) Asi bude nejlepší to rozbočit na 5 žil tam... v krabici bude možnost solidního připojení. Obtáčet ten PE šroubek dvířkách a od něj klemu do N by sice taky fungovalo, ale přijde mi to jako takový bastl...
Snad bude v krabici alespoň 5x. I kdyby ne, vyvést 5x je nutnost. Ten PE bych ukončil nalisovaným očkem a pro sichr bych dal očko i pod samořezku držící onu připojovací destičku.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
Roger
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 01.06.2016, 19:22 » |
|
Ma, ale v praxi casto nevi... Radsi nebudu psat, jak jsem pripojil sporak ja normalne na vidlici :-) snura se sice trochu hreje, ale... No musim to nekdy predelat :-) Co by se stalo, kdyby se ve zdi TNC utavil hlinik? Ve sporaku proklemovane PE a N, takze na kostru se dostane neco malo z L, ale ten odpor varnych desek je velky... Bude meritelne napeti?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 02.06.2016, 07:43 » |
|
Co by se stalo, kdyby se ve zdi TNC utavil hlinik? Ve sporaku proklemovane PE a N, takze na kostru se dostane neco malo z L, ale ten odpor varnych desek je velky... Bude meritelne napeti?
Jo, jo, měřitelné napětí bude a bude to rána, že se budete divit. A nemusí to být ani přes topné těleso plotýnky sporáku, na to stačí i žárovka ve stolní lampičce! Chce se to alespoň naučit základní výpočty v elektrotechnic e, Ohmův zákon, výpočet napětí na odporovém děliči, příkon ...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #15 kdy: 02.06.2016, 09:29 » |
|
Co by se stalo, kdyby se ve zdi TNC utavil hlinik?
Dostanete takovou ránu, že pokud to přežijete, začnete ještě ten den objednávat materiál a měnit instalaci na TN-S. Navíc pokud upadne PEN u 3f přívodu, shoří vám na přepětí spotřebiče na nejméně zatížené fázi. Toto je právě ten důvod, proč se už dvacet let dvojvodič/čtyřvodič netahá.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 02.06.2016, 10:11 » |
|
Jaká bude ovšem rána, pokud si sáhnu na fázi, to je otázka, kterou neumí nikdo spolehlivě odpovědět, někdy také smrtelná.
Nespojovat PE s N je jistě lepší, alespoň u spotřebiče. Nutné je natáhnout ale samostatný vodič PE, tak jak je u nás zvykem dnes a již dvacet let zpátky. V některých zemích to tak dělají již 80 let, byli kdysi trochu prozíravější a lépe odhadli vývoj elektroinstala ce a požadavků na její bezpečnost.
Za socialismu byla asi úspora materiálu důležitější, než zdraví a život obyvatel.
Tam, kde nebude s ohledem na charakter spotřebiče vodič N nikdy potřeba, není důvod ho natahovat.
Vodič PEN se může jistě přerušit kdekoliv, ovšem je rozdíl v pravděpodobnos ti, která je výrazně odlišná, pokud se jedná o 10 qmm měď nebo 2,5 qmm hliník.
|
|
|