									« Odpověď #1 kdy: 14.07.2009, 23:27 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Není důvod proč by se kabel vn měl dimenzovat jinak než nn. U vn je ale nepříznivější hledisko při dimenzování na tepelné účinky zkrat. proudu u nn zase na velikost jmenovitého proudu.  U kabelů vn máte předepsané mezery pro uložení.  U ČSN je tendence vytěsňovat vn (viz ČSN 332000-4-41, ed.2),  zbudou PNE. 
						 |