« kdy: 17.10.2022, 08:17 » |
|
DK-kabelové krabicové rozvodky DK-kabelové krabicové rozvodky. Elektroinstala ce bez spojovacích krabic je sen. Bez nich to jde realizovat skutečně špatně. Koukněme na možnosti krabic DK. Vstupy kabelu přes integrované elastické těsnicí membrány nebo metrické předlisy. Membrány nebo předlisy lze snadno odstranit v případě potřeby instalace kabelových vývodek. Dost prostoru pro kabeláž. Různé pozice umístění svorkovnic. Lze použít dvě ... Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Co musí splňovat instalační krabice abyste jí věnovali pozornost?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2022, 11:18 » |
|
Milane, asi nechápu... Někde bylo psáno, že ne více než jeden zž pod jedním šroubem. S oblibou jsme tím napravovali montážníky při pohledu na hliníkovou sběrnu v oceloplechovýc h rozvaděčích, kde bylo více PEN pod jedním šroubem považováno za český folklór  Ale to co je na obrázku se mi zdá být v naprostém pořádku.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 17.10.2022, 22:17 » |
|
Milane, asi nechápu... Někde bylo psáno, že ne více než jeden zž pod jedním šroubem. S oblibou jsme tím napravovali montážníky při pohledu na hliníkovou sběrnu v oceloplechovýc h rozvaděčích, kde bylo více PEN pod jedním šroubem považováno za český folklór  Ale to co je na obrázku se mi zdá být v naprostém pořádku. Já vidím pod jedním šroubkem čokolády vodiče dva.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2022, 00:18 » |
|
Já vidím pod jedním šroubkem čokolády vodiče dva.
Toto není rozvaděč, ale odbočná krabice.  Je pouze otázkou jestli tato svorka umožňuje použití více vodičů, nebo pouze jeden. To z obrázku neposoudím. Pouze z návodu.
|

Výstřižek.PNG (113.08 KB, 765x556 - prohlédnuto 194 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 18.10.2022, 05:52 » |
|
Je spousta věcí které se mi nelíbí, ale pokud je sám výrobce umožňuje, nemohu říci ani popel. S tím se často potkávám i jako RT. Nicméně než to prohlásím za závadu, musím si zjistit fakta. Pokud ta fakta mluví takovouto jasnou řečí, mohu si myslet co chci, ale o závadu nejde.
Byť například v rozvaděči dává velký smysl to, že co šroub to vodič, v případě takových to odbočení už to není tak horké. Stejným způsobem fungují například bokosvorky, stáčecí konektory a podobně. Nedovolím si jít proti výrobci (obzvlášť když jde o kvalitního výrobce), protože ten to má podložené mnoha testy a zkoušením, která já nejsem ani schopen provést. Nezbývá mi než jeho návodu věřit. Tečka. Pocity musí jít v tento moment prostě stranou.
Nicméně pokud to budeš sám provádět, není problém objednat si krabici bez svorkovnice a klidně můžeš použít Wago, nebo cokoliv jiného. V tom ti nikdo jistě nebrání. Ber to jako standard, který jsi schopen samozřejmě udělat o kousek lépe.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 18.10.2022, 07:10 » |
|
Já vidím pod jedním šroubkem čokolády vodiče dva.
Omlouvám se. Na mobilu jsem přehlédl. Na laptopu teď vidím, že je to tak. A to se mi tedy vůbec nelíbí. Docela by mě zajímalo, zda má toto řešení výrobce řádně odzkoušené a zcertifikované .
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 18.10.2022, 14:54 » |
|
Nezatracuji, s rozumným obsahem to bude jistě použitelná krabice, ale 40 vodičů si tam neumím představit. Stejně tak bude problém, se silnějšími kabely, krabice je z PP, ty jsou vždy měkké a kroutí se, že na ně je pak problém dát víčko.
Ono to není jen o provedení svorky jako takové, montážník musí mít možnost tam vodiče urovnat a spolehlivě utáhnout, přitom musí také dobře vidět na dostatečné zasunutí vodičů do svorek a mít možnost tam urovnat vodiče i s izolací tak, aby nekoukaly zbytečně dlouhé oholené konce vodičů.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|