Autor Téma: Kde sehnat 40 let staré jističe?  (Přečteno 29306 krát)
Vaclav Myska
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.02.2009, 12:41 »

Bydlime v podnajmu, kde je nove udelana elektroinstala ce az k hlavnimu privodu, bohuzel zde se nachazi stare jistice (bohuzel nevim typ, neni tam nikde uveden) se sroubovaci objimkou, v porcelanu - vypadaji spise jako pojistky.
Bohuzel zde nesmime zasahovat do elektroinstala ce a mame k nam pouze jistic 6A, na tom nelze ani pustit nas varic. Kde by se dal sehnat takto stary jistic pro 10A?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 10.02.2009, 13:03 »

Což pak o to. ještě je nějaká šance. Na burzách jich je občas několik k vidění, ale jak chcete zjistit jejich správnou funkci? A opravdu rozvod snese navíšení hodnoty jističe a tím i trvale vyšší zátěž ?
Nechcete se raději ,  alespoň kvůli jistotě ,  spojit s nějakým elektrikářem? I když to tak nevypadá ,  tak zrovna navíšení hodnot jističů může být velkým zásahem z hlediska bezpečnosti instalace. Vždyť pokud je to opravdu nový rozvod, tak potom nechápu, proč by tam nechávali starý rozvaděč a tím si instalaci degradovali  znovu o 20let zpátky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vaclav Myska
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.02.2009, 13:07 »

Ten novy rozvod jsem delal ja u nas v byte - tedy je az ke spolecnemu hlavnimu privodu, kde jsou spolecne stare jistice. Na tu cast elektroinstala ce uz nesmim podle majitele sahat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #3 kdy: 10.02.2009, 13:07 »

To šroubovací pouzdro je za elektroměrem, nebo před? Jistič v pojistkovém pouzdře bych raději nesháněl, to už je spolehlivější klasická pojistka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vaclav Myska
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.02.2009, 13:08 »

Za elektromerem, ten je pro vsechny byty spolecny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 10.02.2009, 13:40 »

A kolik bytů jede na ten elektroměr?

Jak je velký jistič před elektroměrem?

Kolik dělá součet hodnot na jističích pro další byty?

Může to být limit rezervovaného proudu pro dané byty a navíšením jističe můžete začít vyhazovat jištění před elektroměrem. (to by vám sousedi poděkovali)
Opravdu si myslím, že je to na posouzení v místě od elektrikáře se znalostí těchto věcí. Třeba právě pronajímatel má na tom zájem, aby jste nepoužíval elektrické vařiče a topidla. Možná právě z tohoto důvodu vám nechce ten zásah dovolit. Mohl by tím spustit vlnu rekonstrukcí a navyšování a jemu by pak nezbylo, než šáhnout do peněženky a nechat zrekonstruovat stoupačky elektro a společné prostory. Pak by ho čekala voda, odpady a nakonec by byl o milión chudší a to asi nechce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vaclav Myska
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.02.2009, 13:45 »

Hlavni jistic je 25A, jsou tam 3 byty, kazdy byt ma 1 fazi s jisticem 6A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 10.02.2009, 14:05 »

Tak potom už jen dojednat vše s majitelem a navýšit jištění podle průřezu vedení od jističe do bytu.
Ale doporučoval bych nový jistič. Zkuste se s majitelem dohodnout.

JInak nechápu proč jen 6A každý byt. jedině opravdu pro nemožnost použití právě el. vařičů a el. topení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vaclav Myska
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.02.2009, 14:15 »

Od jistice do bytu vse Cu 2,5mm2, zasuvky 16A, tedy vse je pripraveno pro 16A jistic, ale spokojim se bohate s 10A.
Mnohokrate dekuji za Vas nazor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XXX
« Odpověď #9 kdy: 10.02.2009, 14:29 »

,
velice rád vám jistič 10A přenechám
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #10 kdy: 10.02.2009, 16:30 »

Závitové jističe s poj. závitem E27 neshánějte, hodí se pouze na ukázku např. učňům nebo studentům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Dorničak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.02.2009, 17:25 »

mažna by se daly zehnat v bazaru ale v zhledem ke staři je nedoporučuju puživat  ,  protože v připadě přetiženi by nemusely v čas vypnout

5

#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek 2752
« Odpověď #12 kdy: 10.02.2009, 17:55 »

Dejte tam běžnou pojistkovou hlavici s příslušnou pojistkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 10.02.2009, 18:44 »

Jak píšou přede mnou...jedině pojistky ...
Ty pojistkové "jističe" jsou staré a nemáte jistotu že vypnou v případě zkratu!!!!Mohou krásně způsobit požár nebo jiné neštěstí!!/unavené, špatné kontakty, hřejí a pod.../.. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
llep
« Odpověď #14 kdy: 11.02.2009, 23:18 »

Jeden je zrovna na Aukru - http://aukro.cz/item551508651_jistic.html
Aukce končí za tři dny, ale spíš bych ho použil jako těžítko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.