Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je vhodné pro RD koupit pozemek s trafem ČEZu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je vhodné pro RD koupit pozemek s trafem ČEZu?  (Přečteno 8462 krát)
cross7
« kdy: 22.05.2017, 07:59 »

Chci stavět dům, uvažuju o jednom pozemku za dobrou cenu. V rohu pozemku je ale trafostanice.
Nechal jsem si zaslat vyjádření ČEZ - jedná se o trafostanici do 52kV, ochranné pásmo 7m.

- tu část pozemku, kde je trafo (+ jeden sloup, na fotce jde vidět stín) bych nechal neoplocenou, aby tam byl trvalý přístup,
- to pásmo 7m mi ale připadá moc - kolem trafa bych chtěl postavit plot, nejlépe tak 1-2m od něj. Když jsem četl diskuze, tak největší výjimku, co ČEZ povolil v chráněném pásmu, bylo 4m od vedení. 2m jsou tedy nereálné?
- u trafa jsem stál a bzučelo jen lehce - myslím si, že 10m od něj by nic nešlo slyšet. Ale pak jsem se dočetl, že když je větší zatížení, bzučí víc + že jej ČEZ může kdykoliv vyměnit za větší a hlasitější,
- že se na něm také mohou vyskytnout poruchy typu a) ČEZ musí ihned opravit, b) ČEZ musí/by měl opravit, ale nespěchá na to c) ČEZ nemusí opravovat vůbec, takže to klidně může dlouhodobě hlučet,
- přemýšlel jsem tedy, že bych mimo ochranné pásmo - tedy mezi domem a trafem - vystavěl nějakou hlukovou překážku (ať už nějaké stromy, zahradní domek, či něco jiného) - zabralo by to?
- hlučí ta rezavá krabice dole nebo ta šedá věc uprostřed sloupu?
- vy sami byste do takového pozemku šli?


* pozemek_s_vn_2.jpg (88.01 KB, 1076x908 - prohlédnuto 1769 krát.)

* pozemek_s_vn_1.jpg (53.82 KB, 886x550 - prohlédnuto 1103 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.05.2017, 17:43 »

Pozrite si energetický zákon čo môže byť v ochrannom pásme. Tých 7 metrom má svoje opodstatnenie.

2 metre od trafostanice by som si plot nespravil už len kvôli tomu že sa môže pokaziť a bude k nemu treba isť ťažkou technikou.

Áno disribútor ho môže vymeniť za "väčšie".
Hučí transformátor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.05.2017, 06:44 »

Důležité je připravit se na osobní jednání s techniky ČEZu.
Je nutné zjistit, zda je na pozemku věcné břemeno.

Jen pro názornost je v příloze  řešení asi 3 roky staré


* Trafo Klmkovice 7.jpg (730.24 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 2568 krát.)

* Trafo Klmkovice 3.jpg (1296.26 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 1056 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako sú zabezpečené vn vodiče nad jazerom Draždiak?
 Co vy na elektrický ohradník a tyto nezodpovězené otázky?
 Poradíte mi prosím prodejce, nebo výrobce izolačních materiálu pro vysoké napětí?
 Nemáte někdo mapu všech vedení vvn a vn v ČR?
 O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
 Jaké jsou termíny revidování rozvodů vysokého napětí a transformátorů?
 Poradíte mi prosím literaturu pro Výpočet a nastavení ochran VN?
 Proč se "posunují" fáze na drátech vysokého napětí?
 Proč je vedení vvn taženo trojsvazkem?
 Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty?
 Jaká je minimální vzdálenost kabelu vn v zemi od domu (stavby)?
 Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu?
 Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
 Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
 Nejde hrůza z těchto netradičných stožiarov vvn?
 Co se děje v síti vn ?
 Chcete některé plné záznamy přednášek ze semináře vn?
 Škodí nám vedení vn nad pozemkem?
 Pracujete na zařízeních nad 1000V opravdu bezpečně?
 Ako su istené vn a vvn siete ?
 Instalace nad 1kV a normativní odkazy
 Instalace nad 1kV a požadavky normy
 Instalace nad 1kV a základní požadavky
 Instalace nad 1kV a elektrické požadavky
 Proč má vedení vn sudý počet lan?
 Instalace nad 1kV a mechanické požadavky
 Instalace nad 1kV a minimální vzdálenost živých částí
 Požární bezpečnost v instalacích nad 1kV
 Znáte "twistované" provedení nadzemního vedení 35kV?
 20. mezinárodní seminář Vysoké napětí 8.-9. 11. 2018 opět v Malenovicích
 Nenašel by někdo ve svém archivu dokumentaci zdroji EPV 460?
 Několik slov o zařízeních vysokého napětí
 Proč se při výpočtech u obvodů vn zanedbává kapacita?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Čestné uznání pro Siemens za rozvaděč 8DJH Compact
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Nájde niekto vo svojom archíve schému vnútorného zapojenia vn vypínača?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Jaké mohou být náklady na zaizolování kabelů do 35kV?
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 Zapouzdřená rozvodna Blansko 2001
 Jak se řeší atypická situace stavby v ochr. pásmu vn 22kV?
 Nastartuji auto, když mi na něj spadne vedení vn?
 Poradí mi někdo prosím výrobce či prodejce vn spínacího zařízení?
 Jaké je obvyklé zatížení distribučního vedení 22kV?
 Proč jsou na sloupech vysokého napětí někde 3 a někde 4 vodiče?
 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000V
 Která platná norma specifikuje požadavky na rozvodny do 1kV?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 Je nutné při práci v rozvodnách vn-ZVN připojovat pracovní stroj na uzemnění?
 Nemáte někdo bližší informace ke kauzám Maděra s.r.o. a stožárům vn?
 ABB: Ability Asset Health Center
 DEHNcheck: Selfie tyč s kamerou pro kontroly na vysokém napětí
 Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?
 Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu?
 Jak správně provést napěťovou zkoušku kabelu vn s konektory?
 Cvičení LEZEC 2018 řešilo záchranu lidských životů i ochranu infrastruktury státu
 Doporučíte firmu na změření elektromagnetického záření na pozemku?
 Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?
 Podle jaké normy navrhovat obvody vysokého napětí ve strojním zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 K čemu sloužil přídavný pár vodičů na vedení vn?
 Je bezpečný několikadenní pochod pod vedením 400kV?
 Četli jsme Koronavirový speciál ELEKTROKONTAKT VN 2021
 Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí
 Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
 Dáte svůj tip na rozvaděč s odpojovačem 25kV do 1250A?
 Podľa akých predpisov sa vykonávajú skúšky vn ochrán?
 Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.