Otázkou je, je-li možné pověřit ovládáním rozvodny i elektrotechnik a (§6) s omezením napětí do 1000V, avšak ve smyslu NV 194/2022 §4, odst. 4/a, kdy "může osoba poučená vykonávat samostatnou obsluhu el.zařízení bez omezení napětí".
Zákon a NV vám to umožňuje. Jen je zapotřebí naplnit literu zákona....
ad.1 Před zahájením jakékoliv obsluhy i práce na EZ musí být provedeno hodnocení elektrického rozika. Neboli provedená analýzy rizika a jeho vyhodnocení. To je uvedeno v normě živitelce ČSN EN 50110-1 a v bývalé ČSN 34 3100
ad.2 Před uvedením do provozu musíte vytvořit Řád pro obsluhu a údržbu danných rozvoden, neboli strušně řečeno "zajistit bezpečné pracovníé prostředí a zavést bezpečné pracovní postupy vzhledem k rizikům vyplyvajícím z dané konfigurace EZ. Mělo by to být součást projektové dokumentace.
ad.3 Odpovědná osoba za elektrická zařízení má znát normy elektrické bezpečnosti na pracovišti. Na příklad EN 61482, EN 50110-1 případně NFPA 70E ( 2015)
ad.4 Otázka: čím projketant zdůvodňuje podpěťové ochrany ve vypínačích?
PS Nedovedu si představit fabriku, kde je 5 rozvoden vn a cca 40 vývodu s podpěťovými ochranami. I při krátkodobém výpadku EE bude obnovení provozu s místním ovládáním trvat celou směnu.....