Tady bych si z kolegy dovolil mírně nesouhlasit, spíše je doplnit, a rozdělil bych problém na dva
1. Vlastním stavbu a někdo mi chce k ní přípoložit kabel 22 kV
Zde po položení kabelu mohou vzniknout problémy se změnami stavby, protože se mi vlastní stavba ocitne v ochranném prostoru vedení, viz kolegy citovaný energetický zákon. Ve městech se tomu nevyhnete, a nezbyde vám se nějak s vlastníkem vedení domluvit (jemu taky nic jiného nezbývá)
2. Projektujete kabel v zastaveném území
pak musíte ctít
- Dohodu (je-li) mezi vlastníkem sousední stavby a vlastníkem budované sítě
- Požadavky statického zajištění stavby (nemůžete podkopat základy, u staších domů jsou někdy základy v takovém stavu, až se jeden diví, že to doposud nespadlo)
- Energetiký zákon, telekomunikačn
í zákon (ochranná pásma)
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 33 2000-5-52, kde je v článku 521.N11.15 uvedena vzdálenost 60 cm od stavebních objektů což je asi to, co vás zajímá