Redakce portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu

Offline

|
 |
« kdy: 19.11.2011, 17:56 » |
|
MEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltemMEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltem Jak vypadalo zalití krabice A-BOX 060 asfaltem? Zkusili jsme na radu čtenářů vyplnit elektroinstala ční krabici místo originální hmotou asfaltem. Jak se nám pracovalo? Jaké plusy a mínusy lze označit? Sledujte zde v krátkém popisu a videu ... Zdroj: zde...Co vás napadá v souvislosti s touto informací?MEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltem
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 20.11.2011, 16:24 » |
|
Při takovém zalévání dělají největší "neřest"  ty vzduchové bubliny v zalévací hmotě ! Ty za 5 let v zemi udělají krásný vyhořelý zkrat-jak vymalovaný, přímo ukázkový !  Ať je hmota jakákoliv !Podle zkušenností do 4-5 let je vše v pořádku -neměřil jsem zkušebně, ale nevyhazuje jištění .....drží !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
|
|
|
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 21.11.2011, 00:26 » |
|
V dobách kdy nebylo magi, nebo čočka... občas nebyly také spojky. Pak se vzala obyčejná výstražná fólie do výkopu a kolem naspojkovaného kabelu se z ní vytvarovala jakási "miska" která se vylila asfaltovou hmotou nebo když nebyla ani ta, tak pryskyřicí. Krásná papírová krabička z videa je proti tomu luxus  Zalévací hmoty mají nevýhodu že jsou v tuhém stavu křehké, takže zřejmě pnutí kabelu nebo i tlak z vnějšku... po čase způsobuje mikroprasklink y, kterými se voda dostane až ke spoji a pokud vytvoří vodivou cestu, spojka se vypálí. Zásadní pravidlo pro životnost spojky, které jsem se naučil od člověka co jich udělal stovky ne-li tisíce je, aby byla před zaléváním zahrabána a přiměřené udusána pískem i s kabelem aby se už při zalévání nehýbala. Přístupný nechat jen horní otvor a hmotu stále znovu a znovu dolévat, dokud hladina "nedrží". Zalévací hmota je technologicky velmi výrazně překonána smršťujícími spojkami nemá cenu se jí zabývat. (pro běžné potřeby nn nevím jak je to jinde)
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 21.11.2011, 06:07 » |
|
Ano překonána je, ale teď jsme dělali nějaké přeložky starých kabelů AKP, na které mě smrštovky byly nedoporučeny, takže to skončilo na "zalévačkách".
Ale pamatuju si, že jsme měli doma "originál" zalívací hmotu, která sice vypadala jako klasicky asfalt z videa, ale po zatvrdnutí byla pružnější.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Jiří Čechura
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 21.11.2011, 18:08 » |
|
U nás v práci používáme zalévací hmotu, černou, která i po ztuhnutí je mírně pružná a drží jako bejk
|
|
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 21.11.2011, 21:51 » |
|
Teď třeba budu připojovat venkovní rohož pro vyhřívání vjezdu včetně čidel. Toto je třeba aplikace, kde je zalévací gelová hmota nenahraditelná .
Špatně jsem se vyjádřil, do propadliště dějin jsem poslal jen tu zalévací hmotu (ne "hmoty"), která je v testu. Na veřejném osvětlení jsem začátkem 90. let pracoval 1,5 roku a jen za tu dobu jsme s elektrikářem který tam pracoval skoro celý život udělali cca 50 litinových zalévaných spojek všech možných kabelů. Také jsem prohlížel dost vypálených spojek a zdaleka nejčastější závada byla v tom, že se jeden nebo více spojených (slisovaných v trubičce) vodičů dostalo během zalévání na kraj hmoty, ke stěně spojky. Pak už čas a vlhkost udělají své. Proto je třeba špatně, když někdo vezme klasickou acidurku, nasvorkuje vodiče do "věnečku", zalije a myslí si jak je to super. Není. Věneček není nijak izolovaný a jeho konce jsou dost blízko u sebe a ještě je dost blízko k hornímu víčku. Takže ve finále svorky nejsou zalité ale jen pocintané asfaltem. Taková "spojka" moc nevydrží. Obvykle jeden rok. Zásadní fígl jak maximálně prodloužit životnost spojky, bylo důkladné omotání slisovaných trubiček TEXTILNÍ páskou.
|
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 22.11.2011, 07:56 » |
|
Byla to bílá, poloprůhledná hmota.
Nejspíše Eprosin KE-1
|
|
|
|
Miroslav Revús

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 22.11.2011, 09:45 » |
|
Zásadní fígl jak maximálně prodloužit životnost spojky, bylo důkladné omotání slisovaných trubiček TEXTILNÍ páskou.
Že je to fígel, je pre mna novinka. Za mojich mladých čias bola povinnost omotat špeciálnou páskou (takou žltou) všetky žily spojkovaného kabla. Kto to neurobil, ten vyrobil zmetkovy spoj.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|