Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?  (Přečteno 12255 krát)
Vítězslav Žák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Revizní technik E2A, elektromontér


« kdy: 07.07.2020, 11:25 »

Dnes je bohužel běžná praxe, že výkres pro stavební povolení, část elektro, kreslí stavař který má ČKAIT. My výkres dostaneme, s investorem zakreslíme, jak to vlastně chce, uděláme to i s případnými změnami.
K revizi potřebuji mít skutečný stav. Stavební projektant už nekomunikuje.
Může být skutečný stav zakreslený realizační firmou? Víme, že to děláme správně, ale legislativně?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 07.07.2020, 13:45 »

Skutečný stav by měl být vyhotoven realizační firmou.

Podle stavebního zákona má dokumentace skutečného stavu obsahovat náležitosti nutné k bezpečnému užívání, opravám a údržbě. Když to přeženu, je tím i verze "red-correct" na pytlíku od svačiny.

Autorizovaný technik/inženýr toto opravdu nemá šanci dát dohromady, leda že by se aktivně účastnil stavby.

Autorizovaná dokumentace slouží pouze stavebnímu úřadu, tedy pouze dokumentace pro stavební povolení, stavební řízení nebo jejich kombinace (RD ovšem může být jejich součástí). Dokumentaci pro provedení stavby, realizační dokumentaci a skutečný stav už autorizovat nemusíte.
 
Dokumentace skutečného provedení slouží provozovateli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.07.2020, 22:21 »

Myslím, že jako realizační firma, která má IČO a oprávnění realizovat elektrické instalace, dodává dokumentaci skutečného stavu elektrického zařízení nejen podle §154 zákona 183/2006 Sb.,  ale také podle NV 118/2016 Sb.,  přílohy 3 a ČSN 33 1500 čl.4.1 a ČSN  EN 50110-1 ed. 3, čl. 4.7

Když se prošetřuji podmínky k udělení Oprávnění, tak se odpovídá na otázku, kdo bude zajišťovat dokumentaci. Buď vlastními silami, pokud se to umí, anebo externě jako subdodávka.

Dnes je bohužel běžná praxe, že výkres pro stavební povolení, část elektro, kreslí stavař který má ČKAIT.


Ano, na některých SÚ je tato (ne)smyslná praxe. Těžko se s tím bojuje. Ale po realizaci nikdo již kulaté razítko se lvíčkem a prapodivným znakem ČKAIT nepožaduje. Vaší povinnosti podle zákona je dodat náležitou dokumentaci a to bez toho, zdá to SÚ požaduje nebo nepožaduje. Na dokumentaci má být IČO zhotovitele a jeho dohledací adresa. Osobně požadují i číslo oprávnění. Nehledejte ten požadavek v zákoně ( i když tam je) ale je to o odpovědnosti. Zhotovil jsi dílo, tak se podepiš a vydej o tom prohlášení o shodě.


Může být skutečný stav zakreslený realizační firmou? Víme, že to děláme správně, ale legislativně?


Nejen že může, ale musí. Když víte, že to děláte správně, tak určitě znáte i ty legislativní postupy. ( jsou výše uvedené... a prostudujte §4) (1))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #3 kdy: 08.07.2020, 08:40 »

Citace referenta stavebního úřadu :

Chjo, zase vytrženo z kontextu a hlavně z praxe. My o koze a vy ....

Dokumentace skutečného provedení slouží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby ke zdokumentování provedených změn - jak již z názvu vyplývá. Zde je asi rozdíl mezi elektrikářskou částí, kterou stavební úřad v této fázi stavby nepotřebuje - má platné revize a stavební částí, kterou však vyžaduje pouze v případě provedených změn. Jsou-li tyto drobné a netýkají se sousedů, pak je schválí zápisem do deníku, jsou-li závažné, jde do řízení o nařízení odstranění stavby, potažmo do dodatečného povolení až si o něj stavebník požádá. Autorizované skutečné provedení mít musím a to technikem či architektem.


