Autor Téma: Princip ochrany oddělením obvodů  (Přečteno 8902 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 29.06.2021, 20:42 »

Pri použití ochranného opatrenia "elektrické oddelenie" sa musí zaistiť, aby základná izolácia zodpovedala požiadavkám príslušnej normy na výrobky....
Je to dosť dôležitá poznámka v čl. 413.1.2 STN na to, aby každé OT bolo vyrobené ako dostatočne izolačné....a počítam, že podobne dôležitá poznámka bude napísaná aj dakde v ČSN 4-41...

A tiež si nemyslím, žeby jednoduché oddelenie bolo myslené jak dajaká "jednoduchá" smaltovaná izolácia...
Keď už, tak jak dve samostatné, a "jednoducho" oddelené vinutia uložené na jadre dostatočne ďaleko vedľa seba,.. aj s dajakým odtienením..
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 30.06.2021, 07:43 »

Nechápu?

Myslím, že všichni známe princip.
Kdybych se problematiku zrovna teď učil, tak bych to z příspěvků pod autorským článkem vůbec nepochopil.

Jenom se tu bavíme o tom, jestli je ta ochrana účinná vzhledem k prostému, nikoliv bezpečnostnímu oddělení.
Určitě je účinná s prostým oddělením, protože průraz přes základní izolaci je první porucha, při které zařízení stále zůstává bezpečné. Předpokládám, že uvažujeme podle dřívější terminologie 4-41 ed. 2 ochranu normální, nikoli doplněnou.
Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 30.06.2021, 07:56 »

Určitě je účinná s prostým oddělením, protože průraz přes základní izolaci je první porucha, při které zařízení stále zůstává bezpečné....
Na sekundáru OT může být jiné napětí než síťové, např.110V. Jak se bude chovat připojený spotřebič na 110V při průrazu na primár?
Zaznamenáno

Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 30.06.2021, 10:41 »

Na sekundáru OT může být jiné napětí než síťové, např.110V. Jak se bude chovat připojený spotřebič na 110V při průrazu na primár?
Na sekundáru by nemělo být víc než 110 V a proti zemi by měla být izolace stejně jako na primáru. Zapojení je vlastně stejné jako u PELV.
Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 30.06.2021, 11:54 »

Na sekundáru OT může být jiné napětí než síťové, např.110V. Jak se bude chovat připojený spotřebič na 110V při průrazu na primár?


To zalezi na pomerne zlozitom nahradnom obvode, kde na vinuti trafa dojde k prierazu, ake su tam kapacity a odpory voci povedzme kovovej nadobe dobre spojenej so zemou (zakopana nadrz a pod).
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 16.07.2021, 08:52 »

Myslím že tak sa otázka nedá položiť,..na to aby sme sa správne chápali treba dodržať slovičkárenie jak je použité v 4-41tke...
Napr. váš výraz „základné opatrenie „ v norme nevidím, a nechcem si domýšľať...
V norme je vysvetlené napr.  „ochranné opatrenie“..v 410.3.2...aleb o základná ochrana...príl . "A"


Je dobré že el. oddelenie nemáte za prežitok p. Hruda,...ja z praxe poznám o dosť viac prípadov jak len náradie, ...napríklad zdravotníctvo, reklamné banery.....a keby tu ešte písal p. Hudec, tak on by o využití OT toho určite uviedol ďalšiu kopu...
A keď kus lepšie pozriete do debaty, tak nie ja som zmieňoval FI 10mA,..takže na to mi netreba odpovedať....
A tiež nie celkom rozumiem, že prečo sa tu v súvislosti s el. oddelením debatuje o chrániči...

