Strana 24 vámi uvedeného katalogu:
415 Doplňková ochrana
415.1 Doplňková ochrana: proudové chrániče
415.1.1 Použití proudových chráničů, jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA, se ve střídavých sítích
považuje za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany a/nebo ochrany při poruše nebo při
neopatrnosti uživatelů.
415.1.2 Použití takového zařízení se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a nezbavuje nutnosti uplatnit jedno
z ochranných opatřeních uvedených v článcích 411 až 414.
Jak již bylo uvedeno, proudovým chráničem se v těchto aplikacích míní obecný nebo G typ, selektivní typ není přípustný.
Uvedený článek 415.1.2 má zásadní význam, neboť jednoznačně stanoví, že proudový chránič není náhrada ostatních
ochranných opatření, ale slouží obecně jako nezbytný doplněk ochranného systému.
http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_343.pdfPokud jste měl na mysli chrakteristiky v úvodu katalogu tak typ S je tam 100mA. Pro jiný Idn bude i jný průběh.