A autorizovaná dokumentace slouží pouze stavebnímu úřadu, tedy pouze dokumentace pro stavební povolení, stavební řízení nebo jejich kombinace (RD ovšem může být jejich součástí). Dokumentaci pro provedení stavby, realizační dokumentaci a skutečný stav už autorizovat nemusíte. A po vydání povolerní, nejpozději po závěrečné prohlídce se nejen elektrickářská část vrací; stavební úřad archivuje pouze část stavební.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 08.07.2020, 09:34 »

SÚ vychází z toho, že na vypracování VRZ je potřeba  i dokumentaci skutečného provedení, jinak by nemohla být revize provedena!!
Tak proč by ji podruhé kontroloval i SÚ?Pak je jim jedno, ža to nakreslí stavař!! Oni to nekontrolují.
RT elektro odpovídá za dodanou VRZ a kompletní dokumentaci použitou k revizi!
SÚ bych až tak neobvyňoval, samozdřejmě že má další "divné" požadavky a nepožadavky! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 08.07.2020, 09:57 »

SÚ vychází z toho, že na vypracování VRZ je potřeba  i dokumentaci skutečného provedení, jinak by nemohla být revize provedena!!
Tak proč by ji podruhé kontroloval i SÚ?Pak je jim jedno, ža to nakreslí stavař!! Oni to nekontrolují.
RT elektro odpovídá za dodanou VRZ a kompletní dokumentaci použitou k revizi!
SÚ bych až tak neobvyňoval, samozdřejmě že má další "divné" požadavky a nepožadavky! tanecek


Počkééééj Františku, on SÚ někdy kontroloval PD elektro?
On tam tomu někdo rozumí?
Já např. zjistil, že u nás si ji může uklohnit kdo má díru v řiti, pak ten "výtvor" posvětí jakýkoli autorizovaný stavař a jde to na SÚ. Tam se jen zkontroluje, že dodané celkové paré obsahuje i složku elektro a udělá se čárka, jako že splněno.
Tyto dokumentace neobsahují Analízy rizik a přesto je objekt zařazen nějak kouzelně do třídy LPS, protokoly VV jsou zřejmě sprostým slovem, Technické zprávy jsou obsahově na cca dvou stranách...... normálně masakr.
Mám tu i dvě projekční kanceláře, které si ode mne jednou za pár let nechají udělat PD a pak vše po dobu několika dalších let jen kopírují. Co na tom, že se změnily uvedené normy, že jsou jiné hodnoty jištění před elektroměry, že jsou jiné energetické výstupy......a SÚ jako by toto ani nechtěl vnímat.
A já si spíše myslím, že elektru na SÚ nikdo nerozumí a tak to prostě vše obejdou.

On je však úřad a úřad.
Moje teta pracovala v Praze jako vedoucí stavebního úřadu v jedné Pražské části. Když jsem se ji zeptal, jak má vypadat PD elektro ke stavebku, nestačil jsem se divit. Vyjmenovala mi vše správně jak to má být s tím, že po tom tvrdě šlapou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.07.2020, 11:21 »

My výkres dostaneme, s investorem zakreslíme,  jak to vlastně chce, uděláme to i s případnými změnami.

A tie zmeny čo si firma dohodne s investorom už nemusí zakresliť, navrhnúť a vyrátať projektant v realizačnej PD?
Nemyslím autorizovaný, u vás by asi mal stačiť aj §10 ktorý je spomenutý v otázke
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 08.07.2020, 11:39 »

Pánové, jen tak pro pořádek....... .......... je tu uvedeno spoustu bludů, které se tak nějak hospodsky vryly do podvědomí většiny diskutujících.
Všechno je to malinko jinak.
Doporučuji prostudování tohoto odkazu: https://www.....cz/co-splnit

Autor si dal opravdu velikou práci s tím, aby vše a všem vysvětlil tak, jak to má správně být. Může se to někomu i nelíbit, ale to je asi tak vše, co s tím může udělat  Mrknutí Smích

