« kdy: 07.09.2006, 08:10 » |
|
<p>Je korektní při zapojení jednopólového spínače v krabici, která slouží zároveň jako krabice rozbočovací, oddělit pracovní a zemnící vodič od fázového vodiče, pouze tento fázový vodič přerušit a připojit na svorky spínače (pracovní a zemnící vodič tudíž zůstane až k žárovce nepřerušen)?</p>
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 07.09.2006, 08:23 » |
|
Proč ne, těžko lze něco namítat, instalace bez rozbočných krabic jsou v současné době populární, běžně se provádí. Pokud bude kabel dobře připraven a v krabici bude pouze přívod a odvod ke svítidlu, je možné kabel odizolovat tak, že vodiče N a PE nebudou přerušené. Pro montáž je ovšem jednodušší kabel přerušit a později spojit, např. svorkami WAGO. Jinak je nutné ponechat smyčku dost přesně, aby vodiče nebyly krátké , ale ani příliš dlouhé.
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 08.09.2006, 07:40 » |
|
Osobně mám krabice KPR 68 velmi v oblibě, používám je u většiny spínačů, právě z důvodů případné dodatečné montáže různých relé, stmívačů apod. Není od věci používat tyto krabice i u průběžných zásuvek s vodiči CY 2,5. Osobně sice nemám problém zapojit průběžnou zásuvku i do KU 68, ale vím, že někteří kolegové s tím problém mají.
|
|
|
|
|
Zdenek Marek
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2008, 08:50 » |
|
<p>Je korektní při zapojení jednopólového spínače v krabici, která slouží zároveň jako krabice rozbočovací, oddělit pracovní a zemnící vodič od fázového vodiče, pouze tento fázový vodič přerušit a připojit na svorky spínače (pracovní a zemnící vodič tudíž zůstane až k žárovce nepřerušen)?</p>
Oprasim stare tema ale nechce se mi zakladat nove... Rozumim tomu dobre, ze pokud je pouzita hluboka pristrojova krabice KPR 68, muze v ni byt instalovan vypinac pro svetlo a zaroven oddbocit svetelny okruh do dalsi mistnosti? Tedy do krabice se spinacem vedou 3 kabely: privod svetelneho okruhu od jistice, odchod do dalsi mistnosti a kabel ke svetlu. Nekde jsem slysel, ze v krabici muze byt pouze pracovni vodic pro ovladane svetlo. Diky za radu.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.03.2008, 10:10 » |
|
Spojování vodičů pod spínači je celkem běžná věc a už nějakou dobu se to používá. V jedné krabici by pouze neměly být různé okruhy (z různých jističů).
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jura Krikl

Offline

Brno
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 18.03.2008, 10:41 » |
|
Rozumim tomu dobre, ze pokud je pouzita hluboka pristrojova krabice KPR 68 Muže byt použita i krabice KU68. Hluboke KPR se používají, pokud jsou pod vypínačem nějake časové rele, nebo stmívače, ktere jsou většinou objemnější než běžný vypínač.
|
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 18.03.2008, 20:39 » |
|
To Marek:
i 5 kabelů může vést do vypínače . Vypínač č.6 - Přívod , odchod , přepínaní , kabel jako přívod do jiné místnosti ...
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 18.03.2008, 22:30 » |
|
to Květoslav Pavelka: V tom se nikdo nevyzná, nedej bože až se tam stane nějaká závada a bude třeba tenhle guláš zkontrolovat. Protáhnout přes vypínač mimo L ještě PE a N - to může být i užitečné, ale 5 kabelů s řádově 15 vodiči pod vypínačem to bych nedělal ani s použitím extra hlubokých krabic.
|
|
|
|
|
Lubomír Loufek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 18.03.2008, 23:20 » |
|
Souhlasím v plné míře s kolegou Kirklem, tento systém jsme s kolegou v bývalé firmě, respektive s.p. před 36 roky s potížemi zaváděli. V té době se účtovalo dle jednotného ceníku pro ČSSR za metry vodičů, počet krabicových rozvodek a v nich zapojených svorkovnic (věnečků) atd. Nespornou výhodou je méně spojů, méně nebo lépe řečeno žádné odbočné - rozvodné krabičky. V případě poruchy stačí demontovat spínač nebo zásuvku v systému smyčkového rozvodu.
|
|
|
|
Zdenek Marek
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 19.03.2008, 09:36 » |
|
Dekuji vsem za rady a pomoc.
|
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 19.03.2008, 23:22 » |
|
To Václav 3: Dělám to běžně , pokud je už kabelů 6 pod vypínač , tak nad něj udělám svorkovací krabici a věřte nejsem sám 
|
|
|
|
Vít Hlaváček
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 27.03.2008, 07:04 » |
|
To Václav 3: Dělám to běžně , pokud je už kabelů 6 pod vypínač , tak nad něj udělám svorkovací krabici a věřte nejsem sám  Jsem asi az moc mlady. V instalacich, ktere jsem kdy delal, jsem v zivote nepouzil odbocovaci krabice (nemluvim o opravach). Neni problem pod vypinac dostat 6 kabelu, napr. kdyz je spinac 6+6. Privod, vyvod, 2x prepinani a 2x svetlo. Pouzivam standard krabice, hluboke 45 mm (KU1901, resp. KP67/2) a nikdy nebyl problem. Jde jen o zvyk, naucit se vsechno krasne pripravit a rozholit si kabely tak, aby se to tam vsechno hezky zmacklo.
|
Trutnovsko - Elektromontážé, slaboproudé rozvody - 774 346 915
|
|
|
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 04.04.2008, 12:35 » |
|
Ano, při troše šikovnosti jde dostat do obyčejné 68 6 kabelů, ale vemte si, jakou dobu vám to tvarování trvá, je to dost pracné. to si radši vyfrézuju hlubší díru a pak si s klidem osadím KPR, zas o tak moc dražší není a opravdu se vyplatí. Vezměte si, že pak třeba přijde investor a řekne vám: No, víte já bych radši místo toho přepínání chtěl dotykový spínač, aby si mohl stmívat, ovládat světlo ovaldačem na televizi..A ten už do takovéto krabice se šesti kabely nedáte ani za boha.. 
|
|
|
|
|