Bleskoistky na 110 kv (fázové napätie cca 63kv) sme mali odoslané na premeranie, presné hodnoty vám teraz nepoviem , ale sa mi zdá, že otvárali cca okolo75kv, späť zatvárali asi pri 58 kv. Tak že pri prepätí z akéhokoľvek dôvodu, nad túto hodnotu bleskoistky reagujú.
Buď si to naozaj nepamätáte, alebo to mohli byť bleskoistky na vn sieť. Tie sú však hodne menšie, takže zameniť sa nedajú ani omylom.
VVN sieť s menovitým napätím 110kV sa bežne prevádzkuje aj na 120kV, čomu odpovedá vrcholové fázové napätie voči zemi 97,8kV. Nemám tu pri ruke charakteristik
y VVN bleskoistiek, ale odhadujem že ich rezidualne napätie musí byť hodne vyššie ako 100kV (možno 200KV). Hodnoty ktoré ste tu uviedol sú absolútne nepoužiteľné.
Takisto ochrany na prepätie reagujú OZ-om.
To som nevylúčil.
Ochrany zareagujú OZ-tom, najmä kvôli nadprúdu, ktorý pri zásahu bleskového prúdu na vedení vznikne.
Táto funkcia OZ má aj ďaľšiu úlohu, totiž bleskoistky zatvárajú niečo pod nominálnou hodnotou prevádzkového napätia . A práve ten krátky čas ( niekoľko 100ms ) stačí na to, aby bleskoistka bezpečne "zavrela.
Toto je nezmysel. Ak by bleskoistka mala vypnúť pod nominálnou hodnotou napätia, dlho by tam nevydržala.
" Len tak na okraj spomeniem že počítače preskokov na bleskoistkách z hruba korešpondujú z počtom OZ.
Môžem vás uistiť že to vôbec nie je pravda.
Je síce pravda, že v letnom období je častejší výskyt OZ-ov vznikajúcich v dôsledku búrkovej činnosti, no OZ-ty vznikajú aj v zime a aj v lete v čase, kedy nie je búrka.