Vždy mě tak nějak zahřeje u srdéčka, když mohu použít bořiče mýtů  Smích Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 08.07.2020, 11:56 »

Je to sice lehce bokem, ale doporučil bych přečíst

https://....cz/2017/12/rozdily-mezi-provadeci-a-realizacni-dokumentaci/

(a také na konci toho článku zmiňovanou bakalářku)

EDIT: Kolega Horský, než jsem to dohledal, byl vlastně v tomtéž o dvacet minut rychlejší
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 08.07.2020, 12:07 »

Citace
Pánové, jen tak pro pořádek....... .......... je tu uvedeno spoustu bludů, které se tak nějak hospodsky vryly do podvědomí většiny diskutujících.

Pavle, jistě máš pravdu....
Ale WEB je názor jednoho našeho kolegy!Není to zákon!!
Když vyslechnu jeho, a za týden jdu vyslechnout dalšího kolegu,který argumentuje zákony, a paragrafy ,  tak řekne že ten první kolega nemá pravdu!!
Ono to nejsou hospodské řeči ,  ale spíše chaos v legislativě!!
Každý si to vykládá po svém i instituce! tanecek
I "kapacity" ve školeních elektro si jdou protiřečně!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 08.07.2020, 13:09 »

Pavle, jistě máš pravdu....
Ale WEB je názor jednoho našeho kolegy!Není to zákon!!
Když vyslechnu jeho, a za týden jdu vyslechnout dalšího kolegu,který argumentuje zákony, a paragrafy ,  tak řekne že ten první kolega nemá pravdu!!


Pokud se budou oba opírat o stejné zákony a jejich paragrafy, pak musí zákonitě dojít ke stejnému výsledku, tzn.,  že když bude někde jasně uvedeno, že dokumentace v takovém a takovém stavu bude vypracována tak a tak a musí být nebo nemusí být vypracována a potvrzena autorizovanou osobou ČKAIT.
A protože Honzu osobně znám, znám jeho práci, jeho myšlení, jeho názory, musím říci, že o ničem z jeho strany nemám sebemenších pochyb. Vše co píše je důkladně doloženo vyhláškami a zákony. Pokud s ním bude někdo soupeřit a rozporovat jeho řádky, prosím, může být. Pak bych u toho chtěl být  Mrknutí Smích

Tvé slova ale chápu i tak, že nejsou schopni se domluvit dva právníci v oboru.....pak je to samozřejmě jasné a máš pravdu. Záleží pak na nás jedincích, komu budeme věřit, protože konečné následky za své činy poneseme jen my sami. Až soud rozhodne, kolik peněz nás naše nevědomost bude stát a na jak dlouho půjdeme do tepláků.  Mrknutí Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 08.07.2020, 15:26 »

A protože Honzu osobně znám, znám jeho práci, jeho myšlení, jeho názory, musím říci, že o ničem z jeho strany nemám sebemenších pochyb. Vše co píše je důkladně doloženo vyhláškami a zákony. Pokud s ním bude někdo soupeřit a rozporovat jeho řádky, prosím, může být. Pak bych u toho chtěl být  Mrknutí Smích

Souhlasím, i když ho osobně neznám, ale znám jeho práci. Vždy musím smeknout a do sporu bych se s ním pouštět nechtěl  Smích

Nicméně mne zaujala v odkazovaných podkladech tato část:
POZNÁMKA 2 k heslu Nebyl-li projektantem dokumentace skutečného provedení elektrické instalace (zařízení) vykonáván autorský dozor, přebírá odpovědnost za dodržení ustanovení technických norem investor popř. jím pověřená osoba.

Jinými slovy, pokud ušetřím na projektantovi a jeho práci, případně za technický dozor (viz pověřená osoba),  padá celá odpovědnost na mou hlavu  podivej Toho by si měl každý investor být sakra vědom  podivej

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 08.07.2020, 17:07 »



Jinými slovy, pokud ušetřím na projektantovi a jeho práci, případně za technický dozor (viz pověřená osoba),  padá celá odpovědnost na mou hlavu  podivej Toho by si měl každý investor být sakra vědom  podivej



Přesně tak.
On to málo kdo ví a i kdyby věděl, má to v paži. Dokud se nic nestane, tak se to neřeší. A tak je to dnes se vším.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vítězslav Žák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Revizní technik E2A, elektromontér


« Odpověď #13 kdy: 09.07.2020, 08:13 »

Na výše zmíněné weby pana Hlavatého jsem při pátrání po odpovědi narazil.
Můžeme se tedy shodnout na tom, že skutečný stav vypracuje realizační firma, orazítkuje a k revizi to postačí?
Závada bude tedy jen absence VV?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 09.07.2020, 08:26 »


Závada bude tedy jen absence VV?


Dost podstatná závada.
Bez protokolu není podloženo správné řešení PD, což má pak samozřejmě vliv na celou elektroinstala ci a následně vše podpoří zmatenost RT, který si pak při chybějícím protokolu určení VV velice vtipně určí VV sám, což samozřejmě nelze. Určování VV má svá jasná pravidla a RT není schopný je sám určit.
Věta "revizní technik určil VV za účelem sestavení revizní zprávy",  mě vždy dostane na kolena  Smích Smích

Z osobních zkušeností: realizační firma většinou neumí vypracovat dokumentaci skutečného provedení a když už umí, většinou na to nenajde čas.

Říká se, že to kdokoli vyšvihne na sáček od svačiny a je vše v pořádku.
To by samozřejmě šlo, ale je opravdu někdo takový dobytek, že by se takto prezentoval s razítkem a podpisem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 09.07.2020, 08:44 »


Všechno je to malinko jinak.

A čo si myslíte o situácii, keď sa dakto rozhodne že si sám vyrobí celú dokumentáciu skutočného stavu EI vrátane rozvádzačov a bleskozvodu, bo nemá nič, a chce naplniť zákon (u nás §13, zákona 124)
Treba na to projektanta, alebo stačí osoba znalá?

Čo ja viem, tak na obyčajné skreslenie prístupnej a viditeľnej reality pre potreby prevádzky a údržby kde sa nič nové nenavrhuje, stačí aj samostatný elektrikár čo pozná aspoň technické značky




Můžeme se tedy shodnout na tom, že skutečný stav vypracuje realizační firma, orazítkuje a k revizi to postačí?
Závada bude tedy jen absence VV?

A myslím že nielen chýbajúce VV budú problém
Hlavne keď ten firmou orazítkovaný skutočný stav bude napr. obsahovať aj také časti EI a zmeny v nej, ktoré jak ste napísal že zrobíte sami len tak po dohode s investorom, a ktoré nenavrhol projektant
Že ich napr. len tak počas realizácie na žiadosť investora zrobili podľa seba elektrikári tak jak sami uznali za vhodné, no a firma ten ich návrh už len furt zakreslí do projektu skutočného stavu, podpíše sa pod to, a orazítkuje takú PD jak správnu?

Skúste raz do takej dokumentácie nakoniec dopísať aj čísla osvedčení tých elektrikárov čo takú EI svojvoľne realizovali aj s ich menami, a že nech sa tam podpíšu napr. pod vetu, že „EI je bezpečne vyhotovená v zhode so všetkými súvisiacimi predpismi a normami“... potom zvykne byť dosť sranda Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 09.07.2020, 09:14 »

A čo si myslíte o situácii, keď sa dakto rozhodne že si sám vyrobí celú dokumentáciu skutočného stavu EI vrátane rozvádzačov a bleskozvodu, bo nemá nič, a chce naplniť zákon (u nás §13, zákona 124)
Treba na to projektanta, alebo stačí osoba znalá?


Už jsem to tu uváděl.
Vše se dozvíte v tomto odkazu v řádku DSPS.......  https://www.....cz/co-splnit

Myslím, že dál nemusím nic dodávat.


Čo ja viem, tak na obyčajné skreslenie prístupnej a viditeľnej reality pre potreby prevádzky a údržby kde sa nič nové nenavrhuje, stačí aj samostatný elektrikár čo pozná aspoň technické značky


Ano, to stačí.......je tu ale jedno podstatné ALE.
Ten samostatný elektrikář v sobě musí mít i kousek "uměleckého cítění",  jinak z něj vypadne slátanina, které rozumí jen on sám.
Vždyť se podívejte na to, co dnes dokáží vypotit někteří "projektanti" a to jsou týpci, co se tím živí a dělají to každý den.

Dvojsmysl v závislosti na kvalitě platí ve všech oborech.
Pan elektrikář a PAN ELEKTRIKÁŘ
Pan revizní technik a PAN REVIZNÍ TECHNIK
Pan projektant a PAN PROJEKTANT

A pak je ještě jeden samostatný obor a tím je KRESLIČ.
Těch je mezi námi také dost.  Smích Smích A u těch se dvojsmysl nenosí. Ti jsou jen jedni.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 09.07.2020, 09:32 »

Pavle, jistě máš pravdu....
Ale WEB je názor jednoho našeho kolegy!Není to zákon!!
Když vyslechnu jeho, a za týden jdu vyslechnout dalšího kolegu,který argumentuje zákony, a paragrafy ,  tak řekne že ten první kolega nemá pravdu!!
Ono to nejsou hospodské řeči ,  ale spíše chaos v legislativě!!
Každý si to vykládá po svém i instituce! tanecek
I "kapacity" ve školeních elektro si jdou protiřečně!!
Mnohé kapacity podávají téma bez jeho hlubokého významového studia, pak vznikne např toto:
Zvítězit, nemožno ustoupit.
Zvítězit nemožno, ustoupit.
P.Hlavatý má svoje závěry podpořené studiem legislativy až na samý kořen věci, věřím mu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Požadujete bezpodmnínečně technickou dokumentaci ke všemu, na co děláte revize?
 Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?
 Jaký máte názor na práci bez projektové dokumentace?
 Bude mít po několika letech rozvaděč vliv na kvalitu CD s dokumentací?
 Jak se díváte na požadavek předávání dokumentace v editovatelné podobě?
 Jsem povinnen jako provozovatel mít návody ke všem el. spotřebičům a zařízením?
 Co znamená evidenční číslo xxx/E2-C0,C1,C6/TR-xxxx/03?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Uvádíte do PD přesný typ výrobku?
 Dájí se někde sehnat příklady projektové dokumentace?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Jakým způsobem uvádět v PD požadovaný typ výrobku?
 Čo s projektovou dokumentáciou z roku 1998 ?
 V jakém jazyce má být projektová dokumentace?
 Také podpoříte podnět k šetření SÚ podaný ombudsmanovi?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Je pe elektrotechnika špecialistu na projektovanie potrebné okrúhle razítko?
 Existuje vzor, jak má vypadat kulaté razítko revizního technika?
 Revidovat zařízení bez důležité dokumentace?
 Pořizujete si při revizích kompletní fotodokumentaci?
 Musí se uchovávat revize vyřazených spotřebičů?
 Může být evidence a doklad o provedené revizi spotřebiče v elektronické podobě?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Kdy zahodíš své razítko a budeš se podepisovat elektronicky?
 KLIMŠA: Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)
 Jak se jednoduše nechá předělat projektová dokumentace?
 Děláte kabelové listiny u stavebních instalací?
 Co by měla obsahovat projektová dokumentace skutečného provedení?
 Čo s rozdielnymi udajmi o napajani zariadenia zo skutočnostou?
 Ako má vyzerať dokument o metrologickom poriadku revizneho technika?
 Jaké jsou požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu?
 Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
 Výkony zhotovitele dokumentace pro celé stavby a objekty
 Jaký volíte způsob zabezpečení revizních zpráv?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Máte představu co všechno má obsahovat technická zpráva přiložená k elektroinstalaci?
 Je nutné viesť zoznam vyrobených rozvádzačov v tlačenej podobe?
 Nemá někdo dokumentaci stavebního vrátku EVL300?
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Přidejte hrůzostrašnou PD kterou jste objevili v terénu!
 Řídíte se při montáži přesně podle projektu?
 Úvod do legislativních požadavků na obsah projektových dokumentací
 Který legislativní předpis udává požadavky na stupně projektových dokumentací?
 DEHN: Chybná projektová dokumentace - co s ní a jak se nenechat oklamat
 Jaké požadovat dokumenty na revize, kontroly, zkoušky podávky budovy na klíč?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jak mají vypadat schemata v dokumentaci strojů?
 Jaké doklady mají být součástí předání elektrického zařízení do provozu?
 Jakou dokumentaci požadovat k nábytku (stolu) s vestavěnou zásuvkou 230V a UTP?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Ako vypracovat dokumentaci k pracovnímu postupu výměny rozváděčů ?
 Je ve vašem regionu také normální, že stavební úřad nevyžaduje PD elektro?
 L.P.ELEKTRO zve do Kutné Hory na školení Projektová dokumentace
 Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?
 Od 1.3.2017 bude projektová dokumentace jako povinná příloha k RZ?
 Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci?
 Jak dostat projekt od nespolehlivého projektanta?
 Co robit, autorizacia projektovej dokumentacie, ktoru som nevypracoval?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Existuje stavební deník v provedení čeština+angličtina?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 Stačí nám v USA pouze CE nebo potřebujeme UL?
 Jak by měl vypadat Záznam o kontrole po provedení opravy?
 Poskytne někdo vzorový výkres realizace skutečného provedení?
 Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb.?
 Kam jdou autorské poplatky za plotr?
 S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?
 Je dnes vůbec možné, že by někdo uvedl rozvaděč do provozu bez dokumentace?
 Jaké doklady by měl dodavatel vodař/topenář předat po ukončení montáže TČ?
 Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Která norma upravuje informace uvedené v popisovém poli projektu?
 Jak jednoduše "namalovat" skutečný stav hromosvodu?
 Musí být dokumentace skutečného provedení vždy "malůvka"?
 Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
 Co vše je předmětem dokumentace odpovídající skutečnému provedení?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jaké normy musí splnit mnou dodávaný řídící systém?
 Jak postupovat u revize bez průvodní dokumentace?
 Co vše je předmětem dokumentace rozvaděče strojního zařízení?
 Jak seznamujete své odběratele s předávanou instalací vy?
 Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...
 Může dle zákona 250/2022 vytvořit projektovou dokumentaci LPS i revizní technik?
 Jak udělat revizi rodinného domu, když chybí jakákoliv dokumentace?
 Musí mít prováděcí dokumentace DPS kulaté razítko ?
 Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
 Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?
 Jaký používáte elektronický podpis?
 Jaké jsou povinné dokumenty k elektroinstalaci při předání novostavby?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jaká vyhláška nahrazuje zrušenou 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb)?
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Kdo dnes může tvořit dokumentaci skutečného provedení a pro stavební povolení?
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?
 Jak se tvoří cena za elektroprojekt?
 Je treba projekt k revizi kameroveho systemu?
 musi byt projekt pre stavebne povolenie schvalený stavebným inžinierom?
 Neposkytl by mi někdo ukázku již realizovaného projektu haly?
 Jaká je přiměřená cena za projekty?
 Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
 Co říkáte na projektování podle map aneb virtuální realitu?
 V jakém měřítku má být zpracován projekt pro novou el. instalaci v budově ?
 V kterém předpise je v současnosti předepsána dokumentace v češtině?
 Kreslit schémata rozváděčů jednopólově nebo trojpólově?
 Mozem zhotovit el.instal. podla projektu, kde su uz neplatne normy?
 Jaká je běžná cena za projekt pro malou chatičku se 45m2 uzitne plochy?
 Je autor projektu zproštěn odpovědnosti, pokud jeho práci někdo změní?
 Disponuje někdo projekty elektroinstalace panelových domů?
 Na kom leží zodpovědnost v případě starého projektu?
 Je nutné požadovat na přemístění zásuvky projekt?
 Musí být pro elektroinstalaci ve stříkacim boxu projekt?
 Kdo a v které fázi tvorby elektrického zařízení zajistí dimenzování tohoto EZ?
 Jaká může být orientačně cena za vypracování PD?
 Jak by měl vypadat projekt hromosvodu pro stavební povolení?
 Poskytne mi někdo projekt ochranného pospojování, abych viděl jak má vypadat?
 Správné navržení a provedení elektroinstalace, zajištění souladu s legislativními a normativními pož
 Uvádíte v projektech konkrétní typy prvků a zřízení?
 Spadá projekt výmeny elektromerováho rozvádzača pod projektanta v SKSI?
 Taky máte rádi formulace typu: "Ale, můj elektrikář říkal ...." ?
 Jaké požadavky jsou na elektroinstalaci pro bezbariérové užívání?
 Jak uvažovat potrubí, které původně v projektu nebylo?
 Musí být pro každou změnu elektroinstalace a následnou revizi projekt?
 Co si představujete pod slovem projekt?
 CADKON+ Elektroinstalace: projekty snadno a rychle
 Jak postupovat v provedení hromosvodu, když bude změna proti projektu?
 Víte, jak to dopadne, když si někdo splete vnitřní a vnější stranu zdi?
 Nedostatky v projektových dokumentacích zjišťované při inspekcích státního odborného dozoru
 Jak se přesně definuje pojem "stavba?
 Nač vše pamatovat při rozšiřování stávající elektroinstalace?
 Kdo je povinen zakreslovat skutečný stav elektroinstalace po rekonstrukci?
 Máte už někdo zkušenosti s BIM projektováním elektro?
 Rýsovací prkno PANA projektanta!
 PHXC: Edmund Pantůček o praktickém projektování
 PHXC: Jiří Prchal o praktickém projektování
 Ako projektovať elektroinštaláciu rekreačnej rezidencie v Rusku?
 Jak rozumět měřítku na výkresu projektu?
 Jaké máte zkušenosti s realizací svých projektů?
 Jak se při tvorbě výkazu výměr vypořádat s rozčlenění konečného součtu položky?
 Má zhotovitel povinnost upozornit na chybu v projektu?
 Do akého času je potrebná realizácia od vypracovania projektovej dokumentácie?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Jak vybrat projektanta?
 IN-EL: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací
 Jak moc lze důvěřovat výkazu výměr?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Je potrebné k projektu skutočného vyhotovenia robiť PVV?
 EPLAN Data Portal nyní v cloudovém prostředí
 Nový lexikon projektanta jde do tiskárny!
 UČEBNICE EVP#6: Projekce a konstrukce
 Podle jakých technických norem řešit elektroinstalaci levitujícího domu?
 PŘÍBĚH: Dvakrát měř, jednou řež
 Kdo pozná dobre sieť v USA a požiadavky na základné tech. údaje el.zariadení?
 Jak byste definovali pojem "Technická zpráva"?
 JAk získat technickou podporu na výrobek ETI?
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Jak se dokumentovalo predani vybudovane pripojky ER zavodum?
 Nemáte servisní dokumentaci k elektrokotli Thermona EL14?
 Co musí obsahovat manuál k SELF GSM zařízení?
 Lze dohledat původní elektroinstalaci paneláku nebo ji raději vypípat?
 Jaká je veškerá dokumentace nutná k bazénovým roletám a bazénovému osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.096 sekund, 24 dotazů.