Takže polopaticky
Postaru: 2 izolace na trafu plus jedna na holém vodiči v případě připojení třídy I

Ponovu: o jednu izolaci na trafu méně, tj. pořád na úrovni dvojité izolace

Top řešní: použiji trafo s ochranným oddělením, tj.2 izolace, primár napájím přes PCH (eliminuji první průraz v trafu na plechy či sekundár),  a uzemním neživé části napájeného zař.(zde zdůraznuji přizemním místně bez možnosti vlivu cizí závady).
Případně pouvažuji o HIS, kdy tímto získám trochu pošpiněnou, leč zcela bezpečnou a funkčí kombinaci oddělení a sítě IT.
Tj. z původní TN na el.Oddělení, poté do IT, která se bude v okamžiku poruchy chovat jako TT.

Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 16.07.2021, 09:33 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) pana Milana Hudce. Moc jste mi tady chyběl. Vaše teoretické i praktické znalosti, váš pohled na věc a váš kultivovaný projev.
Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 16.07.2021, 09:39 »

...a uzemním neživé části napájeného zař.(zde zdůraznuji přizemním místně bez možnosti vlivu cizí závady)....
To uzemnění oddělených obvodů vidím jako problematické dle 413.3.6
Chápu to jako důraz na použití tř.2.

* 413.3.6.doc (43.5 KB - staženo 36 krát.)
Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 16.07.2021, 09:51 »

To uzemnění oddělených obvodů vidím jako problematické dle 413.3.6
Chápu to jako důraz na použití tř.2.
Právě proto uvádím k místní zemi.

Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 16.07.2021, 10:08 »

To jo, ale zem je pouze jen jedna...
Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 16.07.2021, 11:24 »

To jo, ale zem je pouze jen jedna...

Ano.
Představ si zem coby desku z odporového materiálu, kde strašně moc záleží jak daleko se připojíš od místa nesoucího v sobě potenciál.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #29 kdy: 16.07.2021, 11:36 »

Ano.
Představ si zem coby desku z odporového materiálu, kde strašně moc záleží jak daleko se připojíš od místa nesoucího v sobě potenciál.
Přesně tak!

Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 16.07.2021, 11:48 »

Ano.
Představ si zem coby desku z odporového materiálu, kde strašně moc záleží jak daleko se připojíš od místa nesoucího v sobě potenciál.
Norma říká nesmí být spojeny se zemí.
Pokud jsou, nezáleží už jen na sekundáru OT, ale musí být zohledněna i možná porucha na primáru.
Tím je vlastně popřen smysl oddělení.
Proto to chápu jako důraz na dvojitou izolaci...
Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 16.07.2021, 12:06 »

Norma říká nesmí být spojeny se zemí.
Pokud jsou, nezáleží už jen na sekundáru OT, ale musí být zohledněna i možná porucha na primáru.
Tím je vlastně popřen smysl oddělení.
Proto to chápu jako důraz na dvojitou izolaci...
Nene, norma se snaží sdělit, že neživé části používaného např.nářadí za OT nesmí být připojeny k něčemu co může nést potenciál cizí závady.
Např. kamenické mokré brusky jsou sice ve dvojce, nicméně přítomnost vody z nich dělá nulku a proto jsou napájeny přes trafo.
Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 16.07.2021, 13:22 »

Nic proti tomu, ale ta voda může být to propojení s primárem...
Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 16.07.2021, 13:42 »

Nic proti tomu, ale ta voda může být to propojení s primárem...
Já hovořím o profi řešení, např. FLEX TT 2000
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 16.07.2021, 13:43 »

Je ochranné opatrenie proti úrazu el. prúdom oddelením zo 4-41ky naozaj to isté jak pravidlá pre IT sieť...?  ?
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 16.07.2021, 13:55 »

Je ochranné opatrenie proti úrazu el. prúdom oddelením zo 4-41ky naozaj to isté jak pravidlá pre IT sieť...?  ?

Stejné není, nicméně v některých niancích se překrývá.
Bohužel vypadl požadavek na ochranné oddělení vinutí traf, pokud se ovšem někdo tímto druhem ochrany zabývá seriózně, tak použije pořádné trafo i dnes.
